Od koho by ste odporučili rekuperáciu pre daný bungalow? Atrea? Helios? Paul?? či nejakú inú? akú máte skúsenosť? ktorú by ste odporučili???
dom 14x10,5m 3izby vstavaná garáž, technická miestnosť, kúpeňa bez wc, samostatné WC medzi izbami. Kuchyňa prepojená s obyvkou, špajzka.
necelá polovica domu podpivničená (pod garážou a spálnou (cca 4x10,5m) technická miestnosť ale hore vedla kúpelne.
@psychx ahoj, prosim ta ako ti ide rekuperacia? spokojny? ako to mas nastavene?
u nas je dost suchy vzduch. ide stale na miminum. museli sme dokupit zvhlcovace vzduchu aby sme mali vlhkost niekde 30-40% pri teplote 22
@silviu Ahoj, zatial fajn len som riesil jednu reklamaciu ale zatial to uzavrete neni tak neviem kde je problem.
co sa tyka nastavenia tak som uz na zimnom rezime.teplota v dome nastavena na 22,5, aktualne 24 dnes svietilo slnko
vlkost sme sa aj my blizili o 35 to som ale na najnizsom stupni nastavnych 30%, aktalne po znizeni na 20% je to v poriadku a aktualne sa drzi medzi 42-45%.
ide skoro cely den myslim ze je tam jedno okno na 3 hodiny cez den ked sme neni doma cez vikend cely.
takze zatial takto.
@silviu mne ide aktualne na 180 m3, nizsi prietok mozem mat iba v mrazoch, lebo sa tvori kondenz na vyustkach. Vlhkost je 30 az 40. V mrazoch zvlhcujem, ked je pod 30. Rotacny vymennik.
@psychx tiez riesime reklamaciu, stale s nej tecie voda v jednom rohu. musim to aj prenastavit na nizsie percenta, inac to vysusi dom.
@peto99 rotacny je asi lepsi. my mame ten doskovy. a ten kondenzuje vsetku vodu.
inac, ako casto menite filtre? u nas tak raz rocne a obcas ich vyfukam kompresorom.
@silviu rotacny ani nema odvod kondenzu, ale obcas pusta dost vlhkosti dovnutra, preto nemozem znizit prietok pod 150 m3. Inak ziadne problemy. Filtre som menil po 19 mesiacoch za 35 E.
@silviu ako tecie. lebo ja riesim nieco podobne.
na vstupnej strane ako je bok tak odtial mi vyteka kondenz. vyzera to tak ze to kondenzuje priamo v stene jednotky a vyteka to bokom tak ako tam je spoj.
mas to tak tiez?
filtre som zatial nemenil maju necely rok pouzivania. 3x som zatial vyfukal a vysal.
@psychx tecie to z praveho dolneho rohu zozadu. uz rok to riesime. hned od zaciatku to tieklo. stale nam tvrdili ze tam mame vysoku vlkost co je kravina.
posledne sme to nafotili a im poslali. dnu v jednotke alo je kondenzacna vanicka je vidno tenky prud vody. asi trhlina vo zvare alebo lepeni
rozmyslam ze napisem do fabriky
@silviu mne povedali ze mam zle spraveny sifon, v stredu som ho prerobil a tecie to stale. ak mozes hod sem foto ako ho mas spraveny ty lebo napojit tam nejak rozumne ten odtok je podla mna doleca hardcore.
@psychx no, sifon som tiez prerabal. potom to tieklo menej. ale stale to kape a musime tam mat vedro.
prikladam aj foto z vnutra jednotky, kde vidno spoj a pramienok vody ktory tecie dole a potom to ide doprava do rohu.
@psychx@silviu moja skusenost je, ze to treba spravit presne podla navodu. U mna je to takto : sifon zariadenia by mal mat stalu hladinu vody aspon 50 mm a spraveny podla nasledovného obrazku . Kym som mal hadicku z rekuperacky zvedenu priamo do sifona tak ako ma silviu, tak mi kvapkala z jedneho rohu. Ked som to spravil podla obrazku a az potom zviedol do stenového sifonu tak sa problem vyriesil.
@jozopan prehodene. urobil som tam dalsiu slucku. myslim ze uz som to tak mal predtym a nepomohlo. uz som stym tolko nacvicoval ze ani nepamatam kombinacie.
v mojom navode je to trochu inac
@silviu aha tak ja to mam inak. mne to kondenzuje na druhej strane, na vstupe, a vyteka to celu hranu, a potom okolo toho tesnenia jak je vyvod kondenzatu.
kondenz som mal rieseny najskor takto ako na foto, je to dodrzanie toho navodu ale to sa nepacilo tak som kupil este syfon a doplnil ho tam. fotku pridam neskor.
@dominik_boksansky ano mame rovnaku znacku. ja mam konkretne model recu 300, myslim ze aj @silviu ju ma.
@jozopan u mna ale kondenz v rekuperacke neni prakticky ziadny, v kondenzacnej vanicke vnutri to pekne steka do tej trubky ktora ide ako vytok smerom von, vnutri ide kondenz vidiet neni.
@peto99@jozopan@psychx@silviu
Mate prosim vas v kazdej miestnosti aj odsavanie "stareho" aj vpustanie "cerstveho" vzduchu...?
Ci novy vzduch ide vsade, odsavanie len v urcenych priestoroch?
@peto99 mna comair oslovil technickym riesenim a parametrami nielen rekuperacky ale aj prislusenstva. z toho mi vyplynulo ze sa tomu venuju komplexne a vedia co robia. rekuperacka a rozvody su tiche s minimálnymi stratami. rotacny vymennik sa mi nepaci z nasledovných dovodov : je tam dalsia pohybliva cast zdroj moznych problemov ( pohon, tesnenia), mozne znecistenie cerstveho vzduchu odchadzajucim vzduchom z hladiska zapachov , vacsie rozmery rekuperacnej jednotky.
@jozopan@psychx hm, ale problem s odtokom by nebol byval. Rotacny je viac nachylny na opotrebenie, ale zmiesavanie vzduchu je blbost. Ziadny predohrev a kondenz. Velke rozmery a vyssia hlucnost jednotky sedia, ale v dome ju nepocut.