Prosim kurenarov o radu. Z nicoho nic nam po necelych 9 rokoch prestal sluzit kotol v byte. Po identifikacii poruchy cez manual mi z toho vyslo ze "hlidac tlaku vzduchu nevypina" Kolko asi bude stat oprava? Aka vazna ke to zavada? Dik
Odpovedať
1
4
5
Profilova fotka
@zoro13 Ahoj. Vies mi napísať čo Ti pomohlo. Mám podobný problém. Niekedy plameň naskočí až keď dám dolu VRCHNÝ kryt.
Odpovedať
Profilova fotka
Zdravím, mám Vitopend 100 bez displeja, hádže to chybu 2x červené behom 10sekund...zapne turbo a niekedy nezapali plameň, niekedy zapáli na prvý krát, niekedy na 3 ..niekedy nezapali vôbec a vyhodí chybu. Bol tu plynar,vymenil nový diel zapaľovacej sviečky, no zapalovalo to jemným buchnutim,prepláchol horák a kotol bežal pekne 2 dni ...teraz zas nezapaluje na prvý krát, niekedy aj na tretí...už len čakám kedy zas vyhodí chybu ...viete mi niekto poradiť..už mám nervy platiť za niečo co mi ma fungovať 3 dni
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 7 mesiacoch
Profilova fotka
Chalani potrebujem pomoc. Prestal mi fungovat vitopend 100w, najprv stale svietila cervena, ked som spravil o tu pisete tak zacala blikat raz za 10 sekund. Len bzuci, nerozbehne sa, nezohrieva vodu ani nekuri. Co to moze byt? poznate nejakeho ASAP sevisaka? Som z Ba z Dubravky
Odpovedať
@adam_kovac Dobry den, podarilo sa Vam vyriesit problem s kotlom? Prave sa to deje aj mne. Dakujem
Odpovedať
Zdravím, možný problém je najskôr tu i jeho riešenie bez ohľadu na značku. https://kondenzace.kvalitne.cz/kurvit...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 8 mesiacoch
Dobrý deň. Už mesiac nás trápi porucha kotla Viessmann Vitopend 100. Servisák až dnes zistil, že nezopína ventilátor a ani plameň. Je to veľmi náladové. Niekedy naskočí ohrev vody, vtedy si všetci dáme sprchu. Následne už nezopne. V čom je chyba?
Odpovedať
@hera11 To by mal vedieť práve servisák. V najhoršom prípade bude treba vymeniť reguláciu kotla…
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Ahojte náš kotol vitopend 100 sa hodil do poruchy. Červená kontrolka bliká v intervaloch raz za 10 sekúnd. Predtým len svietila chybu som vyresetoval a išiel kotol, ale teraz to len bliká. Viete mi prosim vás poradiť?
Odpovedať
Profilova fotka
@jano7776 ano, zober telefon a zavolaj do servisu viessmann a objednaj si servisaka...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mgx:

@jano7776 ano, zober telefon a zavolaj do servisu…
@mgx stačí čítať a zvládol som to aj sám😉 zabralo mi to nejaký čas, ale dal som to... a ty zober mobil zavolaj domov a pozdrav ich prajem ti pekný deň👌
Odpovedať
Profilova fotka
@jano7776 gratulujem ;)
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od jano7776:

@mgx stačí čítať a zvládol som to aj sám😉 zabralo…
@jano7776 Ale tak napisať si mohol čo to bolo aby mgx vedel, ďalším by to pomohlo
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@yuri66 co, precital si manual, zresetoval kotol a povazuje problem za vyrieseny a poruchu odstranenu. Toto sa bude opakovat az do chvile, ked uz reset nezaberie a zacne vypisovat a zhanat servisaka. Idealne pocas vianocnych sviatkov. A nadavat, ze diel pride az 10.1
Odpovedať
Mgx to tu žiaľ ľuďom nevysvetlis. Súdiac podľa reakcie hlavne aby bola oprava rýchlo a zadarmo. Na ostatné sa nepozerá
Odpovedať
Profilova fotka
@marcos33 nemam potrebu to vysvetlovat. Evanielium uz davno nesirim a clovek, ktory si nenajde cas na "servis" pocas hluchej letnej sezony a ignoruje symptomy si skratka musi prejst svojim. Ti ludia nechapu, ze cely oktober-december spustas nove instalacie a na opravu starych haraburd, ktore niekto XY rokov zanedbava naozaj pocas vianoc cas nie je. Ale ako trefne povedal, moze zobrat mobil, zavolat svojim domov ze teplo ani voda nebude a okupat sa mozu v potoku, ako za starych cias. A je to aj zdrave :).
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Dobrý deň, mám 15ročný kotol Vitopend 100 WH1B, niekedy nezapne horák ani pri TUV ani kúrení, ale ventilátor ide, inokedy zapne horák po pár sekundách vypne, červená kontrolka blikne 3 krát, povedali mi asi doska cca 300 eur...poradíte mi? Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od andrejmartin74:

Dobrý deň, mám 15ročný kotol Vitopend 100 WH1B, n…
@andrejmartin74 hlídač tlaku vzduchu nevypíná, skontrolovat Venturiho trysku a pripojene hadičky
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku

Odpoveď na príspevok od yuri66:

@andrejmartin74 hlídač tlaku vzduchu nevypíná, sk…
@yuri66 Mne sa toto zacalo diat uz pred rokom. Tej chybe predchadza ze ventilator sa nerozkruti. Fascinujuce je, ze takto pred rokom to blblo viac tyzdnov. Zakazdym restart - islo sa dalej. Nasledne problem zmizol a az DOTERAZ - cely ROK - 100% ok, uz som na ten problem aj zabudol. Pred par dnami znova zacali problemy . Zacalo sa to dokonca zhorsovat. X razy denne restartovat .. nervy. Vymenil som ventilator. Nepomohlo = uplne rovnako zle. Chystam sa na vymenu toho prislusneho rele ... dam to odborne vymenit. Co ma ale fascinuje ?? Zrazu uz zase cely den funguje 100% ok. Vcera by som uz musel takto 10x restartovat. Moze byt takymto zahadnym sposobom to rele pokazene ?? Kde je v tom logika ? Alebo: Ten kotol mi inak blbne aj, co sa tyka tlaku. Mal by som menit tu expanznu nadrzku. Moze mat nestabilny tlak takyto prejav, uplne zahadne nelogicke obdobia, ked sa to prejavi nespustenim ventilatoru ?? (a nasledne error, cervena led, 3x zablikanie = spinac tlaku vzduchu) V tom pripade by som zbytocne skladal kontrolnu jednotku a daval si menit to rele ....
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od romino:

@yuri66 Mne sa toto zacalo diat uz pred rokom. Te…
@romino Na 99% je to v tom relé. Jednoducho má opotrebované kontakty. Vymenil som nie jedno a problém zmizol...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dedo758:

@romino Na 99% je to v tom relé. Jednoducho má op…
@dedo758 Ok, dik za ubezpecenie, potesilo. Inak, tam su tusim 4 rozne rele. 2 vacsie , 2 mensie. Aj cez telefon vravel ten "opravar spotrebnej elektroniky", narychlo si to on vygooglil. A mna sa pytal, ze ci viem ktory presne je ku ventilatoru. Ak nebudeme vediet, ze on vymeni rovno vsetky 4. Troska som prekvapeny, to by sa malo dat jednoducho urcit , ci nie ? ............A snad bude vediet co robi. Kedze tu na strane 2 citam od @gkrivanek ... "... zakladna doska plynoveho kotla riadi plynovy solenoid:). Staci zle rozhodnutie bez antistatickej pajkovacky a kotol zleti zo steny. Je prisne zakazane opravovat zakladne dosky ,kym sa nic nestane je to OK,ale naozaj to nieje sranda." Alebo je to zdramatizovane ? 🤔
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od romino:

@dedo758 Ok, dik za ubezpecenie, potesilo. Inak, …
@romino Jedno z tých dvoch väčších relé to je, teraz z hlavy neviem ktoré. A treba použiť mikropájku, nie transformátorovú spájkovačku... :)
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dedo758:

@romino Jedno z tých dvoch väčších relé to je, te…
@dedo758 no, to nakoniec v troska odlisnom Vitopend 100 su tie 2 velke, 2 mensie. Ja mam tuto verziu, ako obrazok. Info pre ostatnych ... jedna sa teda o rele ALDP124, a ak spravne chapem, ventilatoru prislucha ten K1. Stale je to len teoria, realne este nevymenene.
Odpovedať