Poradie stykač, istič a ohyb na bleskozvode

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°. Budem rád ak mi pomôžete. Ďakujem, Hynek Ležák Tel. : + 421905625492
Odpovedať
@megdesign no plech by som dal, ale pásovinu som odrezal 10 -15 cm nad základmi a neohnem ju veľmi. Hneď vedľa je xps polystyrén nalepený na šalovacíh tvárniciach. Už kašlem na to ešte sa budem trápiť s rozvadzačom a skrynka merania bude tiež oriešok . 10 fezn gulatina 4x16 hlinik a 5x10 meď . Nejako to dokopem odfotim poprosím o rady. Ozaj v kupeĺni by mal byť územný bojler zvlášť 4 drôtom az do rozvádzača, alebo postačí len klasicka 230V zásuvka?
Odpovedať
No v stn je písane skušobma skrynka len guľatina a do zemi môže len fezn 10mm. Tak som pásovinu odrezal a napojil gulatinou fezn10.
Odpovedať
@ketfal vysvetlenie je pomerne jednoduche.ak niekomu ide zo zeme pasovina a chce to v skusobnej svorke spojit s gulatinou,bezne to firmy robia klasickou svorkou SR03-pasovina/gulatina, akurat vymenia matice za mosadzne.preto bezne predajne nezvyknu drzat ine, original skusobne svorky pasovina gulatina, ktore sa normalne predavaju, najdes ich v katalogu Obo aj Dehn, dokonca su dostat aj v prevedeni dvojkovovom med/hlinik nerez/med atd.pasovina s gulatinou v skusobnej svorke je uplne bezna a standartna kombinacia, dokonca sa to tak i v okolitych statoch bezne robi i projektuje
Odpovedať
Chcem sa ešte opytať na bojler v kúpeľňi. Stačí obyčajna zásuvka na pripojenie. Budem povďačný za odpoveď.
Odpovedať
@lezakhynek zalezi od orostredia,ake je tam urcene, ale s velkou pravdepodobnostou by som povedal,ze v kupelni bude urcene prostredie zjednodusene povedane "mokre", tam treba bojler (a nie len ten) pripojit na doplnkove pospajanie.problem ale byva,ze novodobe bojlery na to nezvyknu mat z vyroby svorku,castokrat to treba pripajat na hulvata kam sa da
Odpovedať
@ketfal kontrolná svorka ma mosadzné matice kôli opakovaným revíziam - rozoberatelnosti. Obyčajná spojka ma matice pozinkované. Po roku pri odťahovaní zvyčajne odtrhnes skôr skrutku, ako by si povolil maticu...
Odpovedať
@ondro81 lenže my nie sme v okolitých štátoch....
Odpovedať
@megdesign a tam maju ine normy? napr CR?
Odpovedať
@lezakhynek do kúpeľni sa dáva väčší a výkonnejší bojler a ten sa pripája na pevno, naviac vyhrieva nonstop,zásuvka časom zoxiduje povolia kontakty a je väčší prechodový odpor až zahorí, na zásuvku sa dávajú len malé do kuchyne. v kúpeľni nemôže byť obyčajná zásuvka, ale s krytím je tam vlhko, voda
Odpovedať
1 no dobrá rada. V kúpeľni sú až 4 zasuvky 3 vo výške 1.4 m a 1 zasuvka 30cm nad zemou. Nemajú špeciálne krytie proti striekajucej vode bojlerova a radiátorová budú dokonca blokovane nizkou tarifou. Tak poprosim radu
Odpovedať
@duzu no za horieť by nemala. Je dimenzovaná na 16A a bojler ma len 8.5A vyťahovať sa nebude. Too horšie bude na tom práčkova. Tam je to 13.5A. Neviem zahorí tak zahorí. Mne ide o reviziu. Podľa normy ma byť vodovodná sústava uzemnená . O kriti ip 44, alebo vyšom som sa nedočital. Len vonku a tam kde pršíi ukladá norma ip44. Pripadne ip67v veľmi nebezpečnom prostredí. Tak sa pýtam ako sa to robí.
Odpovedať
@ondro81 určite áno.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@megdesign Vies co je zvlastne? Ta norma, podla ktorej sa uz vela rokov robi a projektuje sa v EU oznacuje ako EN 62305. Na slovensku ju pozname pod STN EN 62305 v Cechach CSN EN 62305. Obe platia od 02/2006.Rovnaky obsah, rovnaky pocet stran, rovnake rozdelenie ..... a vies v com sa lisia? len v jazyku, v ktorom su napisane,aby im clovek vo svojej krajine rozumel. Este stale trvas na svojej pravde?
Odpovedať
@megdesign megdesign @ketfal lebo ako píše @catscan. Videl si niekde skúšobnú svorku na pasovinu/guľatinu? Ja nie ........ ja ano : http://www.eurovolt.sk/index.php?page...
Odpovedať
@ondro81 Ondrík a videl si aj takú niekde nahodenú? To, že je niekto domáci kutil a capne zo zeme na kontrolnú svorku miesto guľatiny pasovinu a ze pre neho Dehn vyrobí atyp neznamená, že je to štandardné prevedenie. A áno trvám. Nemecko je v EÚ a platia tam iné normy. Rovnako je ešte aj UK v EÚ a dokonca majú normou povolené iné typy zásuviek. Akurát mam na takú napojený mobil... Ale je mi popravde jedno, čo si myslíš...
Odpovedať
@lezakhynek do kúpeľne nemusíš dávať zásuvky s IP44. Bojler kľudne na zásuvku. Doplnkové pospájanie dat na všetky neživé časti, ktoré sa môžu stať živými.
Odpovedať
@megdesign ano videl, ved ich bezne pouzivame :). ty proste nedokazes stravit fakt,ze v CR plati ta ista norma EN 62305 ako v SR,ze pasovina s gulatinou na urovni skusobnej svorky je v poriadku a domnievas sa,ze firma ako Dehn zacne len tak pre niekoho vyrabat atyp, pretoze dal omylom pasovinu namiesto gulatiny?
Odpovedať
@ondro81 mne je to 3-5. Dávaj kľudne ako kontrolné svorky aj žlabovky. Je to na tebe. :-) Z Čechmi sme mali rovnaké normy ešte za socializmu. Ale ČR a SR nieje celá Európa...
Odpovedať
@ondro81 Super, tak uz som videl aj ja. Kto chce, nech tlaci pasovinu pod skusobnu, u mna sa toto urcite neohreje ;-)
Odpovedať
@megdesign Ďakujem za odpoveď. Ja nebudem nič spájať. Rúrky sú ppr sprchovací kút sklo s 2 pochrómovanými lištami . Len v projektoch bol vždy pripri krabici bojleta privedený štvorka uzemnovací drôt. Tak preto sa pýtam . Este raz ďakujem.
Odpovedať
@lezakhynek môžeš nám odfotiť umiestnenie tých zásuviek v kúpelke?
Odpovedať
@lezakhynek Moc za odpoveď neďakujte, pán Vám totižto poradil samé hlúposti. Kúpeľňa je prostredie vlhké,z toho vyplýva povinnosť použiť zásuvky s krytím IP44 a i to iba v zóne 3!, ktorá je presne rozmerovo ohraničená. Mám pocit,že niektorím ľudom, ktorí tu poskytujú rady z oblasti elektrotechniky, chýba častokrát základné odborné vzdelanie.Buď sú vyučení kuchári, krajčíri a podobne, alebo stredoškolské vzdelanie prespali
Odpovedať
@danielvalentin odporúčam preštudovať. http://www.somr.genezis.eu/elektro/El... Na zásuvky v kúpeľniach ma byt krytie X1....
Odpovedať
@megdesign Najpoužívanejšia zásuvka na trhu Legrand Valena má krytie IP20, tá s vyšším krytím IP44, takže ktorá spľňa IPX1?
Odpovedať
Zona 0: IP67/ SELV/ PELV Zona 1: IP44/ SELV/ PELV Zona 2: IP44 Zona 3: IP21 Bojler by som dal napevno cez sporakovu kombinaciu.
Odpovedať
@danielvalentin napísal ti to @ketfal. Tazatel ma zásuvky vo výške 1.4 metra a jednu vo výške 30 cm.... Predpokladám, že ich nedal do sprchové ho kúta, alebo nad vaňu....
Odpovedať
Poprosím ešte jednu radu. Zásuvka ip21 norma dotyk prstom a kolmým kvapkam vody. Nenašiel som iba ip20. Pofotím a ak budú námietky kúpim zásuvku ip44 a aj vypínač ip44.
Odpovedať
@lezakhynek vidis @megdesign ,preco do kupelne zasuvku IP44?
Odpovedať
@danielvalentin nie nevidím...
Odpovedať
@danielvalentin ešte raz: v zóne 0 sa vedenia nevyskytujú; v zóne 1 môže byť vedenie na ventilačné zariadenie alebo elektrický ohrievač z nevodivých hmôt. Vedenie musí byť najmenej 1 m od horného okraja vane. V týchto zónach nesmú byť svietidlá; v zóne 2 môžu byť svietidlá triedy II s krytím IP X4; v zónach 1, 2 môžeme uložiť len vedenia k pevným spotrebičom určených na použitie v týchto zónach. Na ochranu vedení nesmieme používať kovové chráničky. V týchto zónach nesmú byť svorkovacie skrinky; zásuvky a vypínače môžu byť len v zóne 3 a musia spĺňať podmienky na umývací priestor. Aj tepelný žiarič môže byť len v zóne 3 vo výške aspoň 2 m nad podlahou a musí mať dvojitú izoláciu. Ak sú zásuvky v zóne tri, kde aj majú byť, je to sprostosť a ťahanie peňazí investorovi z vačku, inštalovať tam IP44.
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?