Dobrý deň, nie som elektrikár, ale elektrika je jednoduchá preto som sa dal na zapojenie rozvadzača v rodinom dome a celej sústavy. Nikde neviem nájsť schému rozvádzača z blokovaním priamovýhrevných konvertorov. Tak sa chcem len uistiť či je možne podľa stn zapojiť ističe okruhov jednotlivých konvektorov po stikači? Všade boli najprv ističe a potom kontakty stikača po väčšine dvoch troch kusov s opozdovacím relé. Ja to chcem urobiť hlavný vypínač 3/ 32-40A, prudový chranič 3/40A, stikač 3/40A a potom zo stikača rozdeliť 6 ističov 16A na celkový príkon do 10kW čiže žiadne postupné nabiehanie stykačov. V skrynke merania schvalili 32A privodný istič ..No a ďalej je otázka o bleskozvode . Na každý objekt je nutná zvodova tyč blesku? Nestačí hliníková gulatina s priemerom 8mm trčiaca 50 cm na každom rohu sedlovej strechy? Ešte ma zaujíma ohyb okolo odkvapu. Robí to problém revíznemu technikovi, ak je zvod potom tahaní v chráničke po stene pod polystyrènom? Ten ohyb je taký, aby voda nezatekala do tej chráničky. Menej ako 90°. Revizáci uznávajú len uhol nad 120°.
Budem rád ak mi pomôžete.
Ďakujem, Hynek Ležák
Tel. : + 421905625492
@lezakhynek Protioblúk smerom nahor nesmie byť. Zvod musí byť čo najkratšou cestou smerom na uzemnenie.
Ak ti môžem dať dobrú radu ako projektant a revizny technik, vykašli sa na to a zavolaj si niekoho, kto tomu rozumie. Tie peniaze čo ušetríš za robotu nestoja za to keď niekoho zabije alebo vyhorí dom...
@lezakhynek veď hrebeňová, ale nad úrovňou hrebeňa! To čo ja vidím, je gulatina vedľa a pod úrovňou hrebeňa. Kde ti tam vychádza ochranný priestor vypočítaný metódou ochranného uhla? Je to drevodom, zvod síce máš na nehorľavom podklade, ale aj tak si na ňom vytvoril protioblúk. Ešte to uzatvor podbíjaním a si dobrý. Vstup do domu máš spredu, zvod mohol byť za dažďovým zvodom, aby nebol vidieť. Nerob blbosti, daj to niekomu prerobiť alebo to zhoď dole.
že tu aj reagujeme na tohto trola. V živnostenskom ani obchodnom som takého človeka nenašiel, telefónne číslo je na nejakú spoločnosť, ktorá nepredpokladám, že by mala niečo spoločné s príspevkokm... 8-(
@anett9 Ďakujem, ako som napísal prerobim , kupil som už aj držiaky zvodovej guĺatiny na hrebeň. 36€. No dúfam že to bude ok a revízny nebude môcť mať nejaké námietky. ĎAKUJEM
Človek sa učí stále.. teeraz mám problém. Ako som zrušil ten protiohyb na zvode pod odkvapom, zateká mi voda do rúrky. Už som tam dal aj zdrhovaciu pásku. Nepomáha. Neviem zohnat nikde gumičky na 8 zvod. No a problém. Norma hovorí o mosadzných skrutkách v kontrolnej skrynke bez ošetrenia náterom. Spolu z zinkovou prichytkou a zvodom to reaguje a oxiduje. Prečo tam má byť mosadz keď všade na bleskozvode sa môźe používať len hlinik/ nerez, alebo zinok. Prípadne meď/ nerez. No už to nechám tak.
@technik007 asi si sa sekol :) vyfaktúrujeme lezakhynekovi za školenia?
@lezakhynek zatekanie - už sa to tu riešilo, prejdi si nejaký lepší eshop, aký všakovaký sortiment k bleskozvodu existuje. K tej úspore - investorovi si nič neušetril a vzhľadom na tvoje diletantstvo sa mu to môže ešte predražiť...
@lezakhynek krajne zberače na sedlovej streche pod 45° uhlom smerom od strechy, zvody bez protiobluku, gumové zaslepky na chráničku sa dajú kúpiť, viesť vodič nad hrebeňom správnymi úchytkami, mosadzné matky na kontrolných svorkach sú práve kôli tomu, aby sa dali povoliť a nezaoxidovali...
@megdesign tak som to prerobil. Poprosil by som odhaliť, ešte nejaké nedostatky. Tá kontrólna svorka z mosadzov a zinkom spôsobila reakciu ako ptebieha v najstaršom el. článku. Spôsobila to kyslá voda ktorá tam zatiekla aj napriek dvom zdrhovačķám na zvode. Zinok sa rozložil a úž aj s železom reaguje. Tak s FXP a prýchytkami na hrebeň to investora vyšlo o 45€ drahšie.
ja by som mozno este poukazal na ten spoj pri styrodure. Vyvod od zemniaceho pasu by mal viest bez spoja v jednom kuse az po skusobnu svorku. Keby od zemniča nešla pasovina skusil by som to zvarit, ale to je len detail.
Inak preco su tam tie dve zdrhovacky pod odkvapom len tak na tom drote ? To je proti stekaniu ?
@catscan oprav ma prosim ale vyvod zo zeme moze byt spraveny bud fezn 30x4 pasovinou alebo gulatinou priemer 10mm do SS a odtial uz 8-ckou, alebo sa mylim? dik za info
@tomtomss zo zeme na kontrolnú svorku guľatina ZnFe. Ak je pásovina, žiadne spojky, ale prizvárať na ňu guľatinu a spoj zatrieť gumoasfaltom. Pásovina môže ísť k Eps. Tam sa dá pásovina pripojiť.
@lezakhynek ta spojka pri tom xps by nemala byť. Zazvárať a natrieť gumoasfaltom. Zvodom chyba číslovanie, inak k zvodom nemám výhrady.
@lezakhynek pozerám, že si dal hrebenacove podpery. Super. Ale ten oblúk zvodu na streche smerom k žlabovke je zbytočný. Rovnako vyhnúť krajné zberače na 45° smerom od stavby
@ketfal lebo ako píše @catscan. Videl si niekde skúšobnú svorku na pasovinu/guľatinu? Ja nie a to robím inštalácie a LPS niekoľko rokov... Skúšobná svorka nieje SS spojka, ani spojka pasovina/guľatina....
Čize spojka pásovina guľatina nemôže byť v zemi. Ja som spájal pásovinu v zemi pod základami svorkami? Je to zle.? Natrel som spoje asfaltovým lakom. No ak to revizák bude chcieť zvarím to a natriem asfaltovým lakom len polystyrén prepálim. To ma bude štvať. Aj tak ma bude ešte zaujimat aký zemny odpor nameria a ako sa mu to bude dariť. Ďakujem.
@lezakhynek v základoch by to malo byt zvárané. Najistejsie. Ale zas obtiažne na ochranu pred prípadnou koróziou. Môžu sa použiť aj spojky. Ak to budeš zvárat, daj medzi zvod a XPS plechovú tabuľu. Tak to robím aj ja na rekonštrukciách a fasáde sa nič nestane...
Čize spojka pásovina guľatina nemôže byť v zemi. Ja som spájal pásovinu v zemi pod základami svorkami? Je to zle.? Natrel som spoje asfaltovým lakom. No ak to revizák bude chcieť zvarím to a natriem asfaltovým lakom len polystyrén prepálim. To ma bude štvať. Aj tak ma bude ešte zaujimat aký zemny odpor nameria a ako sa mu to bude dariť. Ďakujem za odpovede. Nejde mi to do hlavy , lebo aj k zenniacej tyčy sa guľatina prišrovbuje svorkou a malo by to byť pod zemov ošetrené náterom. No uvidim čo povie revizák. Nesmie byť guľatina spojená s pásovinou svorkou. Jaj.
Aby sme si to ujasnili, v zakladovom zemnici, cize v zakladoch mozes kludne spajat pasovinu/pasovinu a pasovinu/gulatinu pomocou svoriek alebo to zvarit. V skusobnej svorke taktiez mozes spojit pasovinu a gulatinu (zvod) ale skusobne svorky na tento spoj pasovina/gulatina je tazsie zohnat aj ked nerozumiem preco.
Inak aky je rozdiel medzi skusobnou svorkou a klasickou spojkou ? Mne to pride to iste.