Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
Spletené vodiče ("lanká") niekedy majú lepšie prenosové vlastnosti., Jedine v čom by som videl problém je vonkajšia izolácia - či je vhodná do zeme (ak náhodou chránička zatečie,....)
Čaute, stačí mi CYKY 4x16 zo skrinky do domu + Cyky 5x1,5 na ovládanie? (idem mať TČ - istič 25A 3 fazy, 2 tarif). Vzdialenosť RD od skrinky 12m.
v projekta mám písané cyky 5x10 no musel by som ho kupovať a ten 4x16 mi bol darovaný, euri
Ďakujem za info
@stefanl Keby projektant mal kupovať ten kábel tak by si tiež napísal do projektu cyky 4x10, ale on to neplatí tak píše chu....y Keď ho máš zadarmo tak očom rozmýšľaš? A načo ti bude na ovládanie 5x1,5 ? stačí 2x1,5
@merak TNC,TNS od čoho to zavisi aka bude sustava. Nam robili novy rozvadzač, a všetci sme sa napajali buď Cyky 4x10, alebo Ajky 4x16. Nulaky sa rozdelili až v rozvadzači v tech miestnosti. Tak nechapem načo vyhadzovať peniaze za 5 žilove kable.
@ruren ak je ER rozvádzač so sústavou TN-S na výstupe, tak tam musí ísť päť žilový kábel, ak je ER rozvádzač so sústavou TN-C na výstupe, tak tam pôjde štvor žilový kábel na výstupe.
@merak Zatiaľ nie. Starý (aj RE) rozvádzač, stále funkčný, uzemnený nie je, medzi nástrešákom a elektromerom žiadna poistka, až za ním. Tri na 3x400V, jedna na "prednú" a jedna na "zadnú" časť domu. Tak som zdedil. Prerábam. Bez projektu. Priznávam...
@merak Teraz som sa bol na to pozrieť. Je tam napísané sústava TN-C
Ale to faktický potom záležalo len a len na mne akú skrinku na elektromer som kúpil a namontoval. Keďže som naraz kupoval skrinku aj kábel tak v obchode už asi vedeli čo mi majú dať.
@catscan pretoze su na to vnutornym zapojenim predpripravene. a ked uz to raz rozdelis na tn-s, nesmies to nazad spajat.treba kupit taky,aky ti vyhovuje, resp podla PD
@ondro81@merak
????
Ak je rozvadzac RE nachystany na TN-S, vyhodim z neho ZŽ mostik z PE a N, oznacenie N dam prec a dopisem liehovkou za PE velke N a je zrazu z toho TN-C rozvadzac RE. Do domu CYKY 4x10/16 a v RD spravim bod rozdelenia. Robite z toho vedu... ;-)