Aký kábel na prívod elektriny do domu?

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
Odpovedať
@dedo758 4 vodice pokial je PEN rozdeleny na PE a N v domovom rozvadzaci, 5 vodicov pokial je to spravene uz v elektormerovom rozvadzaci.
Odpovedať
@dedo758 Sorry, mate pravdu. Po elektomer 4 vodice.
Odpovedať
Profilova fotka
@dominik_boksansky Dobre tak berme že chcem dať meď .Keď nahradím 4x16hlinik 4x10 med bude všetko v poriadku je to porovnateľné teda nemusím dávať aj med 16-ku? A druhá otázočka V čom je rozdiel či použijem 4alebo5 žíl??? Teda už viem že sa jedná o rozdelenie PEN na PE a N v ističovej skrinke alebo už v elektromery ,Skôr ma zaujíma čo je lepšie čo sa aktuálne používa alebo či to je jedno kde sa to rozdelí?
Odpovedať
Aky ma vyznam bod rozdelenia v ER a do domu tahat 5 namiesto 4 zil?
Odpovedať
Profilova fotka
No to by aj mňa zaujímalo. :-) :-)
Odpovedať
@lgman použitie 4 či 5 žíl je rozdiel sieti, 4 žily má sieť TNC 3 fázové a jeden nulový vodič, to ide až k majiteľovi, pre lepšiu ochranu sa používa v domovom rozvode 5 žíl , pridá sa ochranný vodič, je spojený s nul. + pospájanie zem.v dome, čiže spotrebič triedy ochrany I má na kostre,či kolíku, ochranný vodič, nul. sa používa len ako pracovný pre okruh fáza-spotrebič-zem, do domu sa ťahajú len 4 žily
Odpovedať
@lgman prierez vodiča hliník verzus med je rôzny pre merný odpor materiálu , med má nižší merný odpor -lepšie vedie prúd preto môže mať pre rovnako veľký prúd menší priemer pre porovnanie slúži porovnávacia tabuľka napr. tu http://sk.wikipedia.org/wiki/Mern%C3%...
Odpovedať
aky kabel?? dlhyy :-D
Odpovedať
@lgman akvivalent ku 16 AL, je 10 Cu. Pouzijte tak, ako mate v projekte - 4 zil. do domu.
Odpovedať
Profilova fotka
@dominik_boksansky Dakujem o toto mi išlo,takže namiesto AYKY 4Bx16 dám CYKY 4Jx10 a budem môcť kľudne spávať,že som nič nepoddimenzoval.
Odpovedať
Profilova fotka
Ešte som trocha snoril :-D :-) ....tak sa opýtam,Mám kúpiť CYKY 4Jx10 teda fázové vodiče a zelenožltí alebo CYKY 4Ox10 teda fázové vodiče a modrý ???? Jedná sa o prepojenie elektromer ističová skrinka v dome. :-|
Odpovedať
@lgman ak nebudeš mať el kúrenie , či stolársku dielňu,tak je to i na 3 domy veľa
Odpovedať
Článok sa načítava...
@lgman j
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu budem mať 9kw elektrokotol
Odpovedať
4 mm med má minimálnu prúdovú zaťažiteľnosť podľa vodiča a uloženia od 24-45 A a pre kotol 9 kW potrebuješ len 3x12A, takže ti ešte ostane na ostatné spotrebiče min 3x13A na hlavný istič 25A
Odpovedať
@lgman kábel je 3fázy - 2 čierne vodiče +1 hnedý a nul.1 modrý, zelenožltý je ochranný vodič, pôjde len v dome ako 5 žilový ku kotlu
Odpovedať
Ja budem mat dom komplet na elektriku a planujem dat 4x16 CYKY od "stlpa" (je to vlastne taka skrinka na druhej strane cesty a ku mne ide pod cestou len prazdna chranicka) po moju skrinku s elektromerom na plote. Priamy smer je to cca. 13m, kupim radsej 20m. Aj ked verim tomu, ze v pohode by stacilo aj CYKY 4x10. Ale ked dam viac, nic nepokazim. Za CYKY mi to vychadza cca. 100€, AYKY nech by to bolo 35€. Zanedbatelny rozdiel pre mna. Od elektromera (plotu) do domu bude uz davat firma. Logika mi hovori, ze by mali dat CYKY 5x16. Snad to mam takto spravne.
Odpovedať
@jarosujo Logika je jedna vec, energetická náročnosť domu vec druhá... Od poistkovej skrinky na stĺpe po elektromer v plote, pre 97% RD na SVK, to bude vždy buď: AYKY 4x16 alebo CYKY 4x10 To isté platí od elektromeru po dom + uzemnenie + dvojtarif...
Odpovedať
"Logika mi hovori, ze by mali dat CYKY 5x16." - co ta doviedlo k takejto uvahe? @jarosujo Podla mojho skromneho nazoru, skor ako na logiku by som sa spoliehal na projekt, ten je smerodajny. A na tych dlzkach by ma netrapila prudova zatazitelnost, ale skor ubytok napatia. Ale to je len moj nazor, moznoze nespravny ;-)
Odpovedať
@catscan Projekt je robeny na plyn alebo tepelne cerpadlo. Ja nebudem mat ani jedno ani druhe. K tej logike - myslel som to tak, ze ak dam CYKY 4x16 od stlpa, tak do domu by asi mal byt CYKY 5x16. Ak dam 4x10 od stlpa, tak potom do domu 5x16. Aby bol rovnaky prierez kabla od domu az po stlp. Plus este navyse "HDO kabel" od hodin do domu. Co som sa bavil s elektrikarmi, tak kazdy vravi nieco ine pre kabel od stlpa (CYKY 4x10, CYKY 4x16, AYKY 4x16). Tak asi dam CYKY 4x16 a mam pokoj. Radsej viac ako menej.
Odpovedať
@jarosujo Z tých káblov, čo ti vravia, je jedno ktorý. Ale prečo keď po elektromer 4x10, tak do domu 5x16? Ja som si vždy myslel, že čím idem od stĺpa ďalej, tým menšie prierezy (samozrejme v závislosti na úbytkoch), menšie ističe (32-25-20-16...) a nie väčšie... Ono tou tvojou logikou je po elektromer 4x10=40mm2 a do domu 5x16=80mm2... mi to vysvetli ešte raz :-D
Odpovedať
@jarosujo nebude 5x16 malo?
Odpovedať
@jarosujo jeden o voze, druhy o koze. Projekt pripojky riesi, aky kabel odkial a kam. Neviem, z akeho kraja si, ked si dokazes povedat, ze das od stlpa (akeho stlpa? Mas urceny pripojny bod?) taky alebo onaky kabel a bude dobre. Tu, v NR, by si "od stlpa cyky 5x16" zarucene nepochodil A co sa tyka logiky - z mojho pohladu zlyhala. Ale prosim, vsetko bez urazky, pisem ti v dobrom, aby si radsej predisiel zbytocnym komplilaciam
Odpovedať
@dedo758 Lenze ten jeden kabel navyse do domu je len ochranny - fazy su stale len tri. @kriloter 5x16 CYKY by mal zvladnut 50kW. Ak nemas doma urychlovac castic, tak je to az az :-)
Odpovedať
@catscan Som sa zle vyjadril, ked som hovoril ze stlp. To je rozvodna skrina, ktoru tam dal developer. Myslim, ze elektrarnam je uplne jedno, aky kabel si tam pripojim. Logika mozno zlyhala, ved preto sa pytam. Nie som elektrikar. Len skus napisat ze preco.
Odpovedať
Veď hej, jeden ochanný, ale aj tak nechápem, načo treba zvyšovať prierez... :-) Keď máš raz od bodu napojenia jeden prierez, zmenou nahor sa ti prúdová zaťažitelnosť nezvýši - prečo? lebo tenký nazačiatku... :-)
Odpovedať
@dedo758 Aha, az teraz som si vsimol, ze tam mam chybu. Prepac. Malo to byt a.) 4x16 + 5x16 alebo b.) 4x10 + 5x10.
Odpovedať
@jarosujo 5 zil nebude malo?
Odpovedať
@kriloter Ked tak rozmyslam, tak asi bude. Dam aspon desat.
Odpovedať
Rozoberate tu take veci, ze aky kabel dat, odkial kam a pod. Pri pripojke sa vsetko odvija najprv od ziadosti na elektrarne, po odobreni sa musi vypracovat projekt, ktory sa dava tiez odobrit a potom sa realizuje pripojka. V projekte je jasne napisane, aky typ a prirez kabla sa musi pouzit Od elektromeru do domu podla zatazitelnosti, no ked pozeram na vase prispevky, je mi nie do smiechu, ale do placu. Standardny dom, ziadne vyrobne haly apod, pouziva sa bud hlinik 4y16, alebo med 4x10. ak bod rozdelenia bude elektromerna skrina tak med 5x6. Elektrarne zabezpecuju akurat tak poistkovu skrinku a kabel k distribucnej sieti, vsetko ostatne je na nakldy investora, cize majitela nehnutelnosti.
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?