Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
@volt pozor energetika nemá povinnosť niekoho prioojiť. Keď nesúhlasíte s ich podmienkami prečo by vás mali pripájať na ich zariadenie. Uzenneniu pen-ka sa niekedy nevyhnete. Zse nevyžaduje ale sse vás nepripojí.
@megdesign to je okej ze nebol problem ale oficialne tam malo byť čo? Pochybujem že cu aj ked za všimnou sa všetko dá :)
@volt pokial nie je Ústavným súdom zrušený pre rozpor s Ústavou tak je platný
Apropo...
Článok 21 ods3 zákona 460/1992 v znení neskorších predpisov.
(3) Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej správy.
@marek_norway záleží aká dĺžka, či sa" podkopáva" cesta, použitý kábel, cena RE...
@lukino55555 ziadna vsimna.... Normalne je tam cyky a poslem na distribucnu projekt vyhotovenia a ziadost o montaz elektromeru.. Nerob z toho vedu....
@martin272 lebo med nieje hlina...
tiez by ma zaujimalo preco vlastne davat cyky od stlpa po RE ?? pokial viem tak aj ZSDIS napaja z prívodných vodicov na stlpe po poistkovú skrinu pri standartných podienkach (hl. istič 25A) kablom AYKY 4x25.
Nejak som natrafil starší príspevok tak ho pokúsim sa trošku par slovami ozrejmiť
Energetiky napríklad ZSE Povoľuje len typu AYKY vtom prípade navrhujem AYKY 4x16. (SSE-D občas schvália aj CYKY ale nedoporučujem)VSE-D sú na tom podobne.
Vývod od Elektromera k domu už je skôr na investorovi - ale pod CYKY 4x10 by som nešiel.
Dôležité je správne dimenzovanie kábla pre prevádzku. zatažitelnosť vodičov je v STN 33 2000-5-52 .
Jednoduchá tabuľka z normy na určenie prúdového zaťaženia je na strnke: http://www.elektrickapripojka.eu/real...
@reeltech neviem čo by s mojou prípojkou mali mať ZSE či ZS-DIS, alebo VSE-D či SSE-D, najmä pokiaľ ju robím podľa platných noriem? Veď samotná norma o elektrických prípojkach STN 33 3320:2002 v článku 2.7.4 dovoľuje aj AYKY a aj CYKY vedenie. A podľa odbočenia to je minimálne buď AYKY 4x16 alebo AYKY 4x25, a pokiaľ použijem medené káble, tak prierezy sú o stupeň nižšie.