Aký kábel na prívod elektriny do domu?

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
Odpovedať
@lgman @duzu V žiadnom prípade nie CYKY-O 4x 10 (ako Ti poradil duzu) ale treba CYKY-J 4x10. Pri TN-C nemá modrý vodič čo hľadať. Ten je až za bodom rozdelenia. Aj keď dáš 5-žilový kábel a zapájaš ho v TN-C sústave (sústavu budeš rozdeľovať na TN-S až v rozvádzači), tak sa modrý vodič nezapája...
Odpovedať
@volt v sústave TN-C modrý vodič nemá čo hľadať -takže ich mám všetke vyhodiť či premaľovať?či v dome už nie je sieť TN-C?
Odpovedať
@duzu Reagoval som na Tvoju odpoveď z 21.1., že farebné značenie 4-žilového kábla je 2x čierny, 1x hnedý a 1x modrý, čo je totálna blbosť. Vodič PEN musí byť jednoznačne zelenožltý. Ak dáš 5-žilový kábel tak modrý nezapájaš (nemá čo hľadať v zapojení).
Odpovedať
@volt ale ja mám na mysli vnútornú inštaláciu tam je pri 5 žilovom i modrý ako stredný vodič, ved bez neho nemôže fungovať nič, tam je zelenožltý len ako ochranný.
Odpovedať
@duzu Podľa Teba mám na čele napísané, že som ko..t?. Pred tým, ako niečo napíšeš, tak porozmýšľaj. Odpovedal si na otázku, aké farebné značenie má mať prípojka 4x10mm, V žiadnom prípade nie modrý! Ty si napísal, že áno. Neviem, čo tu nie je jasné. Nezavádzaj tu ľudí...
Odpovedať
@duzu Pokiaľ máš v elektroinštalácii modrý, tak nemáš TN-C sústavu. Máš buď TN-S, alebo TN-C-S.
Odpovedať
@dedo758 to by si musel ten 5 vodič dotiahnúť
Odpovedať
Nemusel... Od elektromera po hl. rozvádzač ti stačia 4 žily a až v rozvádzači to rozdelíš... Ale to ako odborníkovi z fachu ti nemusím vysvetľovať... :-)
Odpovedať
Nejako som sa stratil v debate. Kde je problem? V tn-c je vodic pen, zelenozlty, modry n vodic nie je. V tn-s je zelenozlty pe a modry n.
Odpovedať
@dedo758 ved tak to aj mám
Odpovedať
Profilova fotka
;-)
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
ožvím tému, my máme v projekte od skrinky na hranici pozemku po rozvázdač v technickej kabel cyky 5x10mm, dlžka cca 20m, je to teda ok? žiadny iný kabel tam nemame, kurenie bude 17kw porotherm elektro kotol
Odpovedať
Článok sa načítava...
@simurdovie a ešte doplnte cyky 3x1.5 pre HDO do budúcna
Odpovedať
Zdravím ja mam projekte od stĺpa po skriňu s elektromerom ayky 4x25 dĺžka 30 metrov a od elektromera do domu cyky 5x16 50 metrov. Je to v poriadku ? Pripadne co keby pokračoval ten ayky 4x25 až do domu ? Je značný cenový rozdiel v týchto kábloch. Absolútne sa elektrike nerozumiem.
Odpovedať
@romerot kludne namiesto cyky 5x16 dajte ayky 4x25.... rozdelenie siete sa spraví v domovom rozvádzači . Plus od elektromera po dom dajte cyky 3x1.5 kebyže máte HDO(nočný prúd)
Odpovedať
@romerot a nemáte projekt ?
Odpovedať
@martin272 Načo 3x stači 2x a aj tak bede mať 1 naviac.
Odpovedať
@martin272 ten 3x1,5 davam nakolko mam aj to HDO @lukino55555 projekt mam odtial som napisal tieto udaje iba sa pytam ci k tomu ineje alternatíva samozrejme ktorá bude vyhovujúca
Odpovedať
@romerot aleternatíva je ayky 4x25
Odpovedať
@martin272 a to rozdelenie siete nemá vplyv na nič ? keď nebude pri elektromery ale až v dome.
Odpovedať
@romerot nie nemá žiadny vplyv... Samozrejme bod rozdelenia uzemniť
Odpovedať
@romerot ma to vplyv na tu cenu kabla co ste uz spominali 8-) Hlave nezabudnite na to uzemnenie rozdelenia PEN vodica. :-)
Odpovedať
@nevyxxx V dome bude ako uzemnenie tyč vedená do základov ktora je spojena s bleskozvodom tak mi to aspoň spravili :) keď robili základy
Odpovedať
@ruren preto lebo potrebujete modrý vodič preto @romerot a načo alternatívu dám tam čo naprojektoval a hotovo. Pri každom inom riešeni ak rt dobre spravi reviziu bude závada nezodpovedá projektovej dokumentácií.
Odpovedať
@lukino55555 Kvôli farbe vodiča ťahať zbytočne o 2 vodiče naviac? Totalna somarina.
Odpovedať
@lukino55555 alternatíva iba kvôli cene ayky mam za 1,5€ meter a cyky za 6€ meter - iba som sa pýtal že keď to plní tú istú funkciu je to ekonomickejšie riešenie - samozrejme ak by to malo negatívny vplyv na výkon a funkciu nehľadal by som alternatívu (nechcem šetriť ale nechcem ani zbytočne vyhadzovať €)
Odpovedať
@romerot To budeš mať aky istič, že potrebuješ 4x25 ayky alebo 4x16 cyky ? Ja som ťahal 30 m k hodine 4x10 cyky aj od hodiny 25 m 4x10 cyky. Mam 25 A istič. Od hodiny k rozvadzaču ešte 2x1,5 cyky na prepinanie tarif. Zo svorkovnice z neblombovanej časti skrinky na hodiny som vyviedol k hodine pre technika VSD už modry vodič.
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@rurn možno vyzera ako somarina ale nikto rozumný to inak nezapojí @romerot pokial v projekte nie je alternatíva mal by tam byť ten kábel aky je naprojektovaný inak môže byť problém s reviznou správou. A ak by sa niečo stalo možne problémy s poistovňou tie sa snažia vyhovoriť na hocičo. I jeď pravdou je že nechápem prečo ťahať 5-zilu do rh ale to bolo treba riešiť projektantom preco a ci by bola možná ina varianta.
Odpovedať
@ruren istič mám 32B/3 - ja to mám od stĺpu do domu 80 metrov @lukino55555 - pravdu povediac dal som si spraviť projekt konzultoval som dom ostatné veci teda prípojky ani neriešil so mnou
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?