Zdravím,na jar sa chystám stavať RD tak sa postupne obzerám po potrebnom materiále :-) ...ale k otázke.Ako prívod elektriny do domu mám v projekte napísane kábel AYKY 4Bx16 a CYKY 5Bx1,5 kedže ako zdroj vykurovania budeme mať 9kw elektrokotol. CHcem sa opýtať aké označenie a priemer drôtu by som mohol použiť ako alternatívu keby som chcel namiesto hliníkového kábla použiť kábel medený? Dakujem.
@lgman@duzu V žiadnom prípade nie CYKY-O 4x 10 (ako Ti poradil duzu) ale treba CYKY-J 4x10. Pri TN-C nemá modrý vodič čo hľadať. Ten je až za bodom rozdelenia. Aj keď dáš 5-žilový kábel a zapájaš ho v TN-C sústave (sústavu budeš rozdeľovať na TN-S až v rozvádzači), tak sa modrý vodič nezapája...
@duzu Reagoval som na Tvoju odpoveď z 21.1., že farebné značenie 4-žilového kábla je 2x čierny, 1x hnedý a 1x modrý, čo je totálna blbosť. Vodič PEN musí byť jednoznačne zelenožltý. Ak dáš 5-žilový kábel tak modrý nezapájaš (nemá čo hľadať v zapojení).
@volt ale ja mám na mysli vnútornú inštaláciu tam je pri 5 žilovom i modrý ako stredný vodič, ved bez neho nemôže fungovať nič, tam je zelenožltý len ako ochranný.
@duzu Podľa Teba mám na čele napísané, že som ko..t?. Pred tým, ako niečo napíšeš, tak porozmýšľaj. Odpovedal si na otázku, aké farebné značenie má mať prípojka 4x10mm, V žiadnom prípade nie modrý! Ty si napísal, že áno. Neviem, čo tu nie je jasné. Nezavádzaj tu ľudí...
Nemusel... Od elektromera po hl. rozvádzač ti stačia 4 žily a až v rozvádzači to rozdelíš... Ale to ako odborníkovi z fachu ti nemusím vysvetľovať... :-)
ožvím tému, my máme v projekte od skrinky na hranici pozemku po rozvázdač v technickej kabel cyky 5x10mm, dlžka cca 20m, je to teda ok? žiadny iný kabel tam nemame, kurenie bude 17kw porotherm elektro kotol
Zdravím ja mam projekte od stĺpa po skriňu s elektromerom ayky 4x25 dĺžka 30 metrov a od elektromera do domu cyky 5x16 50 metrov.
Je to v poriadku ? Pripadne co keby pokračoval ten ayky 4x25 až do domu ? Je značný cenový rozdiel v týchto kábloch.
Absolútne sa elektrike nerozumiem.
@romerot kludne namiesto cyky 5x16 dajte ayky 4x25.... rozdelenie siete sa spraví v domovom rozvádzači . Plus od elektromera po dom dajte cyky 3x1.5 kebyže máte HDO(nočný prúd)
@martin272 ten 3x1,5 davam nakolko mam aj to HDO
@lukino55555 projekt mam odtial som napisal tieto udaje iba sa pytam ci k tomu ineje alternatíva samozrejme ktorá bude vyhovujúca
@ruren preto lebo potrebujete modrý vodič preto
@romerot a načo alternatívu dám tam čo naprojektoval a hotovo. Pri každom inom riešeni ak rt dobre spravi reviziu bude závada nezodpovedá projektovej dokumentácií.
@lukino55555 alternatíva iba kvôli cene ayky mam za 1,5€ meter a cyky za 6€ meter - iba som sa pýtal že keď to plní tú istú funkciu je to ekonomickejšie riešenie - samozrejme ak by to malo negatívny vplyv na výkon a funkciu nehľadal by som alternatívu (nechcem šetriť ale nechcem ani zbytočne vyhadzovať €)
@romerot To budeš mať aky istič, že potrebuješ 4x25 ayky alebo 4x16 cyky ? Ja som ťahal 30 m k hodine 4x10 cyky aj od hodiny 25 m 4x10 cyky. Mam 25 A istič. Od hodiny k rozvadzaču ešte 2x1,5 cyky na prepinanie tarif. Zo svorkovnice z neblombovanej časti skrinky na hodiny som vyviedol k hodine pre technika VSD už modry vodič.
@rurn možno vyzera ako somarina ale nikto rozumný to inak nezapojí
@romerot pokial v projekte nie je alternatíva mal by tam byť ten kábel aky je naprojektovaný inak môže byť problém s reviznou správou. A ak by sa niečo stalo možne problémy s poistovňou tie sa snažia vyhovoriť na hocičo. I jeď pravdou je že nechápem prečo ťahať 5-zilu do rh ale to bolo treba riešiť projektantom preco a ci by bola možná ina varianta.
@ruren istič mám 32B/3 - ja to mám od stĺpu do domu 80 metrov
@lukino55555 - pravdu povediac dal som si spraviť projekt konzultoval som dom ostatné veci teda prípojky ani neriešil so mnou