Ahojte, stale zvazujeme typ kurenia. Uz sme urobili zasadne rozhodnutie ze vsade podlahovka + kupelne aj radiator ale bojujeme s typom kurenia.
Zacali sme od PB ale susedia nas stopli (dlhy pribeh), plyn neprichadza do uvahy-nemame na ulici, elektriku nechcem a ked sme si mysleli ze konecne sme sa rozhodli pre pelety+drevo tak sme zacali uvazovat o tepelnom cerpadle vzduch-voda.
Prehladala som to tu a kde-tu som objavila prispevok o TC, ale chcela by som vazne poradit.
Mate niekto konkretne skusenosti s tymto typom kurenia? Mate dodatocny zdroj pre pripad velkych mrazov-je to treba? Kolko vas to cele stalo? (myslim skor system bez ceny podlahovky alebo radiatorov)? Vykuruje to aj teplu vodu?
Cas na rozhodnutie sa nam krati a kedze kotol na pelety+drevo nas tiez vyjde vela chceli by sme sa spravne rozhodnut.
Dakujem.
mi mame TC vzduch voda mame vsade podlahove kurenie a navrhol nam ho jeden z Luzianok pri Nitre. Kotol je od Buderusu a sme spokojny dom mame 250m stvorcovych, spotreba je super 350€ rocne za kurenie a to nemame zatepleny dom a ohrieva nam aj teplu vodu a da sa to napojit aj na klimu a ohrev bazena
@karfunka,mne navrhli TČ v Carrier v Nitre a poznám ľudí,ktorí majú túto značku TČ a pochvaľujú si..ale rád by som si nechal urobiť cenovú ponuku aj od toho z Lužianok,ak by si mi mohla poskytnúť info..ďakujem.
My ideme kúriť už tretiu zimu 200 m2,TČ 8 kW + bojler 2x160l vzduch-voda nás vyšlo s montážou 5500€. Sme s tým spokojní vôbec by som nemenila...Mesač. náklady 83 € na celú elektrinu v dome.
Dobrý deň. Tiež uvažujeme nad TČ. Dostali sme ponuku na "Samsung SPLIT A2W Inverter Tepelné čerpadlo R410a, 12,0 kW voda-vzduch. Pán bol pozrieť a toto vraj bude najlepšie. Máme 117m2 uzitkovej plochy (150m2 zastavana) 30ytong, zateplenie ešte nevieme koľko,v projekte je 14tka, trojsklo, veľké okná, tepelné straty ešte nevypočítal..všade podlahove + v kupelni radiator na uteráky a má to ohrievať aj vodu. Bývame na Orave 😬
Čo na to poviete? Bude stačiť? píšem len to čo som si zapamätala ☺️ Len trocha mám obavy ak bude -18, -20 na dva dni, ako to bude pracovať. Ďakujem za odpoveď.
@mkch - prepac, ale navrh kurenia sa presne takto nerobi. Zacnes projektom, ktory ti da tepelnu stratu. Tu sa snazis co najviac znizit, pretoze najlacnejsia energia je ta, ktoru nepotrebujes. Podla toho projektant TZB navrhne vykon TC. Idealne je, ak TC pokryva spotrebu v monovalentnom rezime, ale je to len vecou kalkulaciou prislusnych nakladov. Problem u teba je ten, ze v tvojom teplotnom pasme bude TC voda-vzduch fungovat pocas celej zimy s hrozostrasnym COP (kuk do technickej dokumentacie) a http://www.tzb-info.cz/2432-jak-je-to..., takze budes mat v podstate elektrokotol. Skus ziskat od dodavatela COP faktor pri 0C, lebo inzerovanym 4.15 si dovolim neverit.
Ale ako take by asi 12kw vykonu malo stacit.
@mgx na Orave treba zohldadnit, ze vykurovacia sezona je dlhsia ako v teplejsích oblastiach. kuri sa tam uz od polky septembra do maja. A prave naopak, navratnost investicie je vyssia, kedze TČ sa bude vyuzivat omnoho dlhsie obdobie v roku ako na dolniakoch. A niekolko (odhadujem v do 20) dni s extremnymi minusovymi teplotami sa da dokurit elektrikou alebo inym sposobom. SCOP to výrazne neovplyvní. (COP momentalny vykurovaci faktor, SCOP sezonny vykurovaci faktor (to ak by niekomu nebolo jasne))
@gkrivanek pri výbere TČ treba zohľadniť vhodnosť danej metódy extrakcie tepla z okolia a možnosti danej lokality.
VODA-VODA - treba mat dostatočný zdroj spodnej vody, ano- nie?
ZEM-VODA - dostatočne veľký pozemok s nezastavanou plochou a pokiaľ možno podmáčaný spodnou vodou, ano/nie ?
VZDUCH-VODA - ak sa nesťažuje sused že mu ventilátor fuka studený vzduch :-) ano/nie ?
Aj v Oravskej Lesnej by som s kľudným svedomím nainštaloval TČ vzduch-voda ak nie je lepšia možnosť, o SCOP sa neobávam, a elektrometer nech sa toči,ved aj zem sa točí
@fural zratajte si scop pri týchto 3 alternatívach danej lokalite pri priemernej zimne teplote! a na vzduch vodu hned zabudnete. sám mám TC a pár aj namontovaných v Oravskej lesnej si TC cerpadlo vzduch voda dá iba analfabet:)
@gkrivanek nenapísal som že TČ vzduch voda je najlepšia alternatíva, ale podľa dostupnosti.
Mam teraz pred sebou test report pre http://www.effitherm.sk/sk/eaw14-18se 14kW
pri minus15°C voda do podlahovky 35°C
% otacky kompr ..výkon ..príkon.. COP
90% ...................10,28kw....4,65kw .... 2,3
95%......................10,56........4,68 .... 2,3
100%...................10,64...........4,93......2,2
@mkch@fural - s TC voda/vzduch s COP2,2-3.0 sa bude prikon vrtiet 6 mesiacov v roku medzi 3-5kw. Ak si to @mkch spocita, tak zaplati rocne cca 2000e za elektrinu. TC voda/vzduch je vhodne len tam, kde tep. strata budovy nie je vacsia ako 4kW. Dalsi bonus je odmrazovanie vonkajsej jednotky, co je v tejto oblasti nic nezvycajne a tvoj SCOP spadne este nizsie. Zhrniem to, do tejto oblasti bud voda/voda alebo zem/voda a zateplit budovu tak aby bola tepelna strata <4kW. Inak ratajte ze ucet za elektrinu bude mastny. A navrh kurenia by som urcite nedal robit dodavatelovi, pretoze toho prevadzkove naklady nezaujimaju.
@mgx no teraz som veľmi nemilo prekvapená..ani som nečakala, že to bude tak zlé 😕 práve naopak, myslela som si, že toto bude fakt paráda..ďakujem za názor 👍🏻
@mkch tej sume 2000€ by som ale vobec neverila...neviem kde to zobral... bezne tu ludia pisu ze s TC kuria za max 500€, moji znami za 400...zeby na Orave to bolo 5x tolko? Ved TC vzduch-voda sa montuju aj v severskych krajinach a su urcite vhodne aj do chladnejsich oblasti...
@mkch@mgx@gagette Tak, dal som si námahu a počítal som. Zobral som projekt, 180m štvorcových , novostavba , energetická trieda A, poloha Liptov, priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia 2,4°C (pre Dolný Kubin som nasiel 2,6°C). Ročná spotreba tepla na vykurovanie: 10739kWh na vykurovacie obdobie. Pri tepelných čerpadlách je tarifa za elektrinu DD6 (to je 22h nízka tarifa) cena: 0,0997670 Eura/kWh s DPH.
Keby tepelné čerpadlo celý ten čas bolo pokazené :-) a používalo iba priamu elektrinu na vykurovanie tak účet za elektrinu by bol 1071,32 Eura na vykurovacie obdobie, V Dolnom Kubíne bude čerpadlo pracovať so sezónnym COP 3 (verím že aj s lepším ale nejdem dráždiť). Takže účet by mal byť 1/3 357,1 Eura na vyk. obdobie.
Treba prirátať poplatok za odberné miesto a bežnú spotrebu elektriny.
Plus spotreba teplej vody ale tepelné čerpadlo by zredukovalo aj túto položku.
netreba sa toho báť
@fural - neviem co si pocital, ale porovnavat 2 domy len na zaklade plochy smrdi tazkym amaterizmom. @mkch tu neuviedla zakladny parameter a to je tepelna strata budovy a bez toho su vsetky vypocty len zbytocnou stratou casu. Takisto zobrat zo spotreby len jednu polozku (a nezapocitat pripravu TUV, co moze byt kludne zaujimave percento uctu), v cene energii nepocitat s distribucnymi sadzbami (a to naklady na distribuciu podla aktualne schvaleneho vynosu porastu (uz teraz tvori distribucny poplatok z 50% z celkovej sumy), optimisticky nadsadit COP. Ja mam taky pocit, ze ty mas z tej instalacie percenta :).
@gagette - Nie som proti tepelnemu cerpadlu, ale ak vzduch voda tak nizke tepelne straty. Na Oravu urcite (ak sa da) voda/voda alebo zem/voda. A vsetko podlozene presnym vypoctom a nie odhadmi a porovnaniami jablk s hruskami.
@mgx neporovnávam dva domy, uviedol som tu príklad výpočtu spotreby elektrickej energie na vykurovanie pre dom stojaci na Liptove, kde sú podobné klimatické podmienky ako v Dolnom Kubíne. A nie na základe plochy, tá je len aby si bežný človek vedel predstaviť o čom je reč. Ak si dočital do konca tak som uviedol co treba ešte dopočítať,
Keby som mal z toho projektu percentá bol by som rád :-) ale nemám, @mkch tam uviedla 12kW Samsung. Ja by som tam ponúkol toto: 11-13kW - http://www.effitherm.sk/sk/eaw-9-13-si
@fural - dom na liptove ma tepelnu stratu 5kw a dom na orave ma tepelnu stratu 10kw. Das tam rovnake cerpadlo? Nie. Kym nepozname tep.stratu nema vyznam navrhovat nieco od boku. Ak sa da pouzit TC voda/voda alebo zem/voda (co tiez nevieme) je vzdy lepsie pouzit to, nakolko ma COP faktor vyssi (o tom hadam nebudeme vobec diskutovat). Najhorsie je, ked dodavatel riesenia navrhuje typ bez bazalnych vedomosti o TS objektu a o dalsich parametroch - vola sa to vestenie z krystalovej gule. Jeho to samozrejme netrapi, zhrabne $$$ za instalaciu a s prevadzkovymi nakladmi nech sa trapi chudak pouzivatel.
PS: TC v norsku/svedsku je z 99% typu voda/voda alebo zem/voda, inak by tam casto fungovalo len ako elektricky priamotop.Ak niekto povie ze v dansku montoval TC vzduch/voda tak je to mozne, ale pri pobrezi kde je priemerna teplota kvoli moru okolo 8-10C.