Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
@topfield ty expert, tu mas "vrubky" aj z vnutra...
http://www.dampier.sk/eshop/product_i...
Ak chces vidiet balenie nejakych plastovych, ktore su napr 10m a balenie ma iba 1.5m, tak napis a poslem ti link....
@ivantausk aha takze pises o plastovych hadiciach a ako dokaz sem supnes hlinikovu hadicu hej? Dobre som ti radil o tom strapnovani. A uz sa mozes ospravedlnit... ukaz, ze si chlap...
@topfield cize niesi chlap... myslim, ze ostatni si uz nazor spravia sami a mne sa uz dalsie linky tu davat nechce... myslim, ze su dost hovoriace. Ja ked nemam pravdu, ja nemam problem si to priznat.
@topfield verim tomu, ze keby sa mi chcelo, tak najdem take potrubia aj plastove... avsak ty si narazal s tvojim prvym prispevkom na to, ze neexistuju vnutorne vrubkovania... potom si narazal na to, ze neexistuju 10m skratene na ca 1.5 m.... tak som ti poslal link, kde bolo vidno, ze su vedenia s vnutornym vrubkovanim... potom som ti poslal aj link, kde bolo vidno, ze tie vedenia su 10 m a tokonca su v baleni iba 98cm... akoze, fakt nechapem, co to tu ty este riesis... proste sa chytas slovicok... a niesi schopny priznat, ze jednoducho si vystrelil do tmy...
@majkoj kludne staci odpovedat na tu otazku co som dal... existuju teda potrubia rekuperacie, ktore maju aj vnutorne vrubky?? staci uplna ANO alebo NIE... ANO znamena, ze ano existuju... NIE znamena, ze nie, neexistuju...
Chlapi, nehadajte sa v mojom vlakne :-)
Odfotil som pre vas jednu ruru, ale len z kraja, ako som dokazal mobilom. Je tam prach, ale po ziadnej plesni alebo niecom podobnom ani stopa. Je to odtahova rura zo spajze. Ono podla mna tam nikdy nic ine ako prach ani nebude, lebo tade nonstop fuka v mojom pripade vzduch o teplote cca. 20-25°C. A plesne maju radsej vlhko a bez vetrania. Presny opak. Ak sa mi podari pozicat z roboty endoskop, porobim lepsie fotky.
@ivantausk Tie modre "vrubkovane" inak sa to vola korugovane co pouzil na rozvod, su vnutri v podstate hladke a nedaju sa "skladat". Vnutorne "vrubkovanie" maju tie hlinikove rury co sa pouzivaju npr. na digestory.
@majkoj a ja som na zaciatku pisal o modrych?? ja som pisal, ze treba co najmenej obmedzit vrubkovane... nepisal som ze su modre.. ani ze su plastove.... ale uz to nechcem dalej riesit.
Ale ked si uz pisal, mozes teda napisat odpoved na tu otazku co som tam dal?? ved je to jednoduche... staci uplne ANO alebo NIE.... ale myslim, ze sme to tu uz zbytocne zaspamovali, kedze niekto si nevedel priznat... a kedze to uz dalej spamovat nechcem, tak uz je toto moja posledna reakcia.
@jarosujo netaraj... to predsa take neexistuju... necitas tu tie veci v tvojom vlakne??? ako si dovolis mat nieco, co neexistuje???
fakt sorry za ten spam :(
@ivantausk toto si napisal ty, citujem: "no, vsetky tie "vrubkovane" potrubia maju urcite vo vrubkoch nejaky ten sajrajt a to sa bude tazko cistit... Po par rokoch urcite. Preto by bolo lepsie mat vnutro hladke, aby sa to dalo jednoduchsie tlakovym vzduchom prefuknut a sprejom zdezinfikovat... "
Pises, ze VSETKY atd.... Ja som reagoval na to, pretoze nie vsetky to tak maju. Napr. ja tie vrubky nemam, ten povrch je antibakterialny a ja neviem co, tak preto som ti to pisal. To, ze zakladatel temy ma take ake ma, tak za to ja snad nemozem. Ani som necakal, ze sa tu rozbehne takato debata... mne skor islo o to, ze si tie flexi nazivo zrejme ani nevidel, ale uz si konstatoval aky problem ich bude vycistit.
@ivantausk No moje rury maju vrubky aj zvnutra. Ale mozno existuju aj uplne hladke, neviem. Ale tie vrubky su daleko mensie, ako tie zvonka. Ta fotka trochu skresluje, maju mozno 1mm. Ale myslim, ze prach sa bude zachytavat aj na tej hladkej, len mozno cosi pomalsie. Lebo ako vidno, prach je rovnako v "priehlbine", tak aj na "vystupku".
@14054 videl som ich. A nemienim to dalej riesit... je ich dokonca vela druhov... rozne kovove ringy a medzi nimi plastove blany... preto su stlacitelne... ale nemienim to tu dalej riesit... tamten topfield pisal, ze take neexistuju... a tu hned zakladatel temy ma take... a ked niekto napise "vsetky tie vrubkovane", tak je jasne o ktorych sa pise... ci nie??? ja som nepisal, ze vsetky su vrubkovane... ale ze tie vrubkovane maju ten problem... a ze o par rokov tam ten sajrajt bude, to je myslim kazdemu uplne jasne... myslim, ze je velmi naivne si mysliet, ze sa v tych vrubkoch nic nebude drzat... uvidime co tam bude o 10 rokov....
@jarosujo ano a presne na toto som ja na zaciatku poukazoval... ze je lepsie mat tie bez vrubkov ako tie s vrubkami... a teda existuju jedny aj druhe.
Osobne si myslim, ze najhorsie to bude v tych, co su v kupelni a v kuchyni, kde to funguje (nezelane) aj ako digestor, a teda to nasaje aj vlhkost a rozne oleje... a na tom sa to bude lepit.... ale tak tato diskusia sa uz prilis zvrhla na chytanie sa za slovicka... ak si niekto mysli, ze ziadne vrubky vo vnutri neexistuju, tak si myslim, ze to to tvoje foto uplne vyvratilo.
ahojte, a ked vám rekuperačka doohrieva vzduch tak koľko máte potom aktuálnu spotrebu? pretože my sme už kvôli vysokej spotrebe elektriny skúšali už všetko. Vypli sme ističe a postupne zapínali aby sme zistili čo to žerie, kedže nemáme merače (chystáme sa kúpiť). Zistili sme že ked sa zapla rekuperačka tak spotreba vyskočila z aktuálnej 0,3 na 1,3 kwh. Rekuperačku máme Komfovent RECU 300 VE. Zdá sa nám to strašne veľa.
ešte sa chcem spýtať, či sa dá odmerať spotreba kotla na kúrenie, ked je zapojený na priamo, teda nie do zásuvky. pretože sa nám nezdá že by sme mali veľkú spotrebu na kúrenie. Cez deň kúrenie nebeží vôbec akurát v noci o 4 zapína a kúri asi do 8, alebo pol 9 rána. Nechápeme čo nám toľko žerie. dakujem
@nika1914 kolko ma kotol spotrebu? Teraz sa hodiny tocia kazdemu akk vrtulnik :-D Rekuperacia zapina teraz doohrev, inak by si studeny vzduch nezniesla. Ale nie je zapnuty stale, okrem toho teplo zoztava v dome
@peto99 muž hovorí, že ked zoplo kúrenie tak spotreba bolo 2,98 kwh, všetko ostatné bolo vypnuté cez ističe. nám sa práve zdá že kúrenie ide málo, cez deň vôbec (som celý deň doma, tak pozerám, len možno 2 krát zopne na pol hodku kým dokúri pol stupna čo klesne) a spotreba elektriny je neskutočná.
@nika1914 Mne teraz za posledny tyzden dva brala rekuperacka 7,2 kWh za den, co je cca. 20 euro za mesiac. Dohrievala vzduch na 22°C pri 20% vykone. Ako som uz pisal, v mojom pripade je to uplne jedno, ci dohrievam alebo nie, lebo tak ci tak kurim elektrickymi konvektormi. Ty kuris elktrickym kotlom, takze to mas tiez velmi podobne. Sice do podlahy nemusis az tak zohrievat, ale rozdiel v spotrebe velky nebude. Takze mozes kludne dohrievat - o co viac dohrejes, o to menej potom dokuris kotlom.
@nika1914 co je to neskutocna spotreba, kolko kWh denne? Treba odpisat z elektromera v rovnakom case dna. Momentalne mame vsetci velku spotrebu. Doohrev by som neriesil.
@peto99 okolo 70-80 kwh, ale to bolo aj teraz pred týmito mrazmi, máme podozrenie že nám počítaju ajviac hodiny, preto to riešime, ked boli vypnuté ističe tak sme mali aktuálnu spotrebu 0,06 kwh.
Máme NED s MPT 23,5 kw.
@nika1914 to je predsa normalna spotreba, to ze mas na papieri NED nemusi znamenat, ze budes byvat zadarmo. Mna tiez spotreba elektrokotla neprijemne prekvapila. 23,5 kW MPT mas pri minus 12 az 15. A kurit na 21, co sa neda vydrzat. Ludia spotrebuju teraz bezne 100 m3 plynu, co je priblizne rovnako kWh.
@viperko Odtah z kupelne a WC mam urobeny cez zvonkove tlacidla, od ktorych mam natahane kable k RJ. Z RJ idu dva kable, ktore ked su spojene, ide v rezime zvyseneho odtahu. Ten ja mam nastaveny na 100%. Na obrazku su to tie dva kable dole (zlta koncovka). Na a mam to prepojene cez casovy spinac CRM-91H, kde som nastavil dlzku odtahu na cca. 20 minut.