@mcdog Ja neviem ako sa da odpojit vonkajsie cidlo. Na mojom kotli som ho musel odpojit fyzicky. Ale nie z kotla, ale mam pri kotli svorkovnicu, takze iba tam.
Ved vyskusaj teda 10C, ale zase to moze byt dost nizka teplota. Ja mam napriklad teraz v garazi 9C a to sa tam vobec nekuri, takze nemyslim, ze ti moze dom tak rychlo vychladnut. To by museli byt velke mrazy.
@mcdog máte dve možnosti. prvou možnosťou že si jednoducho dáte hodnotu na minimum 5 st.C. musíte mať však termostat v najchladnejšej miestnosti. pokiaľ ho tam nemáte teplotu by som o pár stupňov zvýšil (napr.7), taktiež treba zabezpečiť aby sa teplota medzi miestnosťami vyrovnávala t.z.pootvárané dvere medzi všetkými miestnosťami. spotreba plynu je priamo závislá na tepelnotechnickej skladbe domu. málo zaizolované=častejšie spínanie kotla rýchlejšie chladnutie, lepšie zaizolovanie menej časté spínanie pomalšie chladnutie. a to je priamo spojené so spotrebou plynu i pri temperovaní objektu.
pokiaľ v objekte nie ste natrvalo načo ísť na ekviterm ? podľa mňa zbytočne držať nahriate médium. to že tam bývate nepravidelne spôsobí vychladnutie objektu. nastavte si časový program pre Vaším príchodom a zohrejte si objekt na teplotu do 12-15 st.C. Neviem či tam chodíte natrvalo, alebo pracovať v interiéri. Osobne by som zvážil takéto skokovité zakurovanie objektu na krátke časy. Prídete síce do tepla ale pri dĺžke zotrvania v dome je to pridrahá energia, kedže dom začne zase chladnúť a Vy tam už nie ste.
@maros_kollar no napr bol som tam pred dvoma tyzdnami v sobotu a potom som tam spal od stvrtku do nedele...teraz tam budem spat zo soboty na nedelu a zatial sa dom vykuruje na 10 stupnov-cize ekvitermiku radsej vypnut v takomto pripade?Potom tam pojdem az dako po vianociach a potom neviem....teraz tam viacmenej ked som,tak iba nocujem....nemam vobec cas....7 8 dni som 7 dni v praci
@maros_kollar ja mám digitálny termostat na chate a jednoducho návštevy sú skokovité. Všetko riadim cez manuál, prídem-odchádzam dám 5 st.C, delta T medzi vonkajším a vnútorným priestorom je minimálne. Prídem dám na manuáli požadovanú teplotu v interiéri. Viac neriešim. Pre takéto prípady by mal byť výkon napočítany a násobený faktorom zakúrenia, čiže prídavkom k výkonu. Vy tam však budete raz predpokladám natrvalo, takže je to zbytočné. Pokiaľ viem že prídem v danom čase tak spustím pár hodín pred tým na týždennom programe požadovanú teplotu. Neviem čo je na tom také ťažké. Čím budete mať vyššiu požadovanú teplotu v interiéri a vonku bude nižšia teplota zvýši sa rozdielová teplota. Pokiaľ nemáte barák zatepelný pôjde takéto temperovanie viac do peňazí. Pokiaľ máte termostat v najteplejšej miestnosti presunte ho do najchladnejšej. pravdepodobne ho máte taký prenosný :-) pripojený cez dvojžilový kábel.
@maros_kollar aj presne takym mame....ok cize ekvitermiku mam odpojit na kotli a termostat presunut do najchladnejsej miestnosti a nechat na 5 stupnov a ked pridem,tak dam na drzovku na 21 a basta?
Takze ekvitermika sa da vypnut priamo na ovladacom paneli,ked sa nastavi krivka 00.
Za tyzden sa spalilo cca 17-20 kubikov pri kureni na 10 stupnov.Takze zistenie-na vykurenie spapka vela,ale potom na udrzanie teploty je to uz podstatne menej.Ale aj tsk bez zaizolovanej strechy a pivnice je to blbe:(
@pivec No ono keby sa to stale udrzuje na tej teplote 22 stupnov,tak hy to bolo urcite menej.Len takto je to zrut,ked to narazovo chcem vykurit z 10 na 22 stupnov.
A najma ked jieje strecha/strop zatepleny/zaizolovany
Ahojte
Ako som tu uz pisal,tak mame kotol Attack Maximus RT Plus ak nemu mame vonkajsiu sondu a termostat Honeywell CM 707/700.
Problem je ten,ze v pouzivatelskom navode ku kotlu je uvedene,ze po pripojeni vonkajsej sondy sa na ovladacom panely/displeji kotla ukaze vonkajsia teplota a po pripojeni izboveho termostatu sa ukaze vnutorna teplota taktiez na kotly.Lenze nam sa ukaze iba vonkajsia teplota a vnutorna sa neukazuje na kotly.Termostat normalne funguje,myslim
Lenze teraz mi vystava otazka,ze ci je to ok a nevadi to,ze kotol nevidi vnutornu teplotu domu z termostatu.
Pretoze sa deje napr taka vec,ze kotol vyhrieva vodu podla ekvitermickej krivky a napr vonku je + 2 a vodu hreje na 38 stupnov.Teplota je nastavena na 8 stupnov a chcem vykurit na 22 stupnov.Lenze kotol stale ohrieva na 38 stupnov.Skusal som odstavit aj ekvitermiku (podla navodu pri nastaveni krivky na 00) lenze ani toto nepomohlo.A neviem ci to nahodou nema spojitost s tym neukazovanim teploty vnutornej.
A da sa dako na kotli nastavit manualne,ze teraz chcem,aby hrialo vodu v systeme na 65 stupnov pokym dosiahne teplotu v dome 20 stupnov a potom ho zas pustim na ekvitermiku?
Dakujem
Pomaly prešiel rok od posledných príspevkov a aj ja som sa teraz zaradil medzi postinutých :-| kondenzačným kotlom a ekvitermickým regulátorom- Junkers. Možno tu ešte zavíta niekto z diskutujúcich a možno budú mať nejaké nové skúsenosti :-)
Moje zatial iba dvojtýždnové poznatky sú velmi podobné tým ktoré boli uvádzané skôr- je tu fajn teplo(až moc- prehrieva aj ked má byť v útlme), čerpadlo beží skoro nonstop(s krátkymi prestávkami- aj ked nekúri- na nervy ]-( ). A tak by som sa rád dozvedel nejaké možné postupy na ovládanie- teploty, čerpadla. Dakujem za prípadné rady.
@bodka4 Hurá som rád, že sa niekto ozval- a to ešte niekto kto má s tým skúsenosti :-)
Ide o kotol CerapurSmart 24 s prietokovým ohr. vody, regulátor FW 120- má to byť novšia, lepšie ovládatelná verzia FW 100, radiátory. Kúrim s tým 3. týžden- ako som písal- je tu fajn teplo(až moc)- kotol prejde akože na noc do útlmu, no ráno je tu horúco, neuberá na teplote- dnes som ho ráno nastavil nie na útlm ale na protimrazovú a pekne bol ticho, ba ani čerpadlo nefrčí v kuse- no vonku je teplo, tak sa uvidí ked sa ochladí. Ináč ubral som aj max teplotu- na 65, výstupnú tiež, protimrazovú na max -5, ovládanie podla vnútornej teploty na 4(tu je možnosť od 0 po 5)- všetko som naštudoval tu na nete a v diskusii ;-) . Predtým to však nič nepomáhalo- kúrilo, čerpadlo bežalo. Tak som sa skúsil obrátit tu na diskutérov či mi niečo neporadia-skoro po roku už m,ožno sú nejaké skúsenosti, zlepšováky. A mám to isté na regulátore čo mcdog- v návode regulátor ukazuje vnútornú teplotu, no môj ukazuje vonkajšiu :-S
@ekvit ja mam fw 100vku ale ine to nebude o moc oproti fw120. s tym preco ukazuje vonkajsiu tepltou ti nepomozem... to ze ti nebezi cerpadlo je pre to lebo si dal protizamrazovu na -5.. ako pises je to maximum.. ked vonkajsia teplota dosiahne hodnotu ktoru mas v tomto nastavenu tak cerpadlo nevypne pojde stale.. je to taka uchylna ochrana junkersu proti zamrznutiu.. pamatam si tie 3 tyzdne mrazov 2 roky dozadu tak sa mi cerpadlo nevyplo 3 tyzdne:) .. cize aj ked ti horak nehori, cerpadlo bude bezat.. a ak si dobre pamatam defaultne to junkers nastavuje na 3 stupne, ja mam tiez radiatory a kurim metodou patny/koncovy bod.. to nie je nist ine len ze mu povim aku vodu ma pustat do radiatorov za akeho "pocasia"..patny to je teraz ked je "teplo" a koncovy to bude zachvilu ked pridu vacsie mrazy.. a zvysok si uz moduluje on sam... co som si vsimal vsetky ostatne hodnoty su len take barlicky na dostavenie spravia cosi s nastaveniami ale uz len male percento .. to si treba ale sam vyskusat odsledovat a doladit si na pohodlie ake potrebujes..
a dobre si spravil.. ked ti prekuruje zniz teplotu vodu,, ked nedokuruje zvys.. ekvitermika pri junkersi je celkom na hranie sa (vseobecne je na pohranie sa) a mas dost silny kotol..hlavne spodny vykon.. nevim ako mas/nemas zatepleny barak.. ale aj ta metoda co mas ty nastavenu (metoda riadatorov ) sa da tiez dobre uregulovat..mozes sa pytat cokolvek.. ci uz tu alebo v poste.. co budem vediet odpoviem
Ahojte!
Ja mám troka iný problém s ekvitermikou. Mám kotol Vaillant+reguláciu calormatic 470. Problém je, že my ekv.snímač ukazujem vkuse 0.0 C. Či je vonku 3, alebo 10 stupňov. (vedľa ikonky malý domček na displeji hore)
Niečo nemám nastavené, alebo mám vadný snímač?
Diky
No co uz ktosi na to prisiel?Mam na tom Attacku zapojenu vonkajsiu sondu a termostat Salus 093 a ukazuje iba vonkajsiu teplotu na kotli,ale nie vnutornu.Tu vidim iba na termostate.
Zdravím, vidím, že tu už dlho nikto nebol, no nedá mi- možno to niekomu pomôže ;-)
Pred zimou som si spustil nové kúrenie- ako som písal vyššie, a ekviterm. regulátor mi spôsobil vela problémov, no naštastie sa mi tu ozval bodka4 a po jeho radách - velmi mu dakujem :-D - som to akosi doladil a zimu som celkom v pohode potom prežil. Dnes som sa však stretol so servisákom, ktorý tomu asi rozumie a v rozhovore s ním som sa dozvedel jednu -myslím- dôležitú vec a to je možno aj odpoved na otázku vyššie- prečo neukazuje termostat vonkajšiu teplotu? Podla neho nemôže byť regulator umiestnený priamo na kotly pretože vtedy vôbec nemeria vonkajšiu teplotu- riadi sa len vonkajšou. Musí byť umiestnený mimo kotol na kábli a vtedy sa riadi kombináciou teplôt. Ja som myslel, že aj na kotly sníma teplotu priestoru- vraj nie- no môj servisák toho vela o ekviterme vela nevedel. Takže do zimy si musím termostat preložiť term. mimo- potom to má fungovať na 100 %.
Ahoj,nebudem zadavat novu temu tak to dam sem: rozmyslam nad vymenou KK protherm lev za immergas victrix x12.Na tom leve som bezal aj s ekvitermikou ale kedze kurim len do radiatorov tak rozmyslam ze k immergasu dokupim len klasicky regulator bez ekvitermiky (napr. TYBOX 710).A teraz otazka : bude si kotol regulovat vykon sam, teda ak treba pojde na minimalny vykon ??? Bude mu ten regulator modulovat vykon??? Mam z toho gulas pretoze si myslim ze dat za ekv. regulator + vonkajsie cidlo cca 230€ je vela.Tolko mi ta ekvitermika asi ani neusetri...
@bandolero Zdravím vás. Mám presne ten istý kotol a tiež klasický termostat, ktorý nekomunikuje s kotlom, len zopne, alebo rozopne. Akurát kúrim do podlahy, ale to je jedno... Kotol si samozrejme reguluje výkon. Nastavíte teplotu vody na akú má kúriť a tú bude udržovať.
Dakujem za odpoved.Takze v podstate kazdy KK s modulovanym vykonom moze bezat bez ekvitermickeho regulatora a pri tom si modulovat vykon?Tento kotol ma zaujal kvoli nizkemu spodnemu vykonu ale nechcem vyhadzovat prachy za drahy regulator...
@bandolero - ekvitermicky regulator + vonkajsi sensor nemusi stat 230eur. Staci vam napr hocijaky regulator s podporou OT (napr BP52) http://www.eob.sk/sk/termostaty-s-ope... od 55eur + senzor vonkajsi v cene cca 30-35 eur (aj ked dnuka je len termistor v cene 2eura).
Kupit si KK a spoliehat sa na zabudovany "regulator" alebo pouzivat on/off je ako kupit si nove auto a nemat pneumatiky :).
vonkajsi snimac musi mat odporovu charakteristiku rovnaku ako ma vonkajsi snimac original od immergas. Napr. typ 3.014083
http://www.vipsgas.cz/images/stories/...
Immergas bezi na protokolo IMG_BUS alebo CAR_BUS, druhy z nich je uprava openthermu (subset). Nie vsetky regulacie s tych chodia 100%. Doporucujem pouzit bud CARV2 (orig. Immergas), alebo si pozriet zoznam regulacii, ktore by s tym mali chodit.
zle neurobite, ak sa v elektrobocku explicitne informujete na BTxx.
http://www.vipsgas.cz/immergas-plynov...