Rozdiel v kominoch zo samotovou vlozkou preco ano preco nie ?

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte :) poctivo som sa snazil hladat takuto temu nuz bud niesom dost dosledny, alebo to tu nieje :) ak to tu je tak sorry za offtopic a poprosim Link. som v predrealizacnej faze stavby strechy a bolo by asi idealne mat pred tym komin, pri najhorsom sa da dorobit neskor, ale tomu by som sa rad vyhol. V buducnosti ked na to budem mat, tak chcem mat krb s pieckou, neviem ci nieco take vobec existuje, ale mam rad ked sa pouziva prijemne z uzitocnym :-) prijemne mam na mysli krbovu pohodu a pohlad na ohen a uzitocne aby sa na tom dal spravit aspon caj alebo ohriat voda pre deti v pripade vypadku energii. Co sa tyka energetickej triedy domu... mnuz jedna vec je projekt a druha realita :-p tu realitu urcuju ceny komponentov na trhu a rozpocet :) Urcite to nebude passiv ale rad by som sa k nemu priblizil, moc sa do toho nevyznam ale predpokladam, ze NED je trieda pod passivom, v skratke nieco medzi nizko energetickym a passivom :) Na vyber mam z tychto vyrobcov kominov vsetko su to zostavy (7m kominu - vyska hrebena strechy cca 6,5 +- 0,1m): CJ BLOK jednoprieduch Ø20cm/45° 573eur Heluz Klasic Ø20cm/45˚ 589Eur CIKO 3V jednoprieduch Ø20cm/45° 750eur SCHIEDEL STABIL jednoprieduchová Ø20cm/45˚ 753eur A teraz ta zakladna otazka preco by som mal kupovat Shiedel a nie CJ BLOK alebo Ciko ci Heluz ? vsetky su parametrovo totozne a predajca sa v prvom rade snazi predat / zarobit to celkom chapem a je to normalne : ) ale ja, ci vy sme na opacnej strane brehu chceme zaplatit co najmenej. Ak to splna technicke parametre a normy, preco kupovat drahsi, preco je drahsi kvalitnejsi ? alebo aku ma pridanu hodnotu navyse oproti konkurencii ? Ja rad kupim kludne aj Shiedel absolut, ale nie na zaklade tvrdenia, lebo jedna baba povedala, pretoze si mysli :) Budem moc vdacny ak mi poradite, najlepsie co sa tyka ludi z praxe, kominary a pod. ale rad uvitam kazdeho nazor. Z vacsim priemerom som uvazoval koli univerzalnosti - Krb, piecka .... Dakujem. :-D
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko ake su tu mudre hlavy"co? :-D nie ze ta presvedcia... ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
Najvacsie obavy mam z toho, ze ostatni si budu mysliet, ze dane riesenie je spravne, postacujuce, bezpecne.... Doprial by som uzit si poistovne v danom pripade, kedy by polozila otazku: "A overenie vlastnosti mate? Nie? Tak v zmysle poistnych podmienok nasej spolocnosti zamietame vasu poziadavku na vyplatenie poistneho plnenia v plnom rozsahu." Kedze ste poziarom poskodili aj majetok suseda, tak po vycisleni skody Vas poziadame o uhradenie vzniknutych skod. Vasa poistka zodpovednosti za skodu nezahrna nahradu skody sposobenej poziarom, ktory vznikol na zaklade pouzitia vyrobku bez zodpovedajuceho overenia jeho vlastnosti.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Poistka neochráni dom. Konštrukcia niektorých domov nie je horľavá. V starých tehlových bytovkách sú komíny odlievané z tehlobetónu, dnes nepredstaviteľné.
Odpovedať
schiedel_maros_plsko@ skus mi racionalne a pls bez emocii vysvetlit, co je na tom rieseni zle ? ak pouzijem napr. Shiedel stabil a pred tu mriezku dam externy privod vzduchu, ako toto riesenie moze sposobit dizaster scenario o ktorom pises ?
Odpovedať
@nataksakja Mám skúsenosť že na otázka na predajcu, ktorá vedie k zrušeniu predaju výrobku alebo predaja lacnejšieho výrobku, predajca neodpovie alebo klame. Existuje možnosť spýtať sa konkurencie, povedia nevýhody konkurenčného výrobku.
Odpovedať
Profilova fotka
Mriezka sluzi na odvetranie vlhkosti v izolacii okolosamotovej vlozky ma to tak aj prespor leier aj iny asi tak. Ale ked si tak fundovany prosin navrhni komin daj si ho certifikovat poskitni servis zaruku a ries dslsi vyvoj produktov a doplnkov a potom urci cenu.
Odpovedať
Profilova fotka
@nataksakja on to myslim myslel na napad stavat komin z porobetonu :)
Odpovedať
@v_skorec Komín musí byť certifikovaný? Nemožno ho len tak postaviť ako iné murované časti? V čom je zvláštny?
Odpovedať
Profilova fotka
A medeny drot musi byt certifikovany .truba na vodu musi byt certifikovana tehla ytong musi byt ano na deklarovane parametre ktore musia splnat nehovorim ze treba na obcasne kurenie absolut ale lokial niekdo chce NED asi nic ine nie je A cena sa da zjednavat aj tak schiedel kupujete cez stavebniny
Odpovedať
Profilova fotka
Ja som sam zastancom pomer cena vs parameter ale nikdy nie za cenu bezpecnosti ako bolo spominane komin asi uz nik nevimeni inak mne sa pacia nerezove systemy len manzelka bola proti. A pre mna ako obcasne kurenie je stabil jasna volba a naproti samotu kurenar vypital 120euro za plastovy dymovod a mna nestve cena ako pomer tvarnica izolacia samotka lep tmrl doprava tech. Podpora vs plast
Odpovedať
este raz a znovu v com je nebezpecne z poziarnobezpecnostneho hladiska moje riesenie je jedno ci to bude Shiedel alebo XYZ ?
Odpovedať
@nataksakja Nechápeš že ti na to neodpovie? Tvoja otázka vedie k obmedzeniu predaja drahého Schiedel absolut.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@nataksakja kym ho spravne neoslovis @schiedel_maros_plsko nebude vediet, ze sa nieco pytas
Odpovedať
@nataksakja Nemyslíš že by to dosť ochladilo komín a vlhol by v dome?
Odpovedať
@majkoj verim, ze sa dovtipil, ze to patri jemu :) @radopp mam za to, ze ak sa nieco vetra tak to nevlhne, a aj keby tak minimalne... za dalsie preto som napisal zateplit ten komin a nerob si iluziu, ze v absolute sa ti vlhkost tvorit nebude to by tam nebol potom odkalovaci system do kanalizacie, jedine male bezvyznamne + ma advance a absolut, ze ma izostaticku vlozku :-D a dokazes v tom palit plyn, olej... ostatne by sa mohlo dat doriesit, ale neocakavam tu moc velku racio diskusiu :-S
Odpovedať
Profilova fotka
@nataksakja niekto sem chodi, len ked mu pride mail s ten pride len ked ho oslovis. V absolute sa zraza vlhkost , akurat ma parotesnu vlozku, takze sa vlhkost nedostava do izolacie s netreba to odvetravat. Na to aby sa ti nieco nezrazalo, by si musel ten komin zateplit parotesne.
Odpovedať
@nataksakja Ako chceš zatepliť komín? V dome z vonkajšej strany betónovej škrupiny? Lebo ak nezateplenú betónovú škrupinu ochladíš studeným vzduchom, bude na jej povrchu rosný bod.
Odpovedať
Profilova fotka
Pani. Rad sa vyjadrim k vasim nazorom. Ako dlho sa venujete vyvoju kominovych systemov? Ak chcete svoje myslienky pretavit do realizacie, tak to najskor vyskusajte a potom napiste svoje skusenosti. nepiste vsak svoje nazory, domnienky a myslienky ako skutocnosti, ktore su pouzitelne bez overenia. Priviest vzduch z exterieru pred mriezku zadneho odvetrania komina STABIL? Ale ano da sa. Je to take jednoduche a hlavne lacne .... nic vam nebrani. Skrabat sa okolo hlavy .... Komin z porobetonu? Ale ano. Mozete skusit. Revizny technik sa potesi, ze vam bude moct dat negativne vyjadrenie, ze ste pouzili material, ktory nie je certifikovany pre stavbu kominovych telies a vyvlozkuje vam ho nerezovou vlozkou, lebo tuhe palivo. Vyplati sa! Certifikaciu nevymysleli vyrobcovia ale exekutiva, aby sa dostali na trh len vyrobky bezpecne pre uzivatela. Pokial by kazdy zacal vyrabat cokolvek bez overenia vlastnosti, tak by bol na tomto svete kopec rieseni podla "sedliackeho rozumu" ale s neistym fungovanim. S alebo XYZ Dovolim si odpovedat, ze to nie je jedno. A nepovedie to k znizeniu predaja. Vzdy je vacsia skupina tych, co doveruju overenym vyrobkom. Vzdy sa vsak najdu odbornici co vsetko dokazu vymysliet, lacnejsie, lepsie. Ale nikdy sa nedozvieme, na kolko boli uspesni ... Nazvat bezvyznamnym plusom izostaticku vlozku, overte si prosim vlastnosti Racio diskusia .... tak na tom som sa pousmial. Racio sa zaklada na znalostiach, faktoch nie domnienkach. Zhrnul by som 3 strany diskusie : - kupte si to, na co mate, ak to viete urobit lacnejsie, urobte to. Overite si svoju schopnost vlastneho vyvoja - kludne si vymyslite svoje riesenie, v tom dome, ktory postavite budete zit vy - NED a PD a ich stavba je urcena pre niekoho, kto sa rozumie vyznamu tych slov a sposobu stavby a vyberu materialov, konstrukcii, rieseni - zadne odvetranie v komine je miestom pre tepelne straty -idealnym kominom pre PD a NED je Schiedel ABSOLUT
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko pride mi to byt trochu zbytcne emotivne :-p ako ked Tesla vynasiel obojsmerny prud a Edison robil vsetko pre to aby sa nedostala tato idea na trh (medzi ludi) tiez sa ohanal presne tym istym, moje vyrobky su overene praxou, to len tak z historie a exekutivy :-D ale v kazdom pripade dakujem za reakciu ;-)
Odpovedať
@nataksakja co sa tyka toho odvetrania komina z exterieru, nevyuziva sa tam prave ten rozdielny tlak a teplota v interieri na prudenie vzduchu cez kanaliky smerom von?
Odpovedať
Aké kanáliky? Myslel som že cez kamennú vlnu. A fajne tam môže kondenzovať voda z interiérového vzduchu.
Odpovedať
@radopp normalne neviem co ti odpovedat na tu otazku... som stratil rec.
Odpovedať
Profilova fotka
@radopp ty si dakedy uz videl komin aj z vnutra ? http://www.bubo.estranky.sk/img/mid/1... A mal si dakedy izolaciu z komina v ruke ? Prudenie vzduch cez nu ? Ozaj ?
Odpovedať
@majkoj Ďakujem za obrázok. Zle som sa vyjadril. Nejde mi o prúdenie, ale kondenzáciu interiérovej vlhkosti a nasiaknutie vlny vodou. Treba izolovať zvonka komín nad strechou? Nebude konezovať vlhkosť v neizolovanej časti?
Odpovedať
@majkoj Aký máš názor na perlit? Miesto kamennej vlny použiť v komíne perlit. Netreba ho dovetrávať, nebudú s ním problémy?
Odpovedať
Quatro s perlitom stojí polovicu ako najlacnejší schiedel aj so zľavou. http://www.qatro.sk/index.php/kominov...
Odpovedať
@radopp ako izoluje perlit v porovnani s mineralnou vlnou?
Odpovedať
Profilova fotka
@radopp asi ani perlit si v ruke nedrzal :), to je ako spongia na vodu. A este raz, s kominom sa neexperimentuje ! Nech si kupi kto chce, aky chce, ale s certifikatom. Inak poistovna nezaplati.
Odpovedať
@nataksakja Pozri sa na ten perlitový komín Quatro. @gashtaan Perlit izoluje tuším ako ytong, lambda = 0,1. treba vygoogliť. Myslím že to stačí.
Odpovedať
@radopp v montaznom navode uvadzaju, ze min. odstup od dreva ma byt 10cm, to je raz tolko ako schiedel. Ked vyhori taky komin, nie je to sranda, tam asi fakt nie je dobre experimentovat...
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie