Riesil niekto inteligentnu elekroinstalaciu Niko Home control alebo Loxone alebo Schneider Electic alebo Domintell?
Silno nad tym uvazujem. Aspon co som videl na Conecu Niko Home control, tak som dostal chrobaka do hlavy.
Budem mat motoricke vonkajsie zaluzie (zatial planovane zbernicove ovladanie od Somfy), elektricke vykurovanie - s regulaciou v kazdej izbe. Toto vsetko a omnoho viac sa da riesit cez Niko a ovladanie aj z jedneho miesta alebo Android. Vypnutie "celeho" domu, simulacie pritomnosti, meranie spotreby, atd..
Da sa povedat, ze desiatky rokov sa to stale riesi rovnako, a v dnesnej dobe resp. v blizkej buducnosti by to uz asi chcelo zmenu ;).
@hedyso praveze mam len tie "vulgarne", legrand valena. pocitam s tym, ze casom ten zvuk ustane. V minulosti som uvazoval, ze pod ne nejako prirobim kapacitny snimac, ale myslim si, ze sme si na tieto vulgarne celkom zvykli, takze neviem, ci sa niekedy donutim k tomu ich nejako prerabat. Co sa SW tyka, tak kazde tlacidlo moze mat niekolko funkcii. pouzivam tieto sposoby ovladania:
- klasicke stlacenie: klasika vypnut / zapnut
- dlhe stlacenie: vypinam cely dom, pripadne ina funkcia
- niekolko nasobne stlacenie: podla potreby, napr. zapnutie svetla v inej miestnosti, alebo s dlhsim casom
- stlacenie nasledovane podrzanim: ovladanie stmievatelnych svetiel
akurat som si pozeral z-wave, Broadlink atd z ciny a chcel by som sa spytat ci s tym mate skusenosti kladne i zaporne :-)
Nie je problem si zakupit wifi alebo 433mhz "medzikusy" a ovladat ich po dome, ale jedna sa mi o komplexny system, ktory dokazem napojit i na rekupku popripade TC ...
@hedyso Ja mám vypínače a zásuvky "ABB basic 55". Tlačítka sa vracajú naspäť a vydávajú zvuk pri stlačení, čo je úplne v poriadku. Je dobré mať spätnú väzbu že sa niečo stlačilo.
Najčastejšie sú nastavené ako normálne stlačenie = svetlo, dlhé stlačenie = rolety / vetrák na wc / vypnúť všetky svetlá v miestnosti / stíšiť TV / atď. Dokonca aj žena sa naučila prídavné funckie.
@mio23 ak zapnes svetlo a po nejakom case sa teplota zvysi tak kym sa ti ta izba ohreje si davno okupany, jedine ze by si pouzil infraziaric na ohrev, ale aj ten by som ovladal samostatne, ak sa pojdes holit alebo zena malovat tak ti zbytocne pojde kurenie
@mr79 ja riesim inteligentne ovladanie kombinovanym sposobom, riadiaca jednotka loxone a vsetko ostatne kupujem individualne, tlacitka som spravil na zbernicu, a dokazem sa dostat na cenu inteligentnej instalacie tak ako by to bola standardna, plus kupa riadiacej jednotky loxon 500eur a RS232 prevodnik 200 eur, vsetko ostatne som kupil alebo vyrobil inde. Mam spravene 3 domy takto a vsetko funguje bez problemou. Pr. Rele modul loxone na 12 alebo 16 vystupov stoji 500 eur ja mam modul na 8 vystupov 230V 10A za 30eur, a ak potrebujem zopnut 16 A tak za kazde 16A rele doplatim 8 eur. Ak to su len svetla tak staci 10 A v pohode. Stmievaci modul na 10 A stoji 50eur.
@rkorba so zwave mam spraveny cely dom (osvetlenie, zaluzie, polievanie, kurenie, alarm, otvaranie brany, nepojenie vybranych spotrebicov. Sice nepouzivam rekuperaciu, ale v podatte s tym spravis cokolvek. Zatial vsetko funkcne a stabilne. Ak by si potreboval viacej info, pokojne pis ne info@domsrozumom.sk
@elmas stmievaci modul 8A stoji do 10€.... Aj to je moc A, lebo nechcem stmievat vsetky svetla naraz na jednom okruhu, ale napr. separatne kazde svetlo...
http://s.aliexpress.com/m2iEjqaA
(from AliExpress Android)
@supiiik@mice777
No po dlhom hladanina nete som nic ine zial nenasiel , no uraza ma preco natrhu neexistuju dizajnovo rovnake tlacitka len stym ze by to boli len mikrotlacitka a ok suhlasim nech vydaju zvuk ale len ako kliknutie myšky. Vyraz "vulgarne" pouzil chlapik montujuci smart-house ale je velmi vystihujuce nakolko spojit nieco vysoko inovativne "inteligentne" moderne ako je inteligentna elektrika s niecim predpotopnym ako su koliskove vypinace vymyslene v 60tych rokoch :)
V kazdom pripade idem cestou prerobených vypinacov Legrand na mikrospinace a uz to celkom aj vypada :) ked uspesne dokoncim podelim sa s vami.
@megdesign k stmievaciemu modulu som neuviedol to že je 8 kanalovy, a každy kanal samostatne sa stmieva a stmieva sa tlacidlom, takže nepotrebujem žiadne dalsie kable ku tlacidlam.... ale možno aj to čo si poslal ty použijem.... vyvoj nezastaviš....
@ypsilonko viem, ze to nie je k teme, ale ten blog mi skutocne pozdvihol naladu. Dakujem :-)
Napr: "otvory vam stúpnu" :-D :-D (otvorí vám vstupnú bránu..)
Ale teraz uz k teme - "Preto investície do domácej inteligencie nikdy neoľutujete a niekoľko krát sa vam vrátia v podobe ušetrených peňazí za energie."
To je aj exaktne zdokumentovane, alebo len tak vyvestene z pomarancovej stavy?
@ypsilonko
Ako ušetrite na elektrickej energii keď nemáte žiadny prehľad o spotrebe? Inteligentná domácnosť nie len že vás informuje o okamžitej spotrebe jednotlivých spotrebičov ale aj reguluje spotrebu podľa nastaveného scenára. Napríklad keď odídete z domu povypína všetke nepotrebne elektrické spotrebiče...
@ypsilonko Ktore nepotrebne spotrebice povypina? Lebo mna teda nic nenapada, co nepotrebne by som nechaval pri odchode z domu zapnute. Navyse, aku spotrebu ma samotne riadenie inteligentnej instalacie? Niekde som cital, ze kludne 30-50W a to je v tom pripade absolutne nenavratne.
@ypsilonko Oukej, koľko stojí sledovanie spotreby jedného spotrebiča? Podľa môjho názoru investícia za sledovanie spotreby ďaleko prevýši poplatok za elektriku počas celej životnosti spotrebiča v stand-by režime ;-)
@danculd u mna na byte: monitor PC, PC, tlaciaren, TV, receiver, BR prehravac, router, switch, "zabudnute" nabijacky na mobily - 4 kusy, pracka atd..... vlastne vsetky zasuvky okrem kotla a chladnicky s mraznickou a alarmu. Ono sa to nezda, ale ked sa to narata.... Samozrejme tam nemam bezdrotovu drahu sprostost, ale jednoducho vyvedeny signal s alarmu na relay v RB. Zaarmujem a hned aj vypina :-)
@megdesign router, switch? Preco by som to vypinal, ako by som sa potom prihlasil domov? Moja TV ma vo vypnutom stave spotrebu 0,2W, pracka nemeratelnu, susicka detto, receiver 0,5W (navyse by pri dlhsom vypnuti zabudol cas) nabijacky zasadne nenechavame v zasuvke. Takze by mi taketo vypinanie usetrilo cca. 1W, takze cca. 0,1EUR mesacne. :-)
Nie som zasadne proti II, pohodlie a komfort je bez debaty ale hovorit niekomu, ze II mu usetri elektricku energiu je blbost. Samotna spotreba elektriny II prekroci spotrebu zariadeni, ktore sa daju odpojit od elektriny. Hlavne v tejto dobe, ked sa vyrobcovia snazia stlacit spotrebu vo vypnutom stave na uplne minimum. Tak pred 15 rokmi by to mohlo byt zaujimave. A ked tam zaratame aj cenu samotnej II, tak je to blbost na druhu.
PS: Prepac ale spojenie alarmu s rele modulom a nasledne ovladanie svetiel a zasuviek, pripadne uzaveru vody nepovazujem za inteligentnu instalaciu. Sam to mam doma ale poriadna "inteligencia" tomu teda chyba. A nikdy by som to ani nenazval II :-).
Nemám inteligentnu elektroinštaláciu,ale to šetrenie lebo samotna inštalácia a celkove riadenie má vačšiu spotrebu ako spotrebiče v stand-by. Skôr si myslim že je to o pohodlí a hlavne sem tam sa stane že sme niekto niečo nechali doma zapnuté alebo sme si neboli istý či sme nejaky spotrebič vypli,tak ho na dialku vypnem o tomto to je ak sa bavíme o elektrine. Veľmi veľká výhoda v takejto inštalácii je lepšom riadení kúrenie,vetrania a roliet(žalúzíí) a na tomto sa dá ušetriť trošku viac ako má spotrebu inštalácia.
Ostatné veci ako vyp/zap svetiel, stmievanie, nejaké tie scenáre a ďalšie vymoženosti sú nie o pohodli alebo o lenovosti keď sa mi nechce vstať zo sedačky aby som vypol svetlo ako si niektorí ludia myslia,ale o tom že keď už takúto inštaláciu ma tak prečo to nevyužiť maximálne.
Pravda je že všetky tieto veci stoja dosť veľké peniaze a hlavne niektorí predajcovia predávaju senzory za nehorázne peniaze senzor teploty za 47€ je trošku prehnane ked stojí 2€ inde. Kto je trošku technický zdatny si neičo ukuchtí sám doma,nič zožité to nie je.
Ja som momentálne nainštaloval lokálnu rekuperaciu do jednej miestosnti trebalo ju nejako začať riadiť tak som použil nejaké to arduino a k tomu raspberry s naištalovaným Openhab serverom. Keže mi to raspberry beží tak prečo ho využiť iba na rekuperaciu keď sa dá viac,tak riešim reguláciu kúrenia, na jar pridám ovládanie bazenovej techonologie(čerpadlo,ohrev,PH).
A kedže tu riešime spotrebu energie samotnej inštalácie tak to bude samozrejme trošku viac nakoľko všetko musím riešiť cez WIFI a každá časť ma svoje arduino,ktoré nie je využité naplno. Keby som mal všade káble tak je to o niečom inom.
Pred stavbou domu som bol veľmi naklonený inteligentnej elektroinstalacii. Čím sa však dostával bližšie k fáze realizácie elektroinstalacii stracam pointu prečo ísť do tzv. inteligencie. Rekuperaciu aj kúrenie chcem mať od jedného výrobcu, ktorý má na to jeden termostat a dá sa to ovládať aj na diaľku. A ovládať si zásuvky či svetla pri dnešnej dobe lediek a A++ spotrebičov sa mi zdá trochu mimo. Jednoducho na to ako som bol tým nadšený, som po studovani rôznych systémov došiel k tomu, že to nemá pre mňa pridanu hodnotu.
Resp. Rad sa nechám presvedčiť ak mi niekto navrhne systém, ktorý mi bude riadiť kúrenie, rekuperaciu, zalievanie trávniku, domoveho vratnika, alarm a bude to cenovo s navratnostou do 10 rokov.
@pistikus Navrhnúť nenavrhnem,ale ak si technicky zdatný a nebojíš sa ísť do toho,tak čo budem moct a vedieť tak pomôžem. Chce to par arduin, jeden riadiaci počítač napr Raspberry a potom len senzory a relatka.
- Relatka doska s 8ks z ebay 5€ ale ak budeš mať rozvádzač vo vnutri riešil by som to SSR relatkami tam je cena asi raz tolko, potom nejake vykonejšie relatka asi 5€ ks,ale tych moc doma nepotrebuješ
Všetky senzory vieš zapojiť na 2 kable paralelne,takže jedna dvojlinka obehne cely dom,ale to všetko zaleží od rozvrhnutia zapojenia, môžeš to urobiť tak že každá izba bude mať jednu riadiacu dosku arduino a ta bude komunikovať so serverom alebo možeš všetko dotiahnuť do rozvodnej skrinky a tam daš všetky senzory na jednu dosku,relatka druha doska atď.
- do každej miestnosti teplotný senzor to máš 1.3€/ks
- pohybovy senzor do kažej miestnosti 1.4€/ks
- kuchyna, kupelka meranie teploty+vlhkosti 3€/ks
- ak chceš LED pasiky (kuchyna,obyvacka,chodba) tak 4 kanalovy stmievač k nim 8€
- na zavlažovanie senzor vlhkosti 1.5€/ks dal by som aspon na dve miesta
- dažďovy senzor 2€
- jasomery ak chces automaticke osvetlenie 1.2€
- arduino dosky zaleží na velkosti ake budes potrebovat a ci bude kablom alebo wifi pripojena k riadiacemu pc
- server Raspberry alebo niečo podobne 55€
- netreba zabudnúť na nejake ďalšie potrebne súčiastky ako nejaky box na všetko, kable, uchytenia
- niekolko odporov,ale to su centove polozky
- napajacie zdroje,ale to zaleží podľa zariadení,takže ťažko sa určuje koľko €
- ak chceš urobiť centralne ovládanie tak tablet,ktorý umiestniš v obyvačke alebo tak,ak nie všetko máš prístupne z pc,mobilu
Moj hrubý odhad 400-500€ bez kablov ktoré potrebuješ ťahať po dome na slaboprud. Ja mam plan robiť aj multiaudio system v dome a ten je trošku drahší,tam možno jedna izba/miestnosť vyjde na 100-120€.
Nie všetko musíš robiť naraz hlavná je príprava, urobíš to čo potrebuješ a potom pripájaš ďalšie veci
Tu je par fotiek. Prvá je čo robím akurát ja,zatial len ovládanie rekuperácie, vzhľad je ten čo ma OpenHAB v sebe vstavany,mne sa osobne nepáči,ale tie ďaľšie obrázky to je projekt Rotini(android aplikácia) tam to môže vyzerať nejako ako tie ďalšie obrázky
@danculd ja som nikde nenazval moju instalaciu II... ;-) naco mne pojde router aj wifi, ked nemam ani scadu ani VPN? Rceiver ma 0,5W a TV 0,2? Si este raz precitaj specifikaciu od tych tvojich zariadeni....
@megdesign Ups, tak pardon TV ma 0,4W - Panasonic TX-P50G20 - http://www.milrab.no/panasonic-50-pla...
Receiver (resp. Technics Home Theater System SC-EH760) je uz sice hooodne stary kusok (cca. 15 rokov) ale v ECO mode ma naozaj len 0,5W prikon - http://www.manualslib.com/manual/8110...
Chvilu som pokukoval po TV Samsung - UN65D8000XFXZA http://www.samsung.com/us/video/tvs/U... a ta ma prikon v standby iba 0,12W. Dokonca maju modely s prikonom 0,07W.
Tak neviem comu sa cudujes, nejako si prispal dobu. :-)
No vidis a ja sa viem pripojit domov, pozriet na kamery, naplanovat si nahravanie na SAT, zapnut si ho a pozerat streamovany kanal zo SAT hocikde na svete, ovladat vzduchotechniku, zapnut/vypnut kurenie a este zopar dalsich veci, ktore tu nebudem rozpisovat. Takze nejake vypinanie routera/wifi u mna nema ziadny zmysel. A nic ine "nepotrebne" zapnute nemavam, resp. nic ine ma nenapada.
@79kiko Vies mi hodit link na ten 4 kanalovy stmievac? Ja pouzivam jednokanalove z PRC, ale spolahlivostou nic moc, pricom kus stoji cca 6Eur. Ma to PWM vstup, alebo nejaky iny vstup na ovladanie vystupneho prudu? Vdaka
@danculd nemusis sa ospravedlnovat a nezaspal som dobu. :-) Samsung TV 50ES6300 ma u mna 0,5W.... Ale to je jedno... Ja som si naratal nieco malo cez 10W.... Momentalne este len staviam dom a na obecny byt sa mi pravdu povediac kamery, ani ziadne ine II vychytavky, montovat nechce... Tiez budem mat nieco podobne ako ty. :) Akurat, ze to nebude cez ziadnu appku, ale cez Scada system. Momentalne este stale pisem program pre riadenie, takze som sa k Scade este nedostal, ale aj to bude... :)
@79kiko 30A? Ja mam na jednom 12V vystupe max 2A. Co s tym osvetlujes stadion :-D :-D :-D Ale ja mam tusim tie iste MOSFETy, s nejakou rezervou treba pocitat vzdy ;-)
Nemate niekto link na aspon 6 kanalovy dimmer 230V na DIN listu, ktory ma ovladanie analogom prudovym 0-20mA, pripadne 4-20mA? Nemozem take nist najst na nete. Vsetko len jednokanalove, alebo DMX, DILO atp....
Nasiel som na nete nieco podobne, len to je riadene analogom napatovym 1-10V....
http://eshop.operchip.com/index.php?i...
Dik.