Práčka a sušička na jeden istič

Zobraz úvodný príspevok
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
Odpovedať
@lukino55555 zavrhnutiahodne! kto tebe dal opravnenie vobec nieco zapajat :D
Odpovedať
Profilova fotka
@ondro81 neporovnávaj istič a poistku. Istič je aj na nadprúd a aj na skratový prúd, poistka je len na skratový prúd, nie na nadprúd.
Odpovedať
@merak to mal byt akoze vtip, ta poistka bola samozrejme "opravovana"
Odpovedať
@ondro81 ja som nezapajal nič. Ja som došiel na poobednu s kolegom sme mali za ulohu len spustiť.
Odpovedať
@lukino55555 co to bola vlastne za pec?
Odpovedať
No jeden kolega tvrdi že videl svietiť poistku 6A . Ale drzala. Ale či to je pravda neviem
Odpovedať
@ondro81 odporova pec na zapustky. (Kovovyroba). Premiestnovala sa do inej budovy. Robila to druha firma. Vlastne ani neviem kto to zapajal ci nasi alebo firma. My sme na poobednej mali pomerať špiraly, spustiť, nastaviť koncaky ap. Skratka dat do stavu aby sa na nej mohlo robiť.
Odpovedať
@peter700 áno, na 99% to zásuvka zvládne, netreba si z toho robiť vrásky, niektorí to tu len preháňajú. Najhoršie, čo sa môže stať je, že zhodí istič a prací alebo sušiaci cyklus budeš musieť pustiť odznova. no ty vole, to sa tu človek dočíta novinky. @merak fakt je poistka ochrana len na "skratový prúd, nie na nadprúd". a @lukino55555 ty s tým súhlasíš, že sa ti to páči? :-| A dobre do toho ešte zakomponujte priemyselnú pec z kovovýroby. Klasické odbočky od témy :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@peterkob a nie je poistka len na skraty a nie na nadprúdy ?
Odpovedať
@merak Poistka je aj na skraty, aj na nadprúdy... Záleží od charaktristiky poistky, pri akom nadprúde sa vybaví. Pri skrate je to jasné.... skrat je v podstate extrémny nadprúd... x-násobné preťaženie v krátkom čase
Odpovedať
Celkom zaujimava tema. :) tiez som si pozrel kolko mam prikon 1000 W Susicka 2300 pracka. Tak to aby sme tahali dalsie kable do kupelne. A urcite susicku a pracku ako samostatne spotrebice... Vyhoda je ze zatialco jdnu varku peries, druhu susis :). Takze urcite ju budes pustat sucasne :)
Odpovedať
Profilova fotka
@insed na strednej a aj na výške ma učili, že poistky sú na skrat, nie na nadprúd. Tak isto som mal z toho otázku na TI na štátnych skúškach na revízneho technika. Žeby sa niečo časom zmenilo?
Odpovedať
Článok sa načítava...
@merak Tvoje príspevky sú už len mudrovanie. To už nemá nič spoločné s pôvodnou otázkou. Alebo si sa nám chcel iba pochváliť, že si to študoval a máš skúšky na RT?
Odpovedať
@merak vezmi si to úplne laicky a sám si odpovedz, či je potrebný skrat na to, aby poistka zaúčinkovala, alebo ju stačí preťažiť.
Odpovedať
@merak Možno sme nechodili na rovnakú školu a ani skúšky RT nerobila tá istá spoločnosť, preto máme rozdielny názor :-) Skúsme si objasniť pojmy nadprúd a skrat. Nadprúd je zvýšený prúd oproti nominálnemu, ktorý je daný poistkou. Podľa vypínacej charakteristiky poistky danej výrobcom z grafu vieme odčítať, aký nadprúd ešte znesie a pri akom sa už vybaví - rozumej pretaví, preruší chránený obvod. Ďalej vieme, či poistka sa pri nadprúde vybaví ihneď, alebo za určitú dobu. Pomer nadprúdu za určitý čas je tiež v charakteristike poistky, ako stanovuje výrobca. Skrat je v podstate tiež nadprúd, ktorý má však omnoho vyšší vybavovací prúd za omnoho rýchlejší čas... Poistka je zámerne oslabené miesto v obvode, aby sa pri určitom nadprúde a skrate roztavil vodič v poistke. Samozrejme podotknem, že pri nízkych prúdoch sú tavné poistky dosť nepresné, preto sa používajú ističe. Nechcem tu diskutovať o ďalších možnostiach, k pôvodnej otázke sa tu už vyjadrilo odborníkov až až :-D :-D :-D
Odpovedať
@merak NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY Nožové poistkové vložky rady PLN, PN, PHN, NH sa vyznačujú predovšetkým vysokou vypínacou schopnosťou, vysokou obmedzovacou schopnosťou a nízkymi hodnotami prepätia vzniknutého počas pôsobenia poistkovej vložky. Sú vhodné pre použitie v poistkových spodkoch a odpínačoch. Poistkové vložky neobsahujú škodlivé látky podľa nariadenia RoHS (kadmium, olovo a ostatné). Vyrábajú sa s charakteristikami: gG pre stenie vedenia, káblov a ďalších zariadení pred preťažením a skratom gTr pre istenie distribučných transformátorov na sekundárnej strane aM pre istenie motorov, nadprúdových relé, stýkačov a podobných prístrojov len pred skratom len pred skratom Preto sa pri pripojkach NN dava do SPP na stlp typ gG, aj voci pretazeniu a skratu a na motory davas len Am
Odpovedať
Profilova fotka
Ja umrem :-D tato tema tusim nema konca kraja :-D Ozaj su chlapi prilis jesitni tusim :-D
Odpovedať
Ahojte, prerábame.. pred 5 rokmi nám sused urobil elektriku dole a teraz robíme vrch s elekrikárom,ktorý je aj revízny technik.. Tvrdí nám, že umývačku a pračku máme zapojenú zle, lebo tam nie sú samostatné okruhy.. Samozrejme vše už vystierkované.. Na umávačke máme napojenú kanvicu, mikrovlnku (síce teraz pol roka mikrovlnku nemáme, ale bude tam) a ešte si v tých zástrkčkách nabíjame telefony. na kupelňu máme samostatný obvod, ale je tam zapojená aj pračka a kondenzačný kotol.. Nikdy nič nevyhodilo, len ked bola nejaká porucha na ulici, že vyhodilo všetkých susedov.. Chcem sa opýtať, či je potrebné sekať a robiť nový obvod na umývačku a pračku, aby boli do sústavy zapojené samostatne.. Nechce nám dať totiž revíziu na spodok bez toho, aby urobil tieto zmeny.. Alebo ste sa stretli aj s tým, že aj takto zapojená sústava može kludne dostať revíznu správu a sekanie je zbytočné? Ide mi len o to, že tento revízak nám tvrdil, že sme povinní si dať elektromer na hranicu pozemku, pritom v projekte to nemáme a ani to nechceme, tiež nám tvrdil, že musíme mať hromozvod, aj ho máme v projekte, ale robili sme zmenu projektu a tam to už nie je a ani to nechceme a teraz nám zas tvrdí toto.. Boli sme sa informovať na úrade a nemal pravdu on.. je to taký problém v rámci bezpečnosti dať revíziu na takto urobený spodok? Nemáme tam predpäťový istič ale to bez debaty chceme namontovať, avšak ani s tým nám revíziu nedá.. ďakujem
Odpovedať
oprava: Nemáme tam ,,prúdový chránič,, ale to bez debaty chceme namontovať, avšak ani s tým nám revíziu nedá..
Odpovedať
@darja121212 no skusenost nemam, ale kupila som novostavbu, skolaudovanu.. a vobec nemala samostatne okruhy na spotrebice... dokonca uz bol predpripraveny projek kuchyne, zasuvky, vsetko urobene, miesto na kotol, nic z tohto nemalo a vacsina do dnes nema samostatny obvod, zasuvky sme si na spotrebice rozdelili nakoniec, ako sa dalo, ale samostatne nie su... napr. chladnicku a mrazak a mikrovlnku sme dali na jeden atd... lebo ich mam naozaj vela a vacsina ide spolu a naraz. a bolo to ze jeden istic jedna stena :D A reviziu dom ma... cize asi ide o poctivost technika, reps. ako chce velmi robit komplikacie. Malo by byt pomaly vsetko samostatne... ale mne sa nikdy nestalo zeby poistky vybilo. Nikdy. A tolko krat sa mi stalo ze islo vsetko co bolo v zasuvkach... v byte som s tym problem mala, hlavne ak som tu kanvicu zapla ak isla rura, sporak alebo umyvacka... elektromer mame na plote z vonku, aby sa k nemu dostali elektrikari bez pristupu na "dvor".
Odpovedať
@darja121212 takze takto. Norma 2130 ak sa nemylim hovori, ze spotrebice nad 2kW maju mat samostany obovod. Pracku zvyknem davat napr. so zasuvkou nad umyvadlom. Tu pracku by som neriesil, kondezacny kotol nemam skoro ziadny prikon, takze pohoda. Pokial teda do tej zasuvky nedate napr aj susicku. Tu susicku uz by som radcej videl na samostatny okruh. Umyvacka URCITE samostatne. Do kuchyne sa zvykne tahat 5-6 samostatnych obvodov. Truba solo, mycka solo, nad linkou zasuvky solo. Mikrovlnka a chladnicka solo, varna doska solo. Ak mate velku linku ze mate viac zasuviek nad linkou nie len 3 a pod tak aj to moze ist samostatne. Niekto dava aj chladnicku solo. Norma 4-41 plati od 2007 a tam je napisane ze vsetky zasuvky maju mat prudovy chranic, takze to je zavada. Takze by som doplnil, 2-3 chranice do rozvadzaca. Tu kuchynu by som opravil, neda sa Vam viest kable stropom? Ci uz je sadrac hotovy? Alebo v podlahe a ked nie tak seknut a potahajte si na tu kanvicu a mikrovlnku solo a na mycku solo, dufam ze truba je solo. Co sa tyka bleskozvodu treva spravit analyzu rizika podla normy 62305-2 a tam bud vyjde ze nemusi alebo musi byt bleskozvod. To ked predlozite technikovi, ze Vam to vyslo a ze ho netreba mal by na to dat reviznu spravu. Samozrejme nezabudnu na prepatove ochrany T1+T2 a hlavnu uzemnovaciu svorkovnicu. Duf ze.mate dost velky rozvadzac, lebo budete aj ten menit. Ked tam date cca 2 chranice.to.je 8 modulov, 2 istce to je 10modulov a este prepatovka +4 to je 14 modulov. Vzdy treba dat rezervu.
Odpovedať
@patriky veru nemáme rúru samostatne, máme na ňu ďalšie 4 zásuvky, ktoré zatiaľ nevyužívame skoro vobec, preto asi zatiaľ nie je problém.. hm..ale máme plyn + elektrickú rúru.. no ale aj tak. budeme to teda musieť poriešiť. aj ked jeden elektrikár vravel, že norma nevyžaduje dať pračku a umývačku na samostatný okruh, ale že projektanti to tak navrhujú kvoli ochrane spotrebičov.. máme A+++ pračku a rúru tiež nizkoenergetickú.. umývačku starú bosch.. tá asi najviac žere.. tá má vyše 15 rokov.. ostatné spotrebiče 5r.. rozvádzač musíme vymeniť. je uplne malý. doplniť tie prúdové chrániče.. no škoda... bude zase roboty.. dakujem za info
Odpovedať
@darja121212 nehnevajte sa, ale to je tak ked k tomu pustite niekoho kto sa tomu nerozumie, Mali ste sa riadit projektom ak nejaky bol.
Odpovedať
Profilova fotka
@darja121212 Ja keď robím revízie, tak ich nedávam do jednej. Samostatne dávam revíziu na NN prípojku, samostatne na vnútorné rozvody a samostatne na bledkozvod, s tým, že do revíznej správy napíšem, čoho sa správa týka a čoho nie. Tiež som takto revidoval novostavbu, ktorá nemala bleskozvod. Bol som objednaný na revíziu vnútornej inštalácie a nie bleskozvodu. Do správy od vnútornej inštalácie som do záveru iba uviedol, že stavba nemá bleskozvod a viac som neriešil. Čo sa týka prípojky, pokiaľ máte elektriku, tak už bola zrevidovaná, teda mala by byť od nej východzia revízia. Keď sa robil spodok, robil sa podľa projektu? Keď ani RCD ste v rozvádzači nemali.
Odpovedať
@darja121212 Pokiaľ nerobíte nič s hlavným prívodom, tak nie je povinnosť si presúvať meranie na hranicu pozemku. A kto od vás požaduje revíznu správu? prerábate vo veľkom štýle, kde bude nutná kolaudácia? Nedá mi znova komentovať niečo, ako sused elektrikár mi lacno urobil elektriku... to lacno sa fakt neopláca.. niekoho to dobehne aj o 5 rokov... Nemusí sa to týkať práve teba, to len tak okrajovo...
Odpovedať
@insed no ono staci chciet mat len poisteni dom. Ak sa niečo stane hned mate problem a kazda poistovna sa z toho vyvlecie...
Odpovedať
@lukino55555 Poisťovne sa vyhovárajú tak či tak. Práve dnes som riešil rozvádzač, cenu prepäťoviek a poistenie. Príklad: dom je poistený proti bleskom, mám aj bleskozvod, aj platné revízne správy, ale: 1.preplatí mi poisťovňa zničené spotrebiče, v prípade prepätia? mala by.... 2. čo v prípade, že mám prepäťovky 1,2,3. Spotrebiče sa nepoškodia, ale prepäťovky mi preplatí?
Odpovedať
@lukino55555 a kto si dáva pravidelne každých 5 rokov revidovať dom? Firmy to nerobia, ambulancie to nerobia, je ozaj málo takých, čo to dodržiava.... a to sa nebavím o spotrebičoch a náradí :-)
Odpovedať
@insed firmy, skoly aj skolky to uz robia, nakolko im tam chodia kontroly minimalne raz rocne
Odpovedať
menili sme vo veľkom štýle, takže sme potrebovali stavebné povolenie a následne k tomu revíziu.. kolaudáciu sme si posunuli. projekt je z roku 2012, ale nešli sme nakoniec podla neho.. lebo v procese prerábky sme zistili, že sa nám oplatí dať izby inak ako boli naprojektované, čiže sme si svojvolne projekt pozmenili. zmeny nahlásili.. sused bol elektrikár, tak sme mysleli, že to urobí ok... no nič dorobíme dole, čo treba, aby to bolo ok. dakujem
Odpovedať