@blahova_andrea Vy máte aktivní rekuperaci napojenou na ohřev vody a tepelné čerpadlo na vytápění? Můžu se zeptat, proč neohříváte vodu tím tepelným čerpadlem?
@frantisekpetru Tak to som prekvapený, nám to zníži teplotu v dome z 27-28 na možno 26. Síce privádzaný vzduch je okolo 18-20 stupňov, ak si dobre pamätám, jednoducho to nevychladí. Sľubovala nám firma z Košíc čo to na Slovensku predáva a montuje, že budeme mať v lete chládok no ani náhodou. A to nevravím o spotrebe.. Jedna klíma by to vychladil za hodinu dve a spotreba by bolo asi 1/5 toho čo táto rekuperácia zhltne za 24 hodín keď len v podstate udržuje teplotu v dome na 26 stupňoch.
V zime síce trochu kúri, no je to drahšie ako kúrenie podlahovkou. Tak som vypol ohrev cez rekuperáciu no keďže je to aktívna jednotka, prúdi dnu vzduch s teplotou čo je vonku! Takže kúriť sa musí viac a zase to zvyšuje spotrebu. To už fakt rozmýšľam rekuperáciu vypnúť úplne.. A vetrať klasicky oknami :(. Nemal som sa nahovoriť na túto predraženú srandu, obyčajnú pasívnu rekuperáciu by som vyriešil za tretinu aj ohrevom privádzaného vzduchu + klíma a som na polovičnej cene :(.
@skkayman nuz nechal si sa zrejme zlakat marketingom, na nete je tych skusenosti s tymito jednotkami dost, hlavne co sa tyka spotreby.
Ale dobra sprava pre teba je ta,ze ak ta jednotka je este pomerne malo pouzivana, alebo nebodaj v zaruke, da sa s mensou zlavou celkom slusne predat. dopyt hlavne v ČR je velky a za zarobene eura kupit velmi slusnu pasivku
@ondro81 Tá sranda je tá, že keď som o tom hľadal a kupoval tak nejaké spotreby a podobne nikde nič nebolo :). Aspoň som teda nenašiel nič..
Hlavné je, že rozvody v dome sú, takže jednotka sa dá vždy vymeniť (so stratou peňazí samozrejme..).
@skkayman Bohuzial, tipujem(dufam, ze spravne), ze si z toho somar :-D To za prve. Za druhe, spotrebu a akekolvek ine informacie ti poskytne priamo nilan, nemaju problem komunikovat aj cez FB.
Dam ruku do ohna, ze to mas totalne zle nastavene a preto tu teraz nariekas nad spotrebou. Napr. VP18K ma spotrebu do 2200 do 2500 a mas tam chladenie aj teplu vodu a ostatnu spotrebu. A co som pisal s ludmi, ktori tuto jednotku maju, aj cez naj horucavy v lete nemali v dome viac ako 24 stupnov. Ja este leto za sebou nemam, takze vlastnu skusenost ti nepoviem. ;-)
@skkayman Urcite to treba len spravne nastavit pri akejkolvek rekuperacii. V principe to najviac zalezi od nastavenie... Tak isto ako ako to mas s nastavenim kotla, boilera a pod ;-)
@14054@nemcek
Nastavovala nám to firma z východu (Zelená stavba, teraz Definelo či tak nejako), už som oľutoval, že to bolo cez nich, tvárili sa byť väčší odborníci ako asi sú. Sľubovali, že tu budeme mať chladno, ešte aj montážnici keď tu boli.. :).
Nad spotrebou by som nenariekal kebyže to funguje :). Hlavný problém je v tom, že pokiaľ nebeží kompresor, tak sa vzduch len ženie cez filtre. To čo je vonku ide dnu. Čiže teraz ide aktuálne dnu vzduch o teplote 3 stupne. Takže nebeží kompresor, spotrebu to ma aktuálnu okolo 30W (jednotka beží na stupni 1 lebo je nastavená aby šla na 1 ak je pod tuším 14 stupňov vonku).
Na 1 už ráno máme v spálne vzduch tak na hrane, no cez deň sa to vyvetrá keď tam nie sme..
Stále rozmýšľam či sa viac oplatí nechať bežať kompresor na rekuperácii 24/7 aby nešiel dnu ľadový vzduch a nedokurovala podlahovka nie straty, ale vetranie. Stále kompresor vychádza cca 55-60€ mesačne. Ak by dokázal dom relatívne vykúriť aby podlahovka len občas dokúrila a v zime schladiť dom by stačilo aby bolo všade 25, tak tá spotreba je super! Lenže v lete tu máme na poschodí 27-28, ak by bolo cez 30 vonku dlhšie ako týždeň tak aj viac máme. Na prízemí je to lepšie, no stále by som čakal menej ako 25..
S bojlerom som sa pohral a znížil spotrebu o nejakých 15-20 euro/mesačne v priemere. Chvíľu trvalo kým som našiel ten správny pomer kedy sa zohrieva voda na 50-55 a kedy ju stačí držať na 30-35 na umývanie rúk. Ešte má ten bojler mód Smart, ktorý niekedy chcem skúsiť. A tiež rozmýšľam odpojiť čerpadlo na cirkuláciu - pohodlné no ráno aj tak vstávam prvý a mne studená voda nevadí.
VP18K sme chceli, ale už cena VPL15 sa mi zdala riadne vysoká.. Škoda, za tú cenu som čakal viac. Ak je to len nastavením tak netuším čo iné sa dá zmeniť :). Kebyže máme pasívnu jednotku, mal som aj slušnú ponuku na lokálny výrobok (vano.sk tretina VPL15 s rozvodmi), tak bez prihrievania vzduchu čo ide dnu by to bolo stále okolo 12 stupňov a nie 3. A to mi príde rozdiel :/. A áno, videl som už tie trubice čo Nilan ponúka k vpl15, videl som aj cenu :) :(. Vtedy som to chápal ako zefektívnenie, teraz ako nevyhnutnosť.
Chyba je v tom, že som čakal, že aktívna jednotka buď beží kompresor a je to aktívna jednotka, alebo nebeží kompresor a je to pasívna jednotka. Ale ak nebeží tak je to v podstate len otvorená vetračka v každej izbe, len s plusom filtrácie. :-D
Minulú zimu som to robil tak, že sa zakúrilo v kachliach drevom. Podlahovka na noc 20 stupňov, rekuperácia stále TOPENÍ 23 stupňov. Vykúrili sme v obývačke dole na 26. Ráno bolo 20-21 stupňov. Rekuperácia začala ohrievať vzduch až nadránom a ono to nemá až taký výkon, skôr to udržuje teplotu, takže to zohrievala podlahovka. Ak rekuperácia nebežala cez noc tak už neviem koľko to bolo ale okolo 23-24 v obývačke, podlahovka sa ani nespustila :).
@skkayman My sme tam mali ludí priamo z Nilanu Plzen, ale zeby to nastavili poriadne, to povedať nemozem. Nasiel som diskusie na airforum.cz a nastavil podla toho. Teraz kompresor bezi stale ale ked mrzlo cele dni kuril som max. 2,5 hodiny, teraz staci hodinu. Teplota vzduchu ide stale 21, tak mam nastavene . Vela zalezi, ci je den slnecny - to mam v interieri aj 25 - alebo je zamracene. Inac, to, ze ked nebezi kompresor, tak fuka vzduch o vonkajsej teplote dostalo aj mna :-D Presne preto som to prestavil, lebo keby to necham tak ako to nastavili z nilanu, tak by to bola fakt bieda.
Apropo aj tie trubice riesia na airfore a ono to navratnost ma, len ta cena je :-D
@14054 pozeral som airforum aj predtým, vtedy som aj našiel dačo so spotrebou, ale to boli čísla, že 20W ventilátory a občas pôjde kompresor s 500W. Nikto nikde nespomenul, že ak kompresor nebeží tak ono to nefunguje vtedy ako pasívna rekuperácia, ale len vetranie. Teraz na to majú dokonca aj jednotku, čo je aj aj :). A teraz som našiel viacero tém kde sa ľudia tomuto čudujú rovnako ako ja. Plus im je ešte vynadané, že píšu, že jednotka ohrieva (topí), správne má byť rekuperuje a nerekuperuje. Asi by sa to mali aj v Nilane naučiť správne napísať v návode potom :). Práve hľadám ako to tam nastaviť, napríklad to, že nastavím teplotu 23, v zime prestane kúriť (rekuperovať :D) pri 24 a začne pri 22. Takže to kúri kúri do 24, potom vypne kompresor a ochladzuje dom pomerne rýchlo na 22. To sa potom zapne podlahovka nastavená na 23 a ohrievať vzduch už rekuperácia nezačne. Musel by som mal 25, resp +2 od podlahovky aby sa navzájom dopĺňali..
@harec Aktuálne mi kúri jednotka, rýchlosť je nastavená na 2 a aj reálne je. Aktuálna spotreba je cca 450-460W podľa lacného merača. Ak by bežala nonstop, tak to je cez 10kWh za deň, mesačne (30 dní) 324 kWh. To je približne 42€. Niekedy ten merač ukazoval aj 800W.
Podľa výkonových kriviek čo predtým Nilan nemal na stránke (alebo som bol slepý :D), tak ventilátory majú spotrebu od 20W po 140W, k tomu kompresor má tuším 500W. Tak neviem ako sa to dostalo teraz na 450 a inokedy na 800. Nilan uvádza max. príkon 750W..
Žeby som mal dačo s jednotkou keď to má takú spotrebu? Merač je z číny, ale rovnaký sa predáva u nás v elektro obchodoch za dvojnásobnú cenu..
@skkayman ved ti hovorim, ze to mas zle nastavene. Mne ide kompresor vzdy ak by mal ist do interieru vzduch chladnejsi ako 21 stupnov. Proste neexistuje aby som kuril do podlahy a potom mi to tu rekuperacia zase vychladi :-D
Pánové, jednotka má regulaci trochu jinak koncipovanou.
TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU - Když požadujete, aby teplota přiváděného vzduchu neklesla pod určitou hodnotu, dá se to nastavit. Nikoliv ale zvýšením požadované teploty v místnosti. V menu TEPLOTA ŘÍZENÍ nastavíte minimální teplotu přívodního vzduchu pro ZIMU. Lze nastavit například 21°C. Tím řeknete jednotce, že má spouštět kompresor vždy, kdy by teplota do přiváděného vzduchu do místnosti klesla pod 21°C. Když by se venku oteplilo nebo vysvitlo slunko a dovnitř šel vzduch 21°C, nebude už co dohřívat a kompresor se vypne. Když byste to udělal nastavením požadované teploty v místnosti, kompresor se bude snažit místnost vytopit na požadovanou hodnotu a došlo by k tomu nežádoucímu přetopení. To není správná cesta, tam si nechte požadovanou teplotu místnosti. Jednotka je ale navíc chytrá v tom, že má dva režimy ZIMA / LÉTO a mezi nimi přepíná podle nastavené hodnoty LÉTO > 12°C Tuhle teplotu si mění uživatel a vyjadřuje průměrnou teplotu za uplynulých 24 hodin. To proto, aby v případě nahodilého slunečného dne v zimě se jednotka nerozhodla přívodní vzduch ochlazovat. Je tam ještě víc nastavení, ale to nechám na jindy, abychom to nezamotali.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?...
Sice je to pre VP18K ale mozno to pomoze aj tebe
@skkayman to mi nejak nesedí. Ešte aj mojej svokre v dome z nepálených tehál sa tak rýchlo ne prehreje a neochladí. Aké parametre má tvoj dom, lebo zle izolovaný dom rekuperačkou, či elektrikou ekonomicky nevykúriš, ani nevychladíš.
@dzairo typický spiatočnícky názor. Skoro celá Modrá strecha je o zatepľovaní stropu, podláh atď. Riešia sa k-ačka a vo finále sa nájde expert, ktorý napíše, že otvorí okno a hotovo. Načo potom je to všetko. Veď je to jednoduché. Najzdravší vzduch je po širákom.
@lvasko Právě jste napsal největší pravdu ze všech příspěvků - pod širákem je nejlíp. Ví o tom i Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/pracovni-prost... a upozorňuje, že ...Třetím nepřítelem je úprava vzduchu, kdy se vzduch filtruje, vlhčí a dopravuje v potrubí. Prostě je opravdu lepší otevřít to okno a úspory řešit například ventilačním čerpadlem. Toto řešení je navíc 2x účinnější, než rekuperace. Zajímavá je i práce https://www.vutbr.cz/www_base/zav_pra... kde je přímo návod, jak ionty měřit a porovnávat s vlivem na aktuální zdravotní stav.
@josef_vavra Jasné že pod širákom je najlepšie, odporúčajú to všetci bezdomovci, vždy sú zdravý a plný energie lebo nemajú rekuperácie a papajú fajnové čerstvé ióny ešte teplé rovno z pece. 😂
Pánové, s vaším diletantským přístupem si klidně nedávejte ani izolaci proti Radonu. Ten taky není cítit tak přece nemůže škodit. Nejde o to, jak úpravu vzduchu nazvete. Vadí především ty roury na přívodním vzduchu. Můžete vyjádřit protest Státnímu zdravotnímu ústavu, že si drze dovoluje konstatovat fakta. To je ale asi tak všechno, co můžete.
@josef_vavra Rekuperacia hlavne NIE je uprava vzduchu. A co je s privodnou rurou konkretne zle? Uvedomujes si ze psies kraviny? Co vadi ak ide vzduch par metrov v potrubi? co je tam nejake zahadne pole ze sa vzduch kazi? nechaj to radsej tak
@josef_vavra To je trocha svojvolny vyklad. Z plneho znenia nieje jednoznacne jasne, ci je problem prave ta vynechana klimatizacia, alebo ta doprava potrubim.
Odstavec vyssie totiz spomina nevetranie, lenze rekuperacia vetra, vzduch neupravuje (ked nepocitame zachytavanie prachovych castic).
@cache to nie je trochu svojvolny vyklad, to je uplne prekruteny vyklad. A vzdy ked ziadam jeden jediny priklad priklad problematickeho domu s rekuperaciou sa debata skonci, alebo sa nenapadne zmeni tema...
@majkoj Ano máte pravdu. Když se zeptám na jeden jediný případ problematického domu s chybějící radonovou izolací, taky debata skončí. Fyzikální zákonitosti je třeba pochopit (což ostatně tvrdil už Lenin - učit se, 3x :-) ). Z popisu je zřejmé, že vadí turbulentní průchod elektricky vodivými konstrukcemi už v délce několika centimetrů (viz popis měřící sondy). Navíc existuje řešení mnohem lepší, než rekuperace, a je překvapivě velmi jednoduché. Stačí o energii kompletně obrat vzduch odchozí. U odchozího mě nějaké poškození rourami nezajímá. Já potřebuji kvalitní vzduch příchozí.
@josef_vavra krasny priklad toho co som pisal,, bavime sa o rekuperacii, ale zrazu sme pri radone o ktorom tu nikto nedebatoval. A vydavat nejaku bakalarsku pracu za nejaky dokaz je prinajmensom vtipne :-D.
Mozno by postacilo teke zhrnutie:
do novostavby rekuperaciu ANO.
Dovody:
- riadene vetranie t.j. stale cerstvy vzduch.
- uspora energii v zime
- vyssi komfort byvania
- vyrazne odstranovanie vlhkosti v "cerstvej" stavbe. (pri rotacnom vymenniku je to menej vyrazne)
Skratka, ak na nu mate financie, tak si ju dajte, nic tym nepokazite.
Ak mate o niecom z vyssie uvedenych vyhod pochybnosti, tak si zmente ANO na NIE a je vystarane.
Diskusia moze prebiehat do nekonecna, vzdy sa najdu radikalni zastancovia aj odporcovia.
@josef_vavra ako sa da riesit to ochudobnenie o zaporne ionty? teda bez ionizatora,
vravite ze je problem hlavne vodive potrubie? takze spiro je absolutne nevhodne? ,, je v tom pripade lepsie palstove? myslel som ze plastove su horsie kvoli statickej elektrine.
da sa za problematicke potrubie pokladat aj polyetylen v zemi?
Tým širákom som chcel podporiť rekuperácie v nových domoch nie byť proti nej. Logika mi nedá, že ak staviame perfektne zaizolované domy a vrážame peniaze do zateplení a neviem čoho všetkého a nakoniec otvoríme dokorán okno, k čomu všetkému to je! Veď si spočítajte náklady na perfektné murivo, pojivo, okná, dvere, stropy strechy podlahy a nakoniec to všetko negujeme nulovou izoláciou voči chladu či teplu. Naozaj mi rekuperácia vychádza ako nutnosť v nových kvalitných domoch.