@martin153@tmnj@topfield zdravím Vás páni. TU na MS som už ani neviem koľko rokov a to že som dal jeden príspevok za rok je o tom, že si nemusím naháňať reklamu ako väčšina ostatných. Nemám čas skúmať komu odpovedám, ak ma niekto privolá tak odpoviem. Väčšina zákazníkov mi píše rovno do IP alebo do mailu a každý pozná moju stránku. Snažím sa o dobrú cenu v dobrej kvalite. To že napíšem že to bude do 4000€ je bez ohľadu na to či dostane cenu od konkurencie na 8000 alebo za 2000€, nikoho nepodliezam. Tento rok už mám zrealizovaných viac ako 100 domov, spracoval som 370 cenových ponúk a odpísal na cca 2000 mailov, tak som aj rád ak mi nikto cez víkend nezavolá a nepríde mi xy mailov... Berte to len ako infošku a ďakujem za zhovievavosť. Zjednodušene povedané, dlhodobo nestíham....
@asex uznavam, ze som na tvoju zaneprazdnenost nepomyslel. beriem spat.
ale je to celkom mile ozivenie, dostat odpoved od osoby, ktorej bola otazka smerovana. a ta osoba nema porebu titulovat toho druheho. a nie ''mile'' pripomienky od druhych. (i ked chapem, ze ludia, co su stebou spokojny, ti pridrzia stranu)
vela stastia.
@martin153 Náhodným generovaním slov môžeš konkurovať kapitánovi Dankovi. Ja som vôbec nepochopil, čo si tým chcel povedať... :-. :-S Ale asi bude chyba vo mne, že som nechápavý.. |-| :-)
@silviu také se chystáme na rekuperaci, ale bojím se jedné věci. Hluk samotné jednotky, budeme jí mít v tech. místnosti a vedle bude ložnice. Není to v noci slyšet? Nehučí jednotka?
@keany kazda jednotka ma v technickych parametroch udavanu svoju hlucnost, niektore hucia, ine nie. neda sa to povedat vseobecne. ja vedla tej mojej mozem aj spat do urciteho vykonu, povedzme 40%
@keany ahoj. jednotka je ticha ale huci prudenie vzduchu. su na to tlmice ktore pomahaju. mi ju mame od spalni dalej, a medzi su dve kupelky. treba dobre rozvody, hrubka je dolezita. a pouzivat rekuperaciu na nizsi vykon. nasu mame nastavenu od 20 do 30% z vykonu. ak by som dal 50% uz by to bolo v noci v tichu pocut. na plny vykon to uz huci riadne aj na vyduchu vonku a susedom to vadi.
@keany Ideální je navštívit nějaký showroom s vystavenými jednotkami a nechat si je předvést za chodu. V našem případě jednotka na nejvyšší výkon jen trochu "hučí" jako starší počítač, venku z TM určitě slyšet nebude. Na střední a nižší není slyšet vůbec. Základem jsou určitě dobře navržené rozvody.
@keany základ je nedať jednotku na stenu so spálňou ale jednoznačne na obvodovú stenu, potom je to v pohode. Jednotka hučí slabšie ako plynový kotol. Respektíve sú jednotky ktoré keď bežia, tak ani neviete že ich máte v dome...
@tmnj Dobrý den, jsem zcela čerstvým majitelem aktivní rekuperace NILAN VPL15K. Zkušeností tedy zatím rozdávat nemohu (jednak ji máme teprve týden a navíc ještě nebydlíme, stále ještě stavíme).
Snad jedině, že za ten týden, kdy jednotka jede nonstop, se snížila vlhkost ze 75% na 60%.
A za čt/pá/so minulého týdne, tedy v době, kdy se venkovní teploty stále pohybovaly vysoko nad 30°C (alespoň tedy u nás na j. Moravě), dokázala snížit vnitřní teplotu z 29 na 26°C (žádné stínění na oknech, žádná tepelná izolace - zkrátka stavba). Nyní bez potíží udržuje teplotu 22°C
K ceně mohu říci tolik, že prvotní nabídky se pohybovaly taktéž kolem 200 - 260 tis za komplet dílo na klíč (dle typu jednotky, vždy ale aktivní - v tom jsem měl jasno od začátku). Což se mi taky zdálo víc, než dost.
Nakonec jsem si nejdříve nechal u dodavatele rekuperační jednotky udělat za 10 tis. podrobný prováděcí projekt.
Podle něj jsem si sám přes net objednal a zhotovil kompletní rozvody v systému Lindab Safe Click za cca 34 tis. (před samotným objednáním proběhlo s dodavatelem rozvodů několik telefonátů a emailů, kde se mi od nich dostalo mnoho užitečných rad - díky za to...a musím říct, že samotná instalace rozvodů mne opravdu velmi bavila).
No a minulý týden ve čtvrtek tedy proběhlo dodání a zprovoznění samotné jednotky v celkové ceně 100 tis.
Suma sumárum tedy cca 144 tisíc Kč za aktivní rekuperaci v domě s obytnou plochou 125 m2.
Pro ilustraci pár fotek, více potom přidám do svého alba.
@frantisekpetru také si ji děláme sami. ale jednotka, kterou přítel vybral stojí sama o sobě přes 200 + ty nachystané rozvody. no a teď je navíc i vyprodaná a je na ni čekačka. kde máte jednotku umístěnou?
@silviu no teda moja ide na 50% vykonu uz skoro rok co byvame a nic teda nehuci. V noci ju pocujes len ako lahky vanok ked mas otvorene okno. K nicomu inemu to neviem prirovnat lebo vsetko ostatne je v zrovnani s tymto hlucne... Chce to riadnu jednotku a riadne dimenzie rozvodov aby rychlost prudia v nich bola co najnizsia, idealne pod 2 metre za sekundu ako mam aj ja. Potom sa hned rekuperacia stane vasim kamaratom...😉
@frantisekpetru ano, budeme tím i ohřívat TUV. máme vybráno nibe. umístíme pak zvenku fasády zřejmě u špajzky. každopdáně dole vedle je pak kuchyně a koupelna, takže jak se tu píše o hlučnosti...kdyby byla, tak by musela být fakt hodně hlučná, aby to rušilo horní pokoje :-)
@blahova_andrea ono nie jednotka byva hlucna, to su tiche masiny, ale hluk ti robi prudenie vzduchu. preto treba rozvody co najvacsi priemer, ako pisal abobo
Proudění vzduchu by při správně navrženém systému údajně nemělo být vůbec vnímáno. Jsem zvědav na osobní zkušenost :-). Současně existují koncové distribuční prvky, které se dají nastavit a tím vzduch "přesměrovat".
@frantisekpetru Tak přesně tohle nás čeká. Pár dní mám doma projekt a mám objednáno vedení lindab. Příští týden se chceme pustit do sestavování. Jednotku budeme mít Nilan VPL 15 top.
Pořád věříme, že ta montáž nebude nic extra složitého, tak jste mi dodal zas naději, že to dáme.
Jen se chci zeptat, koukám, že izolaci máte ten rukáv. Jde do toho to potrubí dobře soukat, netrhá se to?
@martinape Záleží na délce izolovaného dílu. Tak do 1,5 metru to šlo, u delších kusů jsem si po pár pokusech rukáv raději podélně roztříhl, vložil trubku a poté znovu hliníkovou samolepící láskou slepil. Ale třeba budete šikovnější ;-) Já na to navíc byl sám.
@frantisekpetru A ještě jedna otázka, můžu? :-)
Napojení veení na jednotku . jak jste připrvil, Dal na konce nějaký flex, nebo pevným potrubím?
My nakonec spojovali tvarovky vnější spojkou bez těsnění, ušetřili jsme spousty řezání.
@martinape Připojení je pomocí SONO hadice (https://www.cb-vzduchotechnika.cz/sem...).
Je vidět na druhém obrázku výše (ta hadice u zdi) a samotné propojení s jednotkou je vidět (i když blbě) na šestém obrázku. Nechal jsem tam od tlumičů hluku a od vstupu/výstupu skrze zeď cca 1-1,5 metrové kusy a chlapy si to při montáži jednotky upravili podle potřeby. Stejnou hadicí, ale průměr 125mm, je realizováno propojení Spira s výustky v místnostech (teď jsem si uvědomil, že to ani nemám nikde vyfocené).
@frantisekpetru Ahoj. Dobrá práce.
Mám rovněž nabídku na jednotku Nilan vpl 15. Zaujala mě možnost vytápění a chlazení. Trošku mě zaskočilo, že jednotka zná jen dva režimy a to že naplno topí nebo chladí (což je logické, protože má nejvyšší účinnost). Pokud zrovna neběží kompresor, pouští do domu venkovní vzduch a to i v zimě. Jednotka nemá pasívní výměník. Diskuze zde:
http://forum.tzb-info.cz/139750-nilan...
Já mám vytápění teplovodní podlahovku a to znamená mít doma dva na sobě nezávislé systémy s tč. Otázkou zůstává regulace.
Přečetl jsem co se dá. Těžko se zorientovat v diskusích zaplevelených marketingem.
Asi se ale nakonec vydám cestou jednoduché pasivní rekuperace.
Máš už se systémem praktickou zkušenost s bydlením? Jaké máš v domě topení?
Jaký je projekt od nilanu? Mě nabídli prováděcí projekt za cca 10 k. Obsahuje i výpočty?
V ceně jednotky je i její montáž. Systém rozvodů ti zaregulovali také?
Hodně otázek, ale nerad bych vyhodil 100 tisíc za něco, co má hodnotu lepší ledničky za 15.
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?... prestuduj..
Ja mam tento Nilan a pri vonkajsej teplote okolo 10st . mi vykuri RD100m2, tepelne straty 4. Ked nestiha tak jednoducho zapnem el. podlahovku.Ja som s touto kombinaciou spokojny..
@blackomt Teraz momentalne vonkajsia teplota 9st, teplota miestnosti 21, privod za ohrevom 35st na 2ke, na 1ke je to 42st. Podlahovka vypnuta uz treti den.