Prečo vyhreje kotol len časť radiátorov?

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Dobrý deň, máme kotol Vitopent 100. Dom je poschodový a je tam 12 radiátorov. Kotol funguje,avšak vyzreje len 4r adiátory, keďsa tie zavrú,tak vyhreje iné štyri. Skrátka nevyhreje naraz všetkých 12 radiátorov. Už sme niekoľkokrát ovzdušňovali a aj vypúštali vodu. Vedel by nám niekto poradiť čo máme robiť? Ďakujem
Odpovedať
1
4
5
Profilova fotka
@bracho90 Vyčištění filtru (1. mar o 23:29) pouze v případě, že soustava netopí jako obvykle, tedy snížený průtok. Nárůst tlaku po několika týdnech svědčí o propouštění napouštěcího ventilu na dotlakování nebo o propouštění sekundárního výměníku pro ohřev vody. Vysoký tlak za tepla a nízký za studena = dotlakovat vzduch v expanzce tak, aby tlak vody byl vyšší o 0,5 Baru(např z 0,6 na 1,1) a pak zase odpustit z odvzdušnění některého radiátoru na původní tlak vody(např. 0,6). Zjistit, jak moc se rozpětí zatopením zmenšilo a v případě potřeby opakovat. Nějaké odpojování expanzky či měření tlaku vzduchu jsou zbytečné komplikace. K prověření funkce expanzky stačí znát průběh tlaku při odvzdušňování/množství odpuštěné vody. Víc v mém profilu.
Odpovedať
1
4
5
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?