Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
Dali sme podlahovku i do sprcháča. Vanička je akrylová a je príjemne teplá. Nič neušetríš ak ju tam nedáš, tak či tak sa celý betón v miestnosti nahreje od kúrenia ...
Vedeli by ste mi povedať hustotu rúr v podlahovke? Nám kúrenár povedal, že dávajú všade rovnako - na 15cm. Jeden angličan mi však povedal, že v Anglicku sa dáva rôzne, podľa typu miestnosti - niekde ide redšie, niekde hustejšie. ďakujem
@tamix Tak kúrenár to robí zle. Žiaľ. Hustota rúrok sa musí vyrátať podľa tepelnej straty miestnosti. Niekde tých 15 cm nemusí stačiť a inde je to zbytočne nahusto = zbytočná investícia investora, ale z pohľadu kúrenára: z cudzieho krv netečie... Napríklad v našom dome máme tak malé tepelné straty, že na prízemí nám stačilo dať rozostup 30 cm a na poschodí len každých 40 cm. Iste, mohli sme dať aj po 15 cm, ale načo investovať do rúrok 800 €, ak stačí investovať 320 €?
Dajte si to vypočítať podľa tepelnej straty miestností. Aby sa Vám nestalo, že v niektorej severnej miestnosti s väčším oknom budete mať v mrazoch nepohodu, lebo kúrenie nebude stačiť. Naopak, prekurovanie pri prehustených rúrkach nehrozí, lebo teplotu stráži termostat. U tých prehustených ide v podstate o zbytočne vyhodené peniaze. Aj keby šlo len o 100 €. A ešte sa zbytočne zvyšuje množstvo vody a trenie v rúrkach, ktoré musí prekonávať obehové čerpadlo.
@blacksr A nevies nahodou podla akeho vzorca sa to rata????Rad by som si to aj ja preratal lebo ma caka presne toto iste a neviem na ako husto to dat????Ake mas tepelne straty domu????Ake mas tepelne odpory-podlaha,steny,strecha????dakujem
@tiger16v Na to nie je jednoduchý vzorec. Na to je program, napr. na stránke Univenta sa dá taký stiahnuť, ja som to robila v ňom. Inak, mali by ste to mať v projekte kúrenia: tá a tá miestnosť má takú a takú stratu, treba také a také rúrky, taký a taký rozostup, prietok a teplotu vody.
Naše tepelné odpory:
podlaha 6,8
steny 11,5 m2K/W
strecha: šikminy 11, strop 15,6 m2KW
Jednotlivé miestnosti majú tepelnú stratu od 200 do 400 W
Takže ak máte slušné zateplenie konštrukcií, mal byť automaticky pekne vypočítaný rozostup rúrok v projekte. Ak nie je a dávali by ste si to počítať teraz dodatočne, môže sa stať, že cena za výpočet zmenší úsporu na rúrkach.
Ak sa niekde v dome postavenom len podľa normy (alebo horšie) vyskytuje severná miestnosť s oknami a je tam rozostup rúrok 15 cm ako inde v dome, je riziko, že s tým budú trampoty.
@blacksr Ono v projekte to je ale my sme isli mimo projektu a to v tom ze sme z domu spravili NED a to meni situaciu-cize si to musim preratat na komplet :) Strech by mala mat 10,5 obvodove mury okolo 7 a s podlahou mam trochu problem lebo neviem aku izolaciu mam dat aby som pri malej hrubke dosiahol co najvacsie R.Ale o tom sme sa bavili v inej diskusii ak si pamatas :) inak mate to slusne spravene a ta tepelna strata je sila...
@tiger16v Áno, pamätám. S tou podlahou: koľko vlezie. Ak sa vmestí napr. 8, tak 8. S tým sa nič nedá robiť. Potom zatepliť základy XPS cca 12 cm. Utečené teplo podlahou cez zimu sa trochu uchová pod domom, čím sa zvýši teplota pod ním a následne klesne prestup tepla samotnou podlahou. Pod domom nikdy nebude menej ako +10°C.
Asi bude lepšie dať to prerátať, pre profíka to musí byť záležitosť 1 hodiny... Ja tipujem rozostupy 20-25 cm.
No uvidime kolko tam toho natlacim....zatial mi to vychadza na ten sivy eps co sa tyka vodivosti.Nexistuju nejake specialne termoizolacne folie prave pre taketo pripady????Alebo nieco takehoto typu?
@tiger16v Termoizolačné fólie existujú, založené na odrazivosti, napr. Al parozábrana, ale musí byť pred tou odrazivou vrstvou vzduchová medzera, aby to malo zmysel. Dajte ten šedý EPS 100 S + XPS na základy a ste v suchu. Teda v teple.
@tiger16v aj my sme si, podobne ako blacksr, počítali podlahovku v univenťáckom softe. aj keď predsa len trocha neistoty mám, či to bude všetko ok (t.j. dostatočná hustota rúrok). zneistil ma hlavne kúrenár, čo nám bol zapájať rozdeľovač a robiť prívod ku kotlu. len čo prišiel nás sfúkol, že to nám nebude stačiť na vykúrenie. síce som si hneď pomyslela, že šak on veľké h...o vie o tom ako náš dom je/bude zaizolovaný a mudruje, ale červíček pochybností predsa len hlodá... inak tepelné odpory budeme mať veľmi podobné ako vy - strop 10,4 steny 7,1 a podlaha bohužiaľ vydala len na 4,3 :-/ zvonka dávame na sokel 8cm xps...
rozostupy rúrok máme v severovýchodných izbách 15cm, v juhozápadných 20cm, vo vstupnej chodbe je 15... malo by to stačiť snáď (počítali sme s tým, že na podlahovku okrem obvyklých miestností ako je kúpeľňa chodba a wc) nepôjde dlažba ale drevená plávajúca podlaha...
@blacksr Ďakujem za odpoveď. Aspoň vidím, že môžeme zmeniť kúrenára.
Nepoznáte niekto dobrú firmu na podlahovku (sme v okrese Levice)? My to svojpomocne asi neurobíme, lebo manžel je v robote a ja na materskej by som toho veľa nespravila.
Máte skúsenosti s firmou Gama mont, Nitra? Alebo mi viete dať kontakt aj do IP na nejakú spoľahlivú firmu , ktorá sa zaoberá podlahovým kúrením? Ďakujem
ahoj
ake skusenosti mate zo systemovyma doskamy pod podlahove kurenie nezaujima ma cena lebo rozdiel oproti karirohozi a uchytkam je minimalny skor mi ide o obalenie rurky vodivost a ine veci ...
dakujem za nazory
@antoniab skúsenosť nemám ale mne ich kúrenár doporučil kvôli tomu že je to rovnomerne rozložené a nevznikajú prehriate alebo opačne nedohriate miesta a ďalej kvôli tomu že tá doska aspoň tie čo sa použijú u mňa neviem typ ale môžem zistiť má v sebe reflexnú vrstvu a nie je poprepichovaná kde akými úchytkami. Je to síce drahšie ale radšej zainvestujem. A tiež lepšia ochrana proti mechanickému poškodeniu pri robení poteru. Ale určite tu budú aj ľudia ktorí ma úplne vyvrátia tak záleží skôr od vás a od odborníka ktorí Vám to bude robiť.
@tiger16v Aké fólie si to hladal lebo ak pod podlahové kúrenie také čo odrážajú teplo sú ale len som o nich čítal. http://www.podlahove-kurenie.sk/ A tam sú fólie top heating
@tiger16v Ano myslím že to je správne riešenie aj takto ja ho tiež budem dávat na prízemie a plus tie syst. dosky. Ináč mám dobrú knihu majú to v novinových stánkoch a volá sa to Progresívne systémy výstavby a vykurovania rodinných domov, tam sa dozvieš veľa dobrých rád. Stálo to asi 6€ ale je tam dobrých 100 strán o kúrení a vela tam venujú podlahovkám.
@caknk No to pozriem ked dojdem v oktobry domov...Ja tiez vela citam o podlahovkach.Inak ides davat syst.dosky????Oplati sa ti to????Ja ich urcite davat nebudem som sa rozhodol.Jedna vec je cena a druha efektivnost.Jednoznacne mi vychadza ze bude lepsie investovat do siveho eps a kari ako do syst dosiek...ratal si to ako to vychadza?
@tiger16v len tak pre zaujimavost, ja som sa pytala firmy, ktora ponuka system top heating a napisali, ze ked robia podlahove kurenie na systemovu dosku, vychadza to priemerne o 4 Eura/m2 drahsie, ako ked sa hadice pokladaju na folie pomocou uchytiek (vsetko tie ich materialy). Podla mojich poslednych precitani si, kari rohoz je najhorsia moznost. Pretoze tie zeleza vedu teplo. Systemovka je zasa draha a rurky nie su dobre obtekane poterom :) No, mne sa najviac paci dat tam polystyren, odrazovu foliu a hadice prichytit (existuju aj upinacie listy, ale tie su asi skor pouzitelne na velkych plochach). Aj ked sa prederavuje folia, vraj tie uchytky to zaroven zapchaju. A tiez pod hadicami ostava trosku miesta, takze ked sa to zaleje anhydridom, tak to super pekne obali :) :)
@zuschaho pokial je kari rohoz umiestnena v potere a na nej su trubky podlahoveho kurenia tak odovzda teplo rovnako ako aj samotne trubky kurenia do poteru. Teda nic zleho sa nedeje ani s kari rohozou v podlahovom kureni. Jedine obavy ktore su ale podla mna nepotvrdene su tie, ze pri "pohyboch" trubiek po kari rohozi sa tieto trubky mozu casom predrat.
Pohyby su ale tak minimalne, kedze je to cele zaliate poterom, ze o nejakom predrati nemoze byt rec. Hlavne ked je podlahovka konstruovana s normalnou teplotou vystupnej vody z kotla a nevali sa do nej relativne horuca. Vtedy aj roztaznost trubiek je len doslova zanedbatelna.
Pravda je taka, ze aj ked tam date obycajny polystyren, kari rohoz a na to obycajne hadice na vodu, a este to cele zalejete 10 cm betonom, kurit to bude :) Tak sa to robilo pred nieco vyse desat rokov... No pravda je tiez to, ze potom nebudu naklady na kurenie 600 Eur rocne, ale 200 Eur mesacne :) Vpodstate su to vsetko len teorie :) Aj tak vacsina ludi si moze dovolit ten najlacnejsi sposob.
@blacksr Ja len pisem, ze aj tak sa to robilo a proste to kuri... Nie som znalec, ja si len citam veci... Pri tych foliach hovoria o 20 % uspore nakladov na vykurovanie... Proste fyzika, zelezo vodi teplo, takze aj ono samotne sa ohrieva. Ok, je ohriate v podlahe. Mozno bude rozdiel v nejakych nabehoch teplot, ako dlho musi kotol pracovat, aby sa miestnost vyhriala na 22 stupnov, kym sa vsetko to v podlahe vyhreje. A mozno je to uplna blbost. My chceme trochu usetrit na kureni a zaroven chceme, aby to bolo co najefektivnejsie. Ake je riesenie?
@zuschaho No obycajny polystyren by sa mozno po case "uslapal" a obycajne hadice by po case steny degradovali z tej teplej neustale prudiacej vody a ten 10 cm beton by dlhsie trvalo kym sa naakumuluje teplom.. rozdiel v kvalite rozvodov, zivotnosti by bol .. ale inac funkcny princip by bol ten isty co dnes nie? Preco by mali naklady stupnut z uvadzanych 600 na 2400 rocne?
Priznaj sa .. ze ty tu tvoris dalsiu slovensku ludovu rozpravku .. ze? x-)