Ahojte, riešim dilemu. Z pôvodného plánu dať si aktívny hromozvod som zmenil názor a budem montovať klasický. Problém však je, že som už z toľkých informácií poriadne zmätený. Ako by mal byť bleskozvod vedený?
1. zasekaný v murive?
2. v izolácii?
3. na fasáde?
Zasekanie v murive mi príde ako najlepšie riešenie, i keď tu mám problém s tým, že si narúšam obvodový plášť domu (30ka tehla). V prípade umiestnenie do izolácie (v mojom prípade 20 cm) som čítal príspevky, že by mohol úder blesku odtrhnúť celú izoláciu. Umiestnenie na fasáde mi zase príde najmenej estetické, a dosť sa tomu bránim (8 zvodov naozaj nie je nič pekné).
Ďakujem za každú radu!
@projektantel Nad tým, aké firmy na Slovensku existujú sa čudovať nebudem. Nebudem sa ale čudovať ani nad tým, akí projektanti na Slovensku fungujú... S tým sa zase stretávam ja...
@projektantel je vás tu viac, čo píšu o poplatovanych zvodoch, ale cela realizácia zlyháva v detailoch - prechod poplastovany/bežný býva na SO jednou SS, detail prechodu poplastovaneho do krabice so SZ nie je casto dorieseny (izolacia nedolieha, su tam vzduchove medzery, ktore sa vyplnaju penou, lebo majstri nevedia, co stym), v mieste prechodu z fasády to praská. Dolu do zakladoveho zmenica zo SZ uz nejdeš AlMgSi, ale FeZN, tak das poplastovany, ten potom co? Ošúpeš? Jaj nie, pokracujes beznym, cize ďalši zbytočný spoj...
@ondro81 týmto peklom som si prešiel a potom príde ďalší nerezový paradox - kúpiš si nerezové vruty do dreva a zošlaháš hlavičku behom sekundy, ako keby to bolo z plastelíny
chlapi, čo považujete za najväčšie výhody/nevýhody skrytých a priznaných zvodov? každý si tu ide svoje, ale málokto sa jedným okom pozrie na obe varianty a prizná ako sa hovorí, obe strany mince...?
@danielvalentin ked je priznaný a na jeho zvod použiješ zvody na vodu, tak nepotrebuješ davat do izolacie kontrolnu krabicu na spojenie gulatin.
Kazdy to dnes dava do fasady a obycajnej chranicky, lebo image ale ziadna ina vyhoda v tom nie je!
Bleskozvod má najkratšou cestou zviesť energiu do zeme. Ak by som ho viedol zvodmi- musel by som mať jeden naviac. Podľa normy mám mať 3 bleskozvody- kazdych 15m dĺžky budovy. Ak by som oželeli jeden bleskozvod a nechal iba dva tak neprejdem u revizaka predpokladám. A neviem si ani dobre predstaviť ako sa chová bleskozvod v dažďovom závode pri prechode blesku. ak dokáže vytrhat kotvy spod fasády nemôže zničiť zvody a rynu keď bude vo zvode navolno??
Ja osobne som to dal pod fasádu do FXP hadice a každého 0,5m je prichytený cez plechový úchyt pomocou 2*10mm hmozdiniek 10cm dlhých. V mieste kde vstupuje do fasády pod uhlom a nieje tesne pri stene som dal úchytky ktorú používajú vodári na trubky aj ich vedú po stene . Nieje to 100%tne ale keďže sme chceli mať zvody schované(chodníky popri stenách ), možno je to pevnejšie uchytenie ako zahadzat matkou vo vysekanej drazke. Ostáva len dúfať že to nikdy nezistíme a že okolité chalupy s plechovymi strechami sú dostatočne vyššie 😄 inak vo vzdialenosti cca 500-700m je na kopci nad chalupami dvojica vykryvacov ktorá funguje počas búrky veľmi spoľahlivo 😄
@rkorba no vidis ja sa v tom absolutne nevyznam, ale mam bleskozvod na 17m dome uchyteny na fasade na dvoch miestach uchyteny z vonku na fasade a fakt nikomu to nevadi, zatial nebol nik s design studia skumat ci je to IN, alebo nie 🙂 norme to vyhovuje tak som max. spokojny / uz do mna raz udrel blesk / a cela skoda bola 57,-. eur za novy prijimac na satel. antene !!! ziadne vytrhavanie z fasady a podobne horove scenare sa nekonali a to mam strechu rychlo horlavu / asfaltovy sindel/ moj nazor je, ze iba sialenec si da bleskozvod do polystyrenu aby bol jeho dom IN, vsak zata mam elktrikara a ma to presne podla logiky v EPS, lebo nech to nejak vyzeka ! 🙂
@kavar vzdialenost medzi zvodmi ma byt taka, aka ti vyjde vo vypocte, pri RD to zvykne byt tych 15m, ale nie je to pravidlo. osobne ak by som staval dom napr 10x10m, urcite by som dal zvody 4, aby mi to vyslo do rohov a bolo to rovnomerne,co ma tiez svoj vyznam. a v tomto pripade viem vacsinou ukazkovo vyuzit dazdove zvody, po ktorych idem drotom smerom k zemi a ktore by som tak ci tak mal pripajat v spodnej casti. pri skrytych zvodoch je vytrhnuta fasada ten mensi problem, ono to totiz nevytrhne po celej dlzke, ale iba v urcitom bode, da sa to celkom presne vypocitat. Viac by som sa bal preskokov na vnutornu instalaciu, alebo kovove sucasti stavby. skryte zvody su prezitok, ktory este dlho dlho budeme architektom a skor narodenym elektrikarom vytlkat z hlavy.
@projektantel
Ahoj!
Prosím Ťa vedel by si my dať presnú stať,kde sa píše v 62305-3 kde sú zakázané zvody v trubkách,resp.že zvod musí byť len s PVC izoláciou a tým pádom je zákaz AlMgSi bez poplastovania,lebo v tabuľke sa stále používa.Ale potom neviem ,aké by bolo vyhotovenie skrytého zvodu holím AlMgSi keď nemôže byť v trubke.Tým pádom nechcem povedať,že nemáš pravdu,len by som to chcel mať relevantne podložené do budúcnosti.A 62305-3 som si prešiel a asi som niečo prehliadol.
Dík
@kokso1976 nikde nenajdes,ze su zakazane, ale najdes tam to, ze zvod sa uchytava max. po metri. Chap spravne, ze zvod ako drat, nie trubka. A kedze hlinikovy drat nesmie ist bez ochrany pod omietku, tak z toho vyplyva, ze musis pouzit poplastovany. Ak chces viac info o podrobnostiach, stiahni si z netu volne dostupnu ATN 005
@pipulkoo ťahači drôtov ako ty si tie drôty naťahajú, zoberú love a zmiznú. Potom príde revizák, ktorý blezkozvod odobrí revíznou správou a zodpovednosť za zhotovenie bleskozvodu a stav bleskozvodu v čase revízie nesie on .... od vykonania revízie ty ako zhotoviteľ NENESIEŠ UŽ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ , máš lóve vo vačku a môžeš sa nadalej hrať na majstra sveta. Ohurovať Simaticom môžeš akurát tak v nejakej osade, čistú pohodičkovú prácu s ním zvládajú v pohode aj učňovkári - vymeniť nejakú I/O kartu, spínací prvok alebo snímač zvládneš predpokladám aj ty, čo je úžasné 😄 Keď sme potrebovali vo firme doplniť stav zamestnancov na 110kV rozvodni, nikto zo slaboprúdarov tam ísť nechcel (báli sa manipulácií s vvn napätím, naopak to silnoprúdari zvládali s prehľadom. Moderný silnoprúd a pohony sú o niečom inom ako tvoj Simatic!
Len taká menšia poznámka.
Po novom má v revíznej správe zodpovednosť projektant tak isto aj montážna firma a tak isto aj revizák.
Na konci revíznej správy sa podpisujú a vyhlasujú že všetko spravili podľa noriem atď.