Ahojte, potreboval by som poradiť. Plánujem z elektromeru, ktorý je na hranici pozemku potiahnuť prívodných kábel do budúcej garáže. Ja to cca 60m. Z tej rozvodnej skrine plánujem napájať, osvetlenie garáže, elektrickú bránu, osvetlenie altánku, čerpadlo v studni. V podstate všetko čo je mimo domu. Aký kábel mi na tieto veci bude stačiť potiahnuť? Najlepšie by bolo pre mna potiahnuť ho popri plote. Musí byt kábel b samostatnom vykope, alebo ho mozem zaliat v chranicke do základu platu ? Popri plote chcem vysadiť tuje. Respektíve aké sú požiadavky na uloženie kábla?
@patriky siet TNS sa da spravit aj s AL kablami... Do priemyslu sa davaju preto AL vodice, lebo je to pri tych dlzkach znacny rozdiel v cene. Preco sa nerobia aj BUS bary v AL, ale su medenne? Otvoris skrinu a AL tam nenajdes. Maximalne po hlavny deon a v kompenzaciach. Ale to je o inom. Na dom, co robim pre seba, dam maximalne hlinikove okna, nie kable.
@jurajch dom bude pri garazi alebo medzi garazou a plotom? Ja mam od plotu do garaze tahane cyky 4x10, odtial dalej bez prerusenia do domu cyky 4x10. Nie je zbytocne to tahat zvlast do garaze a zvlast do domu?
@stowasser mozete to spravit aj tak, ze to budete mat zasluckovane v garazi na vypinaci a odtial pojdete na vypinac do domu, s tym istym prierezom.
@megdesign
Nemas pravdu. Min prierez viac mozes menej nie. 4x4, 4x6 atd sa vyrabaju kvoli motorom, kde nemaju N vodic. Na ten to mozes pouzit, a ked trvdis opak a navadzas cloveka, aby porusil normu tak chod na preskolenie 508 popripade vrat osvedcenie, ak mas nejake.
To ze ti to vyslo v sichri je pekne, ale min prierez je stanoveny.
@dedo758 to je jedna vec a jedna vec neni dodrzany prierez a
@megdesign chcel by som vediet ako tns spravis z hlinika ked mas 2 resp 4 vodice :d tak, aby nevypadaval chranic. Keby to bola pravda vela elektriky by sa nemenilo, dali by sa istice chranice a hotovo.
@patriky ach boze. Ano mam 508. Nemam dovod vratit.
Pisal som o tom, ze stare 2/4 vodicove AL sa preco menia za nove 3/5 vodicove CU kable a nedavaju sa tam 3/5 vodicove AL...
@megdesign lebo su take neni za prve a za druhe na zasuvku by si ho asi 4 hlinik prierez nezapojil. Okrem toho dalsia norma hovori, ze sa.ma.robi el instalacia z plneho poctu vodicov to je 3 a 5...
@maros11 treba mu zobrať pečiatku asi chce na tebe zarobiť, v skrinke pri elektromery môže byť i rozvádzač len je zvlášť , len elektromer je plombovaný
@duzu , @pipulkoo ja to už chlapci neriešim, v mojom prípade je to na metre +/- rovnako, a mám to hotové. Ceny na elektro materiál mám od neho lepšie ako v obchode.
@maros11 takže chcel zarobiť a nie že sa to nemôže,stály odberatelia majú výhodné ceny na úrovni veľkoobchodu, a je na nich aký si dajú pre koho rabat, lebo sa robia originál skrinky v ktorých je elektromer i malý rozvádzač.
Jaaaj my sme zabudli ze privod do garáže je pohyblivý prívod. Len škoda že v takom pripade nie je možny kabel 4x niečo ale 3x resp. 5x . A vlastne ani cyky/ayky nie.
@lukino55555 projektovi manazeri vsd sa idu potrhat aby osekali faktury dodavatelom hoci len o posratych 100eur. O elektronickych aukciach na stavby, ktore kludne zrusia ak nedopadnu podla ich predstav ani nevravim.V distribuckach zalezi len a len na cene...
@topfield to iste. Ale používa sa aj kvôli iným zaležitostiam. Niekedy robil zevraj i zvody z AlFe do SIL kablom cyky... az neskôr prešli absolutne na cyky.
@megdesign@dedo758 preco sa menia stare AL instalacie v bytoch/domoch za CU?
Menia sa z rôznych dôvodov. Ale Cu namiesto Al sa dáva preto, lebo si neviem nikoho predstaviť viesť k zásuvkám , vypínačom a svetlám 10mm2 hliníkové vodiče.
@megdesign SICHR ti kľudne mohol vyrátať, že na vedenie stačí CYKY-J 4x6. Ale norma odporúča minimálny prierez PEN vodiča (10mm2 Cu a 16mm2 Al) nie kvôli elektrickej zaťažitelnosti, ale z mechanického hľadiska.
@megdesign@duzu opýtajte sa pánov normotvorcov, oni to tak v tej norme zadefinovali, nie ja.
STN 33 2000-5-54:2012
Článok 543.4.1 Vodiče PEN, PEM alebo PEL sa môžu použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmú mať menší prierez aki 10mm2 (ak sú z medi) alebo 16mm2 (ak sú z hliníka).
Poznámka 1.- z dôvodu EMC sa nesmie vodič PEN inštalovať za začiatkom inštalácie (pozri 444.4.3.2 v IEC 60364-4-44:2007).
Poznámka 2.- IEC 60079-14 neumožňuje použitie vodičov PE, PEM alebo PEL vo výbušnej atmosfére.
A vrúcne odporúčam pozrieť si aj tú 444.4.3.2, u nás je to prevzatá STN 33 2000-4-444:2011. Popisuje sa tam, pokadiaľ sa ťahá TN-C a odkiaľ TN-S sústava.
@maros11 potom ako mi elektrikár spravil elektrinu v dome ma napadlo že čo garáž a on mu povedal že to sa potiahne další kábel zo skrine čo je pri plote. Takze v tom nevidím ani ja problém. @stowasser priložím ti fotku ako to chcem mat rozmiestnené