Ahojte, potreboval by som poradiť. Plánujem z elektromeru, ktorý je na hranici pozemku potiahnuť prívodných kábel do budúcej garáže. Ja to cca 60m. Z tej rozvodnej skrine plánujem napájať, osvetlenie garáže, elektrickú bránu, osvetlenie altánku, čerpadlo v studni. V podstate všetko čo je mimo domu. Aký kábel mi na tieto veci bude stačiť potiahnuť? Najlepšie by bolo pre mna potiahnuť ho popri plote. Musí byt kábel b samostatnom vykope, alebo ho mozem zaliat v chranicke do základu platu ? Popri plote chcem vysadiť tuje. Respektíve aké sú požiadavky na uloženie kábla?
Suhlas. Kabel 5x6 z Elektromera z radovych svoriek.
V garazi daj rozvadzac daj si tam prudovy chrtanic 25/4/30mA, ktory bude aj ako hl. vypinac a potom rozvod klasika.
Normalne daj ho do vykopu aspon 80-100cm, chranicku nejaku kopoflex d=40 na to foliu a hotovo.
Svorky daj ked tak taketo:
https://img.eshop.eleman.cz/commodity...
Napojis odvod z elektromera a zo spodu pojde odvod do domu a odvod do garaze.
otazka znie -spotrebiče budú iba 1-fazové?-podla to počet žíl
predpokladám že všetko bude mať cca 3kw vykonu
prierez vypočitaj ,alebo grafom
a odbočiš z elektromerovej skrini?+ istenie-topvideo viľ
a žiadne hádam -výpočet prierezu
@elektrikardano ayky by nestačil? Bolo by to lacnejšie nie?
@vrajmantak plánujem tam mať aj 400v, človek nikdy nevie. Nahodov sa rozhodnem kúpiť Teslu 😄
Minimum sú 4. AYKY sa 5 žilové v takom priereze nevyrába. Pritiahneš do rozvádzača v garáži 4 žilový a tam sa zelenožltý (PEN) rozdelí na zelenožltý (PE) a modrý (N). Bod rezdelenia sa uzemní, napr. tyčou zatlčenou blízko garáže do zeme...
Mne eletrikar povedal, ze od elektromera ide jeden kabel do domu do rozvodnej skrine a odtial mozem tahat kabel do garaze a inde. Ze z elektromera to nemozem natiahnut. Tak teraz fakt neviem.
No mate v tom jasno ako vidim :DDD
Ak mi zozeniete kabel AYKY 4x10 tak Vam kupim neviem co. Taky kabel jednoducho neni.
Dalsia vec min. Prierez vodica PEN je v medi 10 a v hliniku 16. Cize musel by pouzit min 4x16 co je blbost aj ked pri tej cene. Takze AYKY 4x10 nepripada do uvahy.
Urob tak ako som ti napisal daj CYKY 5x6, CYKY 4x10 resp AYKY 4x16 aby si mal pripravu na 3 fazy aby si potom nemusel kopat.
Ešte raz ľudia, som ekonóm takze Pen, NTC a podobne srandy neviem čo sú :-D . Keď mi elektrikár robil káble tak som mu povedal aby mi natiahol kábel ak do garáže a on povedal že to je zbytočne a aby som to natiahol priamo z hodín.
@patriky Aj ja som sa čudoval, preto som sa opravil. Len na to PEN zabúdam, nerobím s tým denne... :-)
Ale - to AYKY 4x16 vychádza lacnejšie ako CYKY 5x6...
@jurkoboss ten si kúpim ak ma vyjde 200 000 km lacnejšie ako na benzín skôr ani náhodou, nafta i plyn je tiež lacnejšie tak po 150 000 km no nechcem ani zadarmo
@jurajch daj tam cyky 4x6. Meter stoji cca 1,5€. Vide ta kabel 90€. Ziady hlinik o zeme, ak nemusis. Do garaze maly podruzny rozvadzac, tam spravit bod rozdelenia, jednu tyc, pripadne spojit s pasovinou zo zemnicom domu, 3p chranic a istice. Cele dokopy max 200€ material. Kabel v chranicke a mimo zakladu. Ak pojde rovnou trasou v chranicke pod platnu, mozes eventualne zaliat. Daj ale aspon 32 chranicku.
@megdesign Neopravil som sa, že minimum PEN na rozdelenie je 10 meď a 16 hliník...? Zo všetkých tých možností vychádza AYKY 4x16 najlacnejšie, tiež 1,50 za meter... :-)
Ked mas taky prierez ako je 16 a viac v hliniku nic sa mu nestane, Pre nieco je to tak napisane ze min prierez 16. V byte sa to meni preto, pretoze sa robi bezpecnejsia instalacia a teda TNS, preto aby sa dali pouzit prudove chranice a preto, lebo ten hlinik je uz vyzihany a take male prierezy sa lahko lamu. Ale pri takom velkom priereze to nehrozi ten bude na vecne veky.
Si pozri velke priemysle, velke domove zastavby dava sa hlinik do zeme a co ? Je tam doteraz,
Za mna hlinik 4x16 do zeme min. 80 cm v chranicke kopoflex
@patriky cyky 4x6 staci. A nemusis kricat. Norma hovori o pevnych instalaciach a pri ich prevedeni je minimalny prierez CU PEN 10 a AL PEN 16, to ano, ovladam normu. Ale norma je odporucacia a Sichr mi vyratal, ze pouzitie cyky 4x6, t.z. aj PEN je 6, na dany prierez strednych vodicov postacuje, dokonca je predimenzovany. Reviziou to prejde, ak nie u jedneho revizaka, tak u druheho, tretieho...