Zdravím, v prvom rade vás žiadam o radu, takže ak vaša odpoveď nepatrí ku konštruktívnym, tak ani na túto tému prosím nereagujte, taktiež mi môžete napísať, že veď tu na fóre je milión tém, kde si môžem veľa vecí pozisťovať, lenže pravdou je, že neviem kde začať a potrebujem radu na mieru... V tomto všetkom som úplný začiatočník a preto uvítam každú dobrú radu a vlastne ani neviem, či sa pýtam na to najpodstatnejšie...
takže... s manželom sme si minulý rok vybrali katalógový dom - bungalov a k nemu od iného projektanta pivnicu. Dom bude na svahu, spredu bude ako bungalov a zo zadu ako poschodový s tým, že zadné miestnosti v pivnici budú obývané. No a problém je v tom, že nemáme plyn, v projekte nám ako alternatívu navrhli tepelné čerpadlo (vzduch-voda), okrem toho chceme krb (už len preto, že sa nám aj páči), lenže akosi sa chceme vyhnúť tomu čerpadlu.
Nenachádza sa tu nejaká ochotná osoba, čo by nám poradila, ako z toho spraviť dom, ktorý bude potrebovať čo najmenej vykurovania s čo najlepším zateplením? (A podľa mňa mať krb a TČ, ak chceme mať naozaj dobre zateplený dom je zbytočnosť, nie?)...
A aké sú možnosti ohrevu vody, ak nie TČ a plynom? Ale najdôležitejšou otázkou tu je, že čo so zateplením a izoláciou domu? (Lebo náš projektant sa teda do oho nerozumel tak, ako by sme si predstavovali a čas nás už súri...) Údaje, ktoré k tomu budete potrebovať, vám poskytnem, lebo neviem, čím by som tu mala začať :-)
@radopp taký človek neexistuje. A áno, mam architektom doladeny dom z hľadiska tepelných ziskov, ale to som nepisal. Aj architektov som ale zazil viacero druhov. Navzájom si odporujú, odporujú si s kurenarmi, zhadzuju sa navzájom, nie kazdy architekt je statik a nie kazdy sa vyzná do rodinných domov.my sme začali stavať skoro 3 roky Po zakúpení projektu a ten "stratený Cas" sa zmenil na "veľký a nezasluzeny dar". Bil to Cas štúdia, optimalizacie, výpočtov, veľtrhov, prednášok a.p. uvedomujem si, ze som Bol istým spôsobom hrozný zákazník, nakoľko každé číslo musel predajca dokázať vypoctom. Bavil som sa zásadne s projektantmi a nie predajcami. A žiadal som informácie na tu istú vec od rôznych pobočiek v rôznych štátoch (posledná veta sa týka tepelného čerpadla). Pristup (na odlahcenie témy) never ničomu čo pocujes a iba polovici z toho čo vidíš sa mi moc krát osvedčila.
@simplynever Dobre že používaš vlastný rozum, si asi jediný komu záleží na tvojom dome. Používaš univerzálny postup na zistenie pravdy: 1) teória/výpočet, 2) aké s tým majú skúsenosti iní, 3) praktické overenie.
Statické a tepelné výpočty, a návrh kúrenia sú jednoduché, môžem ti ukázať výpočty. Mám pocit že vzorce a čísla sa taja, aby "odborníci s pečiatkou" mali príjem. Ak niekto ohovára iných, je to pre mňa signál, že mám od toho človeka dať ruky preč.
Možno by bolo dobré, aby si si nechal veci posudzovať nezávislým odborníkom zo stavebnej praxe, ktorý nebude mať finančný záujem na tvojej stavbe. http://www.dozory-reklamace.cz/?page_... .
@radopp Ja mam uz postavené. Ovocie námahy: vypočítaná ročná spotreba 32 kwh na meter, skutočná 34. Pre mna je tento údaj dolezitejsi ako nejaká faktúra. Ale na nejaké závery je este priskoro, jednak mam za sebou iba jednu zimu (teraz IDE druha) a dom je stale surový. dokončený Bol 8/2012. Ale nebudem robiť internetového bojovníka, aj Ja mam
chybu na dome.
@simplynever Pre mňa sú dôležité celkové náklady - prevádzka (energie, odpisy, opravy) aj stavba (dom, izolácie) domu. Spotreba tepla na m2 ma príliš nezaujíma. Existuje aj faktor primárnej energie, nie je jedno či sa vyrába teplo z elektriny alebo plynu, ekonomika je dobrý ukazovateľ. Presný výpočet sa spraviť nedá, nie sú zaručené teploty ani slnko v zime. Investíciu do izolácií považujem za veľmi dobrú. Spoteba 32 kWh/m2 pre bungalov je dobrá, predsa ťa len potľapkám po pleci :-)
@radopp mam ekoline 434, inde som písal, ze mojím cieľom bolo dosiahnuť štandard 3 litrového domu. Čiže musel byť cieľ a tento cieľ sa dosiahol. Ja som predsa nemohol prist za architektom a povedať mu ze chcem platiť za energie 30 E, by som Bol za vlna. Tolko na vysvetlenie, ze ma viac zaujíma spotreba domu ako faktúra. AK poviem, ze mesačne náklady sú 83 E komplet , tak je to veľa? Podľa coho? Mam dôvod očakávať ich znizenie, prvy rok z rôznych dôvodov vnútorná teplota 24, vlhkosť 70 %, celé leto klíma, teraz 21.5, doladene TC, vlhkosť 65 %. Je jasné, ze ked sa umýva 5 ludi, zere to viac, ako ked sú Tam dvaja a dom ma 10 rokov.
@simplynever 83 € je dobre. Mozes mi napisat vlastnosti tvojho TC? Aky je to typ, do akych teplot je ekonomicke ho prevadzkovat, aky ma celorocny vykurovaci fator, ci je hlucne... 30 €/mes je mozne ak mas vlastny les. Tych 30 eur je za elektrinu :-)
@radopp bolo to úsmevne s tým lesom. Mam TC od firmy Ciat, typ Yuna 28, nastavene je tak, aby bola ek. Prevádzka do -7. Celoročný faktor z hlavy neviem, ma frekvencny menič a je invertor. Je jediné TC vzduch voda s reálnou hlucnostou do 45 db pri plnom vykone. Subjektívne o nom Viem, ked je mínus 10 a kompresor sa zaplne na plno. AK nie je zapnutý, alebo iba čiastočne, je tiché, t.j neviem o nom.
@simplynever Ďakujem pozriem sa na to. Vydrží aspoň 10 rokov? Vieš koľko tepla si spotreboval v dome a koľko elektriny si odobral? Zaujímal by ma pomer, ci sa oplati mat TC.
@radopp tie 34 kwh na meter boli vypočítané zo spotreby. Keby mi šlo o zivot, pohladal by som ročne zúčtovanie, úprimne nebudem to hľadať. AK sa mi to dostane pod ruku, dám vedieť. Životnosť kompresora nikto nepozná, svokor ich opravuje hovorí, ze Po 10 rokoch to chce generálku, ale zase nemá skúsenosti s Tymto typom. Ako hovorí, za jeho 38 ročnú prax je pre kompresor horší moment zapnutia ako samotný chod a tu by mal mať princíp frekvencneho menica navrch (laboratórne povedané). Vsadil som na výpočet a podľa neho je návratnosť 8 rokov. Nerád vsak teoretizujem. Ozvem sa este, ale nateraz koncim
@simplynever 34 kWh/m2 je spotreba tepla alebo eletriny? Koľko máš m2? Pripravuje tvoje TC aj teplu uzitkovu vodu (TUV)? Aku velku mas nadrz na TUV? Je oddeleny okruh pre vykurovanie od TUV? Co mas na podlahe (plavajuca podlaha, keramika) a na aku teplotu ide podlahove kurenie?
Ak si dobre pamätám, tak pred štartom by sa mala elektricky ohriať tekutina v primárnom okruhu aby sa odvzdušnila. Životnosť kompresora sa ráta na hodiny, ale v skutočnosti na počet pohybov čerpadla, takže pri pomalšom chode bude čerpadlo dlhšie fungovať. Počet štartov obmedzuje životnosť, to máš pravdu.
Odhad vykurovacieho faktoru pre teplotu vykurovacej vody 30 C:
vonkajšia teplota : vykurovaci faktor:
- 10 C : 2
0 C : 4
+10 C : 5
Akumulačná nádoba by zlacnila cenu za teplo.
Pri použití akumulačnej nádoby odhadujem úsporu na 100 eur/rok, čo nie je zaujímavé. Naopak bez veľkej akumulačnej nádoby sa ľahšie nahrieva TUV v lete.
Pred par mesiacmi som v tomto threade rozoberal parozabranu a teraz sa k tomu trosku vratim. Nemam ju uplne dotiahnutu do detailov. Chyba parotesne napojenie jednotlivych roliek na seba taktiez parotesne spojenie zo stenou a este par podobnych detalov. Postupne to odstranujem pomocou hlinikovaj pasky. Moja jedina otazka je ci je dom dodany s takouto parozabranou bezna prax? V hociktorom clanku ktory si o parozabrane resp. izolacii otvorim tak pisu presne o tychto chybach. Tak teraz nechapem ked o nich viem ja ako laik tak o nich nevedia ludia ktory s tym dene robia? Alebo je to v clankoch trosku prehnane a v zasade staci aj prevedenie ako popisujem vyssie? Alebo najpravdepodobnejsie je ze dodavatel o tom vie ze to nie je dobre ale robosov ma lenivych?