Prevetrávacia medzera medzi plným debnením a fóliou - 3cm

Zdravím Vás, máte niekto túto medzeru len 3cm a všetko je ok? Mne dali len takú a ešte aj na koncoch bola táto medzera uzavretá plechom a teraz mi začala kondenzovať voda na spodnej časti paropriepustnej fólie pri styku s vatou. Tvrdia mi, že, keď to teraz na koncoch nechajú otvorené tak to už bude OK. Ja sa ale obávam, že na budúcu zimu budam mať rovnaký problém.
Odpovedať
1
2
Mne dali na debnenie foliu, potom kontra laty a stresne laty 5x4. Odvetravacia medzera mala byt 5cm, co nemam.
Odpovedať
Profilova fotka
Nerozumiem. Ak mas plne debnenie a na nom 3cm medzeru a potom foliu tak ako moze byt folia.v styku s vatou...
Odpovedať
@tarbavalaba mám krokvy, na nich tú fóliu (140g), kontralaty o hrúbke 3cm, na nich plné debnenie, potom fóliu Delta Trela a na tom plech.
Odpovedať
A medzi krokvami mám vatu, ktorá je v styku s tou fóliu ktorá je na tých krokvách.
Odpovedať
Profilova fotka
Takze dolu na okapovej hrane - pri zlaboch ti to uzavreli a cakali ze sa to bude odvetravat ako rekupetacia. Srandisti. Ak to bude otvorene dolu (okap) a hore (hreben) tak by to malo byt v poriadku aj pri 3cm medzere. Je strecha nejakym sposobom otvorena aj v hrebeni? (Vetracka, pod hrebenacom, odv.kominik)
Odpovedať
@tarbavalaba už teraz áno. Ale predtým tam dali taký okrasný plech a celé to bolo uzavreté. už sme ho zhodili. Inak mám pultovú strechu a celá vnútorná medzera od sadrošu až po tu fóliu je uzavretá nakomplet vatou.
Odpovedať
Profilova fotka
Teraz si daj bacha aby sa ti do tej medzeri nenastahovali vrabci... Namiesto toho plechu nech tam daju vetraci pas napr. od Bramacu
Odpovedať
Profilova fotka
http://www.bramac.sk/hlavna-navigacia...
Odpovedať
@tarbavalaba Asi tak nejak. ja sa len obávam, že aj, keď tam už tie prevetrávacie medzere budú tak na budúcu zimu mi tam ta voda znova bude kondenzovať lebo tú prevetrávaciu medzeru mám len 3cm. A to nehovorím o tom, že tú vodu, ktorú tam teraz mám tak mám normálne zamrznutú a som zvedaví čo to bude robiť, keď sa oteplí a roztopí sa to.
Odpovedať
Nemáte niekto skúsenosť? Neviete poradiť? Hádam nebudem rozoberať celú strechu... To by som si asi rovno hodil :-( Strechu sme robili pred rokom.
Odpovedať
Nuz 3cm moze byt dost, aj nemusi. Tato vzdialenost by mala byt priamo umerna dlzke krokiev...
Odpovedať
@topfield tie sú 7,5m
Odpovedať
Článok sa načítava...
Moj nazor je ze tam mala byt aspon 4cm kontra. Spodok si vravel, ze uz si odstranil plech, daj tam ten vetraci pas co ti poslal tarbavalba. Divim sa ze ti ho tam nedali hned. Dolezite je vsak aj opacny koniec krokvy. Ako je riesene odvetravanie v hrebeni? Nemas to tam tiez zabednene volajakym plechom?
Odpovedať
@topfield Práveže som mal. Ale pred týždňom som ho dal preč. A to všetko začalo, keď som našiel mokrý flak v izbe. Nedalo mi to a tak som vyrezal sadroš v tej izbe a strhol dole vatu. A fólia z vnútornej strany namrznutá a aj vata ktorá sa o ňu dotýkala. No na šlaktrafenie to je.
Odpovedať
tak som začal snoriť na intrenete a zisti som, že viac detailov mám zlích. Hlavne že si človek zaplatí firmu...
Odpovedať
Dalsia vec je, odkial sa ti vlkost dostala az do vaty... zrejme zla parozabrana?
Odpovedať
@topfield to neviem. Asi nie. Tiež to robila firma, iná partia ako strechu ale tú mám nafotenú a vyzerala dobre. Aj spoje pri stene prelepené, žiadne bodovky, čiže žiadne diery. podľa toho čo som do teraz naštudoval tak mi to príde pre to, že tam je ta malá odvetrávacia medzera a ešte aj bola uzavretá z oboch strán. Možno keby neboli také mrazi ani by som na to neprišiel. ja už neviem. Len čakám na oteplenie, že čo to spraví.
Odpovedať
@martin880 to máš dve poistné kontaktné fólie ?
Odpovedať
@tino2 nie len jednu.
Odpovedať
@martin880 ked tam nakoniec predsa bola prevetravacia medzera a teraz je uz zabezpecene prudenie vzduchu, pockal by som do dalsej zimy v tomto stave. Nechaj si kontrolne okienko do povaly, a v extremoch (aj v lete pocas dazda) kontroluj, ci je vata sucha. Prinajhorsom bude treba odobrat hornu vrstvu vaty, ale malo by to stacit aj takto.
Odpovedať
@peto99 tak som si myslel aj ja. Ale rozmýšľam aj nad tým, že im dám zhora zhodiť strechu a tie kontralaty dať vyššie. Len potom by sa musela aj fasáda ku tomu dorobyť. No bolo by to dosť pracné.
Odpovedať
@martin880 teraz netreba, ale kontroluj, ci otvorenie strbiny pomohlo. Ja som optimista, i ked 3 cm je malo. Okrem toho povolia mrazy. Urcite by som sa pokusil odobrat vatu odspodu, urobit velky otvor a nejako hornu vrstvu postahovat prec, je tam iba polozena, vsak? nejakym dlhym hakom, by to mozno islo. Rozoberat strechu by som dal na naklady firmy, ktora to zle urobila, ale to je nudzove riesenie. V inych domoch takato skladba funguje OK, neviem, ake dalsie chyby urobili?
Odpovedať
@peto99 jáaaaaaaaaaj zas vata opreta o foliu ... :-D
Odpovedať
@doors454 moja vata to nie je :-| Co uz, ked su take projekty, ja by som dom s touto strechou nestaval. Potom sa zachranuje, co by sa pri zdravom rozume nemuselo.
Odpovedať
@peto99 nic v zlom, ale ked vyrobca napise, ze folia je kontaktna, tak si clovek mysli, ze tu vatu o tu foliu moze opriet....
Odpovedať
@peto99 ešta je aj nedokonale zaizolovaná pomúrnica. Veď to by šlo všetko na náklady firmy ale do toho sa mi moc nechce. Uvidím teraz, keď sa oteplí a sa tom tam rozmrazí a odparí sa to, že či pri ďalších mrazoch sa niečo takéto znova udeje aj, keď tam už ta prevetrávacia medzera je.
Odpovedať
@sprite001 kontaktna znamena, ze neprepusti vodu? zrejme nie.
Odpovedať
@martin880 pomurnicu treba izolovat poriadne, s tym budu dalsie problemy. Ak je dom v zaruke, nechal by som strechu prerobit nanovo.
Odpovedať
@peto99 áno je. Veď ho dokončili pred pol rokom. na veľa vecí som dal pozor ale toto ma absolútne nenapadlo.
Odpovedať
@martin880 tato skladba strechy je rizikova, je lepsi betonovy strop a na nom EPS, alebo bolo treba zvolit lepsiu izolaciu namiesto vaty
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?