Kúrenie

Zobraz úvodný príspevok
Zdravím mal by som otázku ohľadom termostatu, mam kondenzačný kotol ale však každých 2 až 5 min zapína kotol že klesá teplota v izbe . Kúrenari povedali ze tak klesá teplota , že treba izolovať dom , žiaľ môj názor je ,že nemôže tak rýchlo klesat teplota v dome. Poraďte skúsenejší.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@mgx štítok kotla spiatocky otvorene teplota kotl…
@marosko121 Izbový termostat stále zapína a vypína, hoci ukazuje stále rovnakú teplotu? Alebo kotol reaguje na povel odinakiaľ?
Odpovedať
Profilova fotka
@marosko121 kotol co mas ma spodny vykon 8kw, horny 40kw. Neviem co za dom to mate, ale pravdepodobne 4poschodovy dom v antartide. Pre dnesne ucely absolutne nepouzitelny kotol, cykluje. Zial, nic s tym nespravis.
Odpovedať
@marosko121 Je treba skontrolovať aj to, aké obmedzenia pre výkon do kúrenia sú nastavené v kotli.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 Izbový termostat stále zapína a vypín…
@blacksr kotol áno neviem nastaviť ten rozptyl
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mgx:

@marosko121 kotol co mas ma spodny vykon 8kw, hor…
@mgx vrchné poschodie ma okolo 200 m2 a dole ďalších 100 m2
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 Je treba skontrolovať aj to, aké obme…
@blacksr kotol nejde na plný výkon
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr kotol áno neviem nastaviť ten rozptyl
@marosko121 Však servisáka zavolajte. Hystereziu aj výkon (nech spodný je na minime, veď už aj 8 kW je veľa). A nech zistí, čo presne spôsobuje ustavičné zapínanie/vypínanie kotla.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr kotol nejde na plný výkon
@marosko121 to dúfam že nie! a na aký ide? Mal by ísť na taký, ktorý je len o niečo vyšší ako tepelná strata domu pri 0°C. V mraze -15°C zase výkonom len o trochu vyšším od tepelnej straty v takom mraze.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 Však servisáka zavolajte. Hystereziu …
@blacksr vraj vysoke úniky a strop mam znížený aj okná plastové akurát pod namo sa nekuri a je v izbe kde mam severnú stranu domu a je vždy studená. Hystéria som asi našiel od 0. Stupňa do 3.0 stupňov tak som nastavil na 1 stupeň.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 to dúfam že nie! a na aký ide? Mal by…
@blacksr kotol ide asi na 60 percent myslím.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr kotol ide asi na 60 percent myslím.
@marosko121 60% je 25 kW. Má Váš dom resp. len tá časť domu, v ktorej kurite, pri súčasnej vonkajšej teplote okolo 0°C, tepelnú stratu 25 kW? Je zbytočné hovoriť "vysoké úniky". Treba číslo v kW. Na základe čoho ste kúpili tento kotol?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 60% je 25 kW. Má Váš dom resp. len tá…
@blacksr oni mi boli merať takže hovorili ze 30 kW stačí ale ja som hovoril ze ešte pridáme radiátory takže nech je silnejší o niečo preto som pridal 40 kW
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr oni mi boli merať takže hovorili ze 30 k…
@marosko121 No a to sa práve nemá robiť, akože pre istotu dať o 10 kW silnejší kotol... Tepelnú stratu nemohli odmerať, tá sa počíta. Teraz už len zavolať servis, aby to na mieste vyriešili.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 No a to sa práve nemá robiť, akože pr…
@blacksr servis a ako co mate na mysli co im mam povedať ja vôbec netuším nemám skúsenosti s týmto.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 No a to sa práve nemá robiť, akože pr…
@blacksr je 43 kW vysoká strata určite nejak mi to vypočítali na webe.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr servis a ako co mate na mysli co im mam …
@marosko121 Zavoláte servis a poviete im, čo to robí a čo potrebujete. 🤷🏼‍♀️
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 Zavoláte servis a poviete im, čo to r…
@blacksr však tu boli ze vraj mam zatepliť dom hehe
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr však tu boli ze vraj mam zatepliť dom he…
@marosko121 Ale ak kotol vypína, nie je slabý, rozumiete? Tam je iná závada - v regulácii. Môžete mi poslať ten výpočet tepelnej straty?
Odpovedať
Aj mne dali 30 kw kotol, kde som znižil vykon na 50 % t.j. 15 kW a bežne kúri max. do 33 % t.j. 10 kW na 38 - 45 st. a to žijem na severe SK. Kotol necykluje, mám aj vonk. čidlo a origo termostat Bosch, kde si viem oproti obyčajnemu nastaviť všetky funkcie v kotli...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 Ale ak kotol vypína, nie je slabý, ro…
@blacksr
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od rudy1973:

Aj mne dali 30 kw kotol, kde som znižil vykon na …
@rudy1973 čiže teplotu vody v kotli mate nastavenú na 50 stupňov?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@rudy1973 čiže teplotu vody v kotli mate nastaven…
@marosko121 max 52 st. ale to kurilo len pri - 15 st.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr
@marosko121 To sú výsledky len... 65 kW... Pýtali sa vás na zloženie stien, stropu, podláh - alebo len rozmery chceli? Zaujímavé... a tá istá firma odporučila 30 kW kotol po tom, čo vyšlo 65?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od rudy1973:

@marosko121 max 52 st. ale to kurilo len pri - 15…
@rudy1973 chcete povedať ze mam nastaviť teplotu na kotli na 50 stupňov?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 To sú výsledky len... 65 kW... Pýtali…
@blacksr nie ja som si to vypočítal teraz na stránke kde som zadal m2 plus výšku stropu plus z.coho je dom čiže.tehla plus šírku steny , kraj okná
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marosko121:

@blacksr nie ja som si to vypočítal teraz na strá…
@marosko121 Veľmi nepresná... lebo zadávate nepresné údaje. Už to, že kalkulačka nevie, či ide o 1 alebo viac podlaží, robí dosť zásadný rozdiel. Vypočítať tepelnú stratu treba dať niekomu, kto o tom niečo vie. Teda, bolo treba pred rokom. Teraz už len kúrenára hľadať, aby to vyladil. (Nie toho z krčmy)
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 Veľmi nepresná... lebo zadávate nepre…
@blacksr hah však je to firma od Vse.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@marosko121 To sú výsledky len... 65 kW... Pýtali…
@blacksr mne to vyšlo takto... 220m², zateplenie 5cm EPS, tehla-kvader 45 cm, trojsklo, pojd vata 20cm...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od rudy1973:

@blacksr mne to vyšlo takto... 220m², zateplenie …
@rudy1973 ja nemám ani pojd zatepleny je to poschodový je to tehlový dom, dvoj sklo bez zateplenia a 250 m2 vykurovania.
Odpovedať
Profilova fotka
@marosko121 na taketo domy sa bezne dava 25kw kotol. ten samosato vypocet v tabulke je o nicom. Skuska spravnosti je, ze aktualne mas TS < 8kw, takze kotol cykluje. Bezne sa na tieto domy dava napr. Protherm 25 KKO-CS/1 alebo 30 KKO-CS/1 so spodnym vykonom 3 az 4kw. Nechaj si urobit poriadny vypocet TS (za peniaze). Tiez predpokladam, ze zacnes raz zateplovat, takze je dost nepochopitelne, ze ste nainstalovali 40kw opachu, co je kotol pre skolu. Ak by ste aj vyriesili cyklovanie, ten kotol bude zrat 10m3-20m3 denne minimalne.
Odpovedať