Dobry den,
rad by som Vas poprosil o kontrolu,pripadne zhodnotenie certifikatu. Vysledok nie je idelany,ale dom ma velku ochladzovanu plochu - strechu,nie idealny tvar. 25 cm EPS + 25 cm Heluz. Len by som Vas poprosil o kontrolu ci je dobre urobeny.
Dakujem.
@jojkolenka - sme na 1 lodi, priateľu... 8-( Ja som postavil a skolaudoval pred 2 mesiacmi.
Dal som Heluz Family 30 cm (R 3,7) a 20 cm Baumit Open (R 5,2)... Okná 3-oj sklo Aluplast Passive, do podláh 16 cm a do stropov 40 cm izolantu... všetko vytmelené, popri oknách vypáskované, pri izolantoch špeciálne reflexné fólie... - a chlap mi ako aj Tebe dal béčko, lebo vraj kúrim elektrinou, takže to musel vynásobiť nejakým koeficientom. To, že teplú vodu pripravujem TČ, neakceptoval ("viete, ja mám len šablónu, do ktorej vkladám čísla, ja inak nemôžem, nepustí ma softvér" ]-( ), že mám v 2/3 domu rekuperáciu takisto nebral do úvahy.
Akože o nič nejde, ale škrie ma to.
Aké izolácie by musel mať podľa týchto pokrivených kritérií nízkoenergetický dom v kategórii "A"?
@janyke rovnaka skladba nehovori absolutne nic o vyslednej kategorii. Jeden dom moze byt L bungalov, druhy poschodovy a vysledna potreba tepla bude diametralne odlisna.
@jojkolenka no pri tom tvare domu sa s tym vela urobit neda. Nieco by ale spravila rekuperacia, kedze cca 37 percent tvojich strat tvori strata vetranim.
@majkoj Sprisnenie od r. 2016 sa myslim tyka iba obalovych konstrukcii,nepise sa tam o mernej potrebe tepla. Ak sa myslim ma prosim oprav a daj odkaz. Dik.
@majkoj Preco sa nehodnoti osvetlenie, vetranie a elektricka energia? Ked postavim dom v pasive (konstrukcie) a zabijem ich 100W ziarovkami v nehoraznom pocte a spotrebicmi Calex od babicky, tak to nikto nezohladni?
@jojkolenka a aby som to doviedol do extremu, neprejdes ani cez energeticku certifikaciu :). Ta pozaduje maximalnu hodnotu globalneho ukazovatela pre primarnu energiu max 108 kWh/m2/rok a ty mas 70 kurenie 29 TUV co je 99 a kedze kuris plynom kde je faktor primarnej energie 1,3 je to dokopy 128 kWh/m2/rok :)