Dobrý deň
Chystáme sa stavať bungalov s pôdorysom 90 m2 a doteraz sme sa nedokázali rozhodnúť pre kúrenie, ktoré by bolo najvýhodnejšie. Rozmýšľali sme nad elektrickým kotlom s podlahovým kúrením do celého domu alebo plynovým kúrením s radiátormi. Čo by ste nám poradili? Aké máte skúsenosti? (v predchádzajúcich témach sme nenašli to, čo sme hľadali)
ahojte, chceli by sme stavat maly dom typu bungalov,ale nevieme sa rozhodnut ci si dat zaviest aj plyn (co sa tyka financnej stranky) kurit chceme hlavne krbom a dalsie kurenie len ako doplnkove, sme rodina-dvaja dospeli a male dieta, co sa varenia tyka je mi to jedno-viete mi poradit? D.
ahojte, ja viem aj kvantifikovat tep. straty nasho domu, to snad bude jednoduchsie:) malo by to byt 5kw podla nasho projektanta, no mal by to byt dobre zatepleny dom s kvalitnymi oknami, no kedze je to bungalov s tymi tep. stratami je to horsie..snazili sme sa dostat na menej:( na pozemku mame aj plyn, stale rozmyslam ci ho pri tychto tep. stratach tahat aj do domu.. budeme mat teplovodnu podlahovku a pravdepodobne aj krb, ten ale iba na prilezitostne pouzivanie..co Vy na to?
@mito0 .. a uz je to tu. Cakam na to uz rok. :-p Preto som este nekupil novy plynovy kotol. super. A ani fosilni naftovi a drevní paliči nevyhrali. V CZ ze vraj sa uz buldozeruje do parlamentu zakon o zdanovani kominov s kopou zdovodneni a ekologickymi zvastami. Napr. ze cela planeta zajtra zdochne ked tu budeme palit drevo.
@kanvor Aj elektrina pôjde hore, v posledných 2 týždňoch sa objavili nejaké štúdie. Tuším v r. 2020 má byť cca na dvojnásobku dnešnej ceny. Ktovie...
... nech sme objektívni ;-)
@blacksr Za elektricky istic rocne ma ist cosi navrch, ze vraj okolo 4 E. Ale zaroven aj cena za kWh dole. Toš uvidime.. 17 JE v nemecku chcu zavriet a nahradit uholnymi elektrarnami. Ci nie preto ..
@kanvor Áno. Plus avizujú výstavbu veterníkov. A kvôli tomu totálna obnova el. siete, tzv. inteligentná. To všetko sa premietne do koncovej ceny elektriny.
@blacksr Dodavatelom, ale to len jednym uchom som niekde zacul, asi v radiu v aute.. podrobnosti neviem.
Veterniky??? To snad nieee... OMG,,, to bude este vacsia zlodejina ako tie solarne bludy co tu vsetci platime. :-. :-x
@blacksr STRASNE :-| normalne cloveku ide mraz po chrbte.. ja uz rozmyslam nad systemom ako budem o niekolko rokov spalovat v kotli PET flase a pneumatiky + ako vymysliet komin niekde do zeme, do vody nech nevidno dym a nech ma za to ekologisti nezdania.
Kam sa hrabe George Orwell..
Prosim vas, mame vypocitanu ročná potreba tepla = 39.65 GJ/rok. Co to presne znamena? Chceli sme NED bliziaci sa k pasivu. Bude to bungalov. Ake kurenie zvolit? Mame moznost pripojit sa na plyn ale pripojka este nie je. Dakujem
@daniela.u. 39.65 GJ je cca 11014 kWh, teda 11,014 MWh Teplo sa berie aj na vodu alebo len cisto na vykurovanie. Vydel si to zastavanou plochou a zistis na com si. Keby si mala 200 m2 tak je to 55 kWh/m2 co nie je ani NED, nie to este blizko PD. Ak je tam aj voda co sa myslim berie na 4 clennu rodinu 1400 kWh plus straty vedenim a pod.. tak dajme tomu 3000 kWh dole, tak na topenie zostava 8000 kWh. Co by pri ploche 200m2 stale bolo este 40 kWh/m2.
Kto vam to ratal? Brali sa tam aj tepelne zisky zo slnka, z bytu, zariadeni a osob? Pri dolnej hranici NED by ste mali mat podstatne ine cisla.
@daniela.u. : pozrel som si album a vidim ze rozmer mate 15.5*11 co je 170 m2 zastavanej plochy. Tak tie cisla su este horsie: 11000/170 = 65 kWh/m2 (8000/170 = 47kWh2 )
@daniela.u. Ake mate planovane zateplenie (skladby konstrukcii)? Steny, podlaha, strop, sokel, okna, rekuperacia a pod... - pri NED na hranici PD bez rekuperacie nepochodis. Vtedy su straty vetranim vyssie ako prestupom cez plast.
@mr79 my to mame tzb-akom vyratane takto:
VÝPOČTOVÝ VÝKON NA PRÍPRAVU TV 4,84 kW
VÝPOČTOVÝ VÝKON NA VYKUROVANIE 5,04 kW
PREDPOKLADANÁ ROČNÁ SPOTREBA ENERGIE
SPOTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE 24,97 GJ/rok(6,94 MWh/rok)
SPOTREBA ENERGIE NA PRÍPRAVU TV 45,08 GJ/rok (12,52 MWh/rok)
SPOLU 70,05 GJ/rok
(19,46 MWh/rok)
PREDPOKLADANÁ ROČNÁ SPOTREBA PLYNU
SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE 828,19 m3/rok
SPOTREBA PLYNU NA PRÍPRAVU TV 1495,07 m3/rok
Vykurovanie – technická správa
Strana 2
SPOTREBA PLYNU NA varenie 100,00 m3/rok
SPOLU 2423,26 m3/rok
.... tak ako, oplati sa davat plyn?? vdaka..
aky je tam cenovy rozdiel vyhotovenia pri el. podlahovom vykurovani a vykurovani kondenzacnym kotlom do podlahovky?
neni este stale to el podlahove vykurovanie co sa tyka zhotovenia drahe ako svina?
@yaninca: sa mi nezda to teplo na TUV: predchadzajuci prispevok som dal hodnotu 3MWh. Preratal som si to a pri zohrievani denne 200litrov z 10 na 50 stupnov, (myslim ze pre 4 clennu rodinu je to vody az az ) - je rocna spotreba 4,4 MWh (pri 150 litroch 3.3 MWh) takze vasich 12.52 MWh je denne na cca 550 litrov - co je blbost...
Energia na vykurovanie 6940/156 = 44 kWh/m2.rok - co akoze splna kriterium NED.
Je to este dost velka strata na pouzitie elektrickeho topenia.
@mr79 no ako to ratal to netusim, ale ratal to nas projektant (tzb-ak, ktory nam robil projekt vykurovania). mne sa to tiez zda byt poriadne prehnane, hlavne vzhladom na to ze sme zatial dvaja dospeli ludia, ktori sa kazdy 1x, max 2x osprchuje, vana vynimocne, +pranie a umyvacka.. nemoze je to tym ze nam tam naplanoval 300l zasobnik na teplu vodu, ako predpripravu na (potencialny) solar?
@mr79 zateplenie strecha 48cm vlna, stena 28cm isover, stena pri zakladoch 28cm, podlaha isover neoflor 4 cm plus 16 cm styrodur celoplosne pod platnu, okna trojskla, chceme aj rekuperaciu
Qob - Základná tepelná strata budovy 2186 W
Qpb - Tepelná strata budovy zväčšená o prirážky 2344 W
Qvb - Tepelná strata budovy vetraním 3009 W
Qcb - Celková tepelná strata budovy 5353W
Qzb - Tepelné zisky budovy 0W ostatne veci zistujem. dakujem