Dobrý deň,
plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie.
Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík).
Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal.
Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN.
Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky.
Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice?
Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
Jedina správna odpoved je zavolať odborníka. Vzhladom k otazke neviete o elektrike nič.
Budem sa opakovat ale co uz. Elektricka instalacia s napätím vyšším ako 50 V striedavych je v zmysle vyhlasky považovane za vyhradene technicke zariadenie elektricke minimalne skupiny b teda s vyssou mierou ohrozenia na ktorom smie pracovat iba osoba odborne a zdravotne sposobila so zodpovedajúcimi vedomosťami a skúsenosťami.
Jednak neexistuje pnc ani pns.
To ze vy si to tak predstavujete je pekne. No norma hovori ze povodne instalacie mozno prevadzkovat podla noriem v dobe vzniku ak su bezpečné do doby nasledujúcej rekonštrukcie. Potom už všetko nove.
A perlickou je otazka či možno zemniace vodiče priviesť na PEN.
@lukino55555 > Obcas nerozumiem takemu typu ludi. Mam elektro priemyslovku, mam elektro vysku. Po vyske som mal urobeny §23. Teraz som prerabal dom a zavolal som si elektrikara. Nikdy som netahal elektriku, nepoznam aktualne normy, nerobim s tym. Tak preco nieco riskovat.
@asdfb lebo dnes musí mať každý skúšky z bezpečnosti kto prichádza do styku s el vyššou ako 50V , i ten čo robí HW na PC , no tomu je inštalácia ukradnutá, robil som vo firme ktorá má cez 3000 zamestnancov až 1400 muselo mať oprávnenie a to uznáš na inštalácie netreba
@duzu > Co viem, tak v labakoch na vyske sme mali ako studaci §20 - poucena osoba. Vtedy to stacilo. Netusim, ako sme zmenili teraz predpisy, ci teraz potrebuje mat minimalne §21.
@catscan@dusan72 Ďakujem za odpoveď k otázke.
Čo sa týka vyššie uvedených - 50-tku samozrejme nemám, mám ku konzultácii k dispozícii elektrikára a revízneho technika. Čo sa týka základných zásad, tie samozrejme dodržujem - Odpojiť ističe, hlavný istič, než do niečo idem samozrejme si zmeriam, či je to živé. Pre istotu si beriem rukavice na to určené. Samozrejme si uvedumujem rizík a viem, že daná mi môže privodiť v lepšom prípade úraz a v horšom smrť. Keby, že si na niečo netrúfam, tak to nerobím. Poučovanie, ale naozaj nepotrebujem - Chcel som len odpoveď priamo k otázke.
Ističovú skrinku už mám skompletovanú a funkčnú.
S pozdravom,
Jankovič.
@kovondro paragraf 21/22/23 este nikdy z nikoho elektrikara nespravil. Mam kolegu s 22jkou, ktory ma minule oboznamil, ze napätie je v amperoch a prúd vo voltoch a zasuvky sa umiestnuju do vysky 120cm. Tak potom kto je tu idiot?
@sneksnack "Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice?"
Dá sa to aj takto spraviť, ale PEN vodiče na konci označiť modrou farbou, aby bolo jasné, že je to PEN vodič a nie PE.
@catscan takto sa to značí, pokiaľ máš na PEN zbernici zapojené aj PEN aj PE vodiče, aby vedel, ktoré sú PE a ktoré PEN. Keďže oba sú zelenožlté, tak na PEN dáš ešte modrou páskou jednu či dve otočky na konci,.
@sneksnack schema je zle. Ak ides robit z tn-c siet tn-s, musi byt jasny bod rozdelenia. Na scheme je kde? Zavolaj si niekoho, kto ma na to papiere a hlavne, nech tomu rozumie.
Ziadne CY vodice znacene modrou paskou!!!! Len dilentant tak zapoji rozvadzac!!!
@merak a ktora norma pise o tom, ze zelenozlty vodic sa NESMIE preznacovat? Moze sa preznacovat modry a pouzit ako pracovny, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto. Hnedy, sedy, cierny vodic sa moze preznacit, nesmie sa vsak preznacit zelenozlto.
Das aj na nu link/cislo?
@merak V tomto pripade je predsa nezmyselné zrusit PE svorku a PEčka pchať na jestvujucu PEN a tam preznacovat zelenozlte na PEN na modre (aj to by si musel mat sto percentnu istotu, ze ich funkciou je N) ...Na jednej strane pises o preznacovani, nech je v tom poriadok, na druhej strane pripustas zlucit PE a PEN. Naco by si to tak aj robil?
@megdesign Aj podľa mňa je tá schéma dobre. A rozdelenie? Naľavo od čiarkovanej čiary je PEN, napravo PE a N. Či len ja to tam vidím...?
A PEN môže byť kľudne zároveň aj PE... A ani by som nepreznačoval, keďže je evidentné, že zvyšok je hliník...
Takto. Schéma je zlá. N prívod do prúdového chrániča musí byť z N svorky a n v žiadnom prípade z PEN! Čo sa týka označenia modrou páskou, tak PEN vodič v TN-C sústave sa označuje na koncoch modrou páskou (bužírkou). ˇUž som mal taký problém s Inšpektorátom práce. Aj v stúpajúcich rozvodoch (TN-C) Som musel pri stúpačkových svorkovniciach takto preznačovať PEN vodiče hlavného stúpajúceho vedenia napriek tomu, že svorkovnica bola označená PEN. Skrátka ich niekedy nepreserieš... :-)
@dedo758 presne tak, ako pise @volt. Z PEN nema co ist modry vodic na RCD. Ma ist odtial ZŽ na modry mostik. To je definovany bod rozdelenia. Odtial moze ist modry na RCD.