Výmena istica

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte. Mam v dome pre obývačku a terasu (žiaľ tak to dal elektrikár) jednopolovy istic b20. Kúpil som wapku s odberom max 3,3kW 14.3A a samozrejme ho vyhadzuje. Cize výmena za C20 a koľko Amperovy dat? Bude ochrana Obývacíky (TV, zásuvka, a časť kuchyne myčka) v plnej ochrane alebo môže nabehovy isiic niečo zmeniť na pôvodných vlastnostiach ochrany b20? Ďakujem
Odpovedať
@neutrino viem to od výrobcu dostať dodatočne podľa typu? Elektrikár co mi priniesol veci mi nič také nedal
Odpovedať
@truly výrobca je ten ktorý ró namontoval v mieste budúcej prevádzky (teda u teba doma). Samozrejme dokumentáciu môže doplniť kedykoľvek, avsak obávam sa že ak ju vydá pre tento rozvádzač tak to bude len papier.
Odpovedať
Ako sa robila revízia bez štítku a papierov od rozvádzača ??
Odpovedať
@peter_83 od stola 😄
Odpovedať
Profilova fotka
@truly tie diery na rozvádzači odporúčam uzavrieť aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom viď priložené obrázky
Odpovedať
Profilova fotka
@neutrino výrobca rozvádzača nie je ten, kto ho nainštaluje na mieste budúcej prevádzky, ale ten, kto ho zhotoví, poskladá. Lebo rozvádzač môžeš dodať hotový už aj s dokumentáciou a elektrikár ti ho môže nainštalovať podľa návodu od výrobcu.
Odpovedať
@merak ôk to je pravda, ale keďže je zapustený pod omietkou tak ma nenapadla aj táto možnosť.
Odpovedať
@neutrino tak je jasné že robil to známy tak snáď na takú hovadinu je norma že to niekde položí do diery na stene... Od strechy nikto nechce papiere ako je spravená. Zakladal ju známy ktorý robil aj ten rozvádzač. Ach... @peter_83 mňa sa pýtaš?... Prišiel spravil odišiel, robil pre VSD @merak áno jasne chápem, bol tam predtým istic na jeden okruh ktorý nakoniec bol zrušený a tým pádom.. Úzavriem to nejako. Mne aj tak prídu nebezpečnejšie "certifikované" vianočné led svetla na stromček. Hhh @neutrino ja musím Volat tomu co mi zháňal komplet veci na dom že kde v.... sú papiere od toho
Odpovedať
@truly ako som už povedal a @merak ma správne opravil. Papiere musí dodať výrobca a to je človek ktorý to z montoval do funkčného celku. Papiere od isticov sú tí defacto zbytočne. Všetky tie doklady o ktorých sa tu bavíme vydáva výrobca rozvádzača. Takže človek ktorý do prázdnej skrinky na ťahal káble a zapojil výzbroj (istiace prvky)
Odpovedať
Profilova fotka
@truly pýtaj si: - projekt skutočného vyhotovenia v zmysle vyhlášky 508/2009 - protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 - správu o zodpovednosti projektanta v zmysle STN 33 2000-6 - správu o zodpovednosti realizátora v zmysle STN 33 2000-6 - kompletnú dokumentáciu od rozvádzača v zmysle vyhlášky 508/2009 a súboru STN EN 61439 (protokol o kusovej skúške, vyhlásenie o zhode výrobku, schéma, návod na použitie)
Odpovedať
@merak toto mi nejako pomôže? Našiel som to vo veciach k domu. Projekt skutočného vyhotovenia pýtať od? Protokol o vonkajších? Správa o zodpovednosti projektanta? Správa o zodp realizátora? Dokumentáciu od rozvádzača? Sorry ze nechápem ale som laik v tom, len pripomínam ze: Rozvadzac robil otcov kamarát (rozvádzač a tahanie káblov + zapojenia v rozvádzač) Zasuvky, vypinace a svetla som robil ja Reviziu robil otcov sused Vsetky komponenty rozvádzač, káble ističe som mal od svokrovho suseda elektrikara Ďakujem
Odpovedať
@truly tie fotky sa týkajú prázdnej skrine a nie už hotového rozvádzača. Projekt pýtať od projktanta tak ako aj protokol o určení vonkajších vplyvov. Prehlasenie o vlastnej zodpovednosti projektanta podľa STN 33 2000-6 cl. 6.4.4.4 samozrejme od projektanta Prehlásenie o vlastnej zodpovednosti osoby vykonavajucej montáž to je ten otcov kamarát. No a ak osoba vykonávajúca montáž je aj osoba co vyrobila rozvádzač (zapojila) tak aj protokol o kusovej skúške a vyhlásenie o zhode. Toto je príloha do revíznej správy. Lenže predpokladám ze projektant robil len projekt pre stavebné povolenie a teda montaznik ma ľudovú tvorivosť. Projektant už finále nevidel a montaznik (otcov kamarát) žiadny projekt skutočného vyhotovenia nevyrobil. Tu sa bavíme ale o ideálnom svete ako by to malo vyzerať. V skutočnosti tieto doklady sa môžu vydať ak je všetko v poriadku, ale tu to v poriadku nie je. Ja som tam napísal aj normy ktoré sú v rozpore (bez fyzickej obhliadky a merania). Osobne by som toho našiel asi ešte viac. Takže o nejakej kusovej skúške a vyhlásení o zhode sa ani nemôžme rozprávať... Iba ak od stola ale tým pádom je to len papier a majetok vám neochrani. Minimálne rozvádzač by bolo vhodné (podľa môjho názoru) celý prerobiť tak aby bol nie len funkčný ale aj bezpečný a zodpovedal platnej legislatíve.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@neutrino bol by si/ste ochotný ak by som to nafotil proaidnw mi vysvetlil co je tam konkrétne zle? Co by zobral originál elektrikár ktorý by spravil poctivu prehliadku, navrhol riešenie, prerobil to a vydal všetky potrebné papiere a reviziu? A ďalšia otázka je ak by došlo v takom stave k skratu na elektroinštalácií, bola by poisťovňou ne vyplatená alebo kratena? Pocitam ze su aj veci nezvratotelne ako je to ze rúra a myčka nemajú vlastný okruh ak sú nad 2kw a ja to už ani nemám ako urobiť keďže už byvame
Odpovedať
@truly no myslím ze z fotiek som odhalil to co sa dalo. Na hlbšiu analýzu by fakt bolo lepšie nájsť is lokálneho revizaka lebo podľa fotiek to nie je ono a aj keď tu niečo napíšem on to určite odhalí. Na hlbšiu analýzu už treba pozrieť co hovorí projekt a porovnať to s realitou a samozrejme aj merania. Revízia s tým počtom vývodov keby bola dobra dokumentácia môže stať okolo 100 eur (+/-), ale tým ze je to bez podkladov a teda by musel skúmať co vlastne meria tak si určite bude účtovať viac. Lebo on berie zodpovednosť. S tou platbou poisťovní by som si starosti nerobil, lebo revizak to podpísal a dal pečiatku. Tým pádom zodpovednosť preberá on (na 5 rokov potom by sa mala vykonať periodická revízia - termíny sú podľa vyhlášky 508/2009Z.z., príloha 😎 . Ak by sa aj preukázalo že to bolo spôsobené neodbornou inštaláciou zodpovedný je on. Ty nemáš odkiaľ vedieť ci je to dobre keď si laik. No a cena za opravu je veľmi diskutabilna a záleží na dohode (zrejme navrhne aj výmenu nejakého materiálu). No určite to budú stovky euro. Kazdopadne co k tomu máš dostať (po oprave a potom ako to bude spĺňať normy) ako spomínal aj merak je definované tiež vo vyhláške 508/2009Z.z. Príloha 3 - obsah sprievodnej technickej dokumentácie. Prajem veľa šťastia! Na záver ešte raz moje postrehy z fotiek: Porušuje STN EN 61439-3 a takisto nespĺňa ani základné požiadavky podla STN EN 61439-1 napr. článok 6.1 a dalej, nebol overovany podľa STN 35 7110 ďalej značenie vodičov, vodič nesmie byť zamenitelne podla STN EN 60445, na rozvádzači som nevidel výrobný štítok s CE takže zrejme nemá vyhlásenie o zhode ktoré je povinné podľa nariadenia vlády číslo 404/2007Z.z. a smernice 2001/95/ES.
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?