Ahojte. Mam v dome pre obývačku a terasu (žiaľ tak to dal elektrikár) jednopolovy istic b20. Kúpil som wapku s odberom max 3,3kW 14.3A a samozrejme ho vyhadzuje. Cize výmena za C20 a koľko Amperovy dat? Bude ochrana Obývacíky (TV, zásuvka, a časť kuchyne myčka) v plnej ochrane alebo môže nabehovy isiic niečo zmeniť na pôvodných vlastnostiach ochrany b20? Ďakujem
Odpovedať
@neutrino vonku je b32 Časť zastrciek je na b10 to sú izby bez vacsieho odberu. Ostatne je na b16. Z môjho pohľadu určite zjednotiť ističe na oez nech je jeden druh a aj ten mostík tam nesedí extra... Zajtra to vymením všetko tak ako ma byt.
Odpovedať
Profilova fotka
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@truly no tak doplním ďalšie postrehy 1. Neoznacene vodiče, teraz keď zo niekto porozpaja tak to už v živote nedá dokopy. 2. Zle inštalovaná prepatova ochrana a okrem toho vidím dobre ze územnena je modrým vodičom? Ty vole... A odhadom ešte aj nedostatočnej hrúbky. 3. V princípe 10A istič na zásuvku nie je problém, len sa tam nemôže zapínať nič náročnejšie. 4. Zltozeleny vodič na vstupe do prúdového chrániča? Ty vole... 5. Ako je riešené uzemnenie, lebo výstup prepatovej ochrany sa pripája priamo na zem a nie naspäť do sústavy však to by to prepatie odfiltrovalo len do sústavy, úplne zle. 6. Je realizované ochranné pospajanie a Hlavná Uzemnovaci Svorka. Prepatovku by som pripája aspoň 16 vodičom priamo na HUS. Nebol ten elektrikár farboslepy? Véd to je zle pozapajane
Odpovedať
@yuri66 co konkrétne sú kraviny? To ze idú vodiče kade tade a nie je to ucesane? Alebo to ze na celý RD je len jeden chránič, alebo to ze okruhy CYKY-J 3x1,5 sa istia B10A, alebo to ze ten rozvádzač nemohol prejsť kusovu skúškou? Tak co konkrétne, osocovat áno ale fakty nikde. Ja si za svojim tvrdeniami stojím, a nikde nepíšem za každý jeden bod je rozpor s normou, ale napr použiť minimálne dva chrániče je dobre odporúčanie. Aktuálne (V ČR už platné) je na pripomienkovani norma ktorá požaduje chránič na každý svetelný okruh separátne takže áno momentálne teoreticky stačí jeden, ale ktorý profik dá do novostavby rodinného domu jeden chránič. Ak chceš ísť do argumentácie tak prosím napíš v com "trepem nezmysly" alebo sa radšej nevyjadruje. Alebo nám poskytnú tvoje odborné stanovisko (ani neviem co si do každého sa tu navazas v každej téme, kúrenie, kotly, voda, elektrika) proste odborník na všetko.
Odpovedať
Profilova fotka
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@neutrino no: 1. Ano je to neoznačené ale všetko sa dá. Viem ze by tam mali byt tie male zlte prkotiny ale začali sa robiť a potom s tým.... lebo sa nikomu nechcelo. Sice som laik ale kamošovi som zapojil celý poschodový dom lebo elektrikár mu tam nechal všetko neoznacene a podarilo sa mi nájsť všetko a všetky vetvy a to tam mal taky masaker že boli spojené nulaky s fázou aby si pre zvonil poschodie lebo jeden Zapájali ne dorobil, druhý sa na to vysral, a ostalo to na mne a tým ze keď som to zapojil povedal som mu nech si vola revizaka lebo ja co viem viem ale.... Takze dá sa ale stojí to kopu času a je rozdiel holodom bez zásuviek a vypínačov alebo zariadeny dom jasne 3. Nič náročnejšie tam nebude je to detská, Hostovska, spálňa ale nie je problem to vymeniť za b16 nie? Zvysok neskôr napíšem
Odpovedať
@yuri66 neviem na základe čoho mi nadavas. K tým normám hovorím v ČR tak nech sa páči ČSN 33 2130 ed. 3. Predpokladám že časom bude plátna aj u nás nehovoriac o tom ze dávať jeden chránič na dom je čistý nezmysel. Hore píšem konkrétne fakty tak keď trepem nezmysly povedz nám ty kde a z akého dôvodu sa mýlim. Napr. to ze farba vodiča sa za žiadnych okolností nesmie zamieňať atd. Ty si chod čítať normy evidentne máš rezervy. Alebo druhá možnosť bez akých kolvek faktov sem chodíš ľuďom zvyšovať tlak 😄 co je pravdepodobnejšie. Bud daj fakty alebo sa chod odbavovat niekde inde.
Odpovedať
@yuri66 chodíš sa sem ventilovať, ked sa ti inde nedarí, ak tvrdím o niečom , že je nesprávne tak uvediem presne čo ako nie študovať celú normu, u nás sú už všetke obnovené , podľa nariadenia EU, na to je tu @merak do fora sa má len vecne vyjadriť svoj názor k téme, nič iné nadávky i tak maže
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu Preco sa vyjadrujes k niecomu comu absolutne nerozunies, chlapec napisal 6 bodov, kde som mu povedal ze pise kraviny okrem bodu 1 1. Voľné otvori musia byť zaslepene, rozvádzač musí byť chránený proti pristúpi a bežne ma zavretý IP40 2. Len jeden prúdový chanic na celý dom? staci 1 3. Ako je isteny prívod do domu? B25? Ak áno tak nie je dodržaná selektivita. Vonku B32A 4. Vodiče vo vnútri je vidiet že idú kade tade Vodice v takej malej skrinke ani inac nemozu ist 5. Kombinuje výrobcov hore dole to co nemali na sklade od jedného? 🙂 Tuto kravinu uz radsej nikam nepis patri samozrejme pre hňupa 6. 10A ističe na zásuvky? Zvláštna prax, či tam do zasuviek neťahal potom CYKY-J 3x1,5 Zasuvky sa istia podla zataze spotrebica a prevedania zasuvky, nie podla toho ako hnňupa napadne
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu Dokonca k bodu 1 - staci IP20 https://www.legrand.sk/electrend/elek... Bytové rozvádzače sa osadzujú vo zvislej polohe, po otvorení dvierok musia mať ešte stále krytie aspoň IP 20 Hňup sa tu rad predvadza ale tie kraviny co tu pise sa uz nedaju
Odpovedať
@yuri66 kokos vytrhavas veci z kontextu a kombinujes moje otázky a prezentujea ich ako konštatovania. Sam si hnup. Nejdem strácať čas a dávať primtscreeny co je otázka a konštatovanie. Napr ty asi ešte pred odpoveďou si vedel ze je hlavný istič je B32A. Ta zásuvka B10A, hovorím o praxi a nie o norme a ďalej píšem že to nie je problém. Kombinovať a dat výrobcov hore dole, tak mi ty génius povedz asi ako robil výpočet oteplenia. Dá sa ale pochybujem ze o niečom takom vôbec vie. Vodiče kade tade... Áno z hľadiska bezpečnosti nie je problém, ale orientácia v tom áno. Chcem vidieť revizaka ako sa v tom vyzná. No a to na fotke nie je malý rozvádzač. Jeden prúdový chránič aj tebe som napísal ze je to ôk ale určite ot nie je dobrá inžinierska prax a čoskoro to nebude ani v súlade s normou. Píšem na mobile a to ze niekde nie je otáznik je úplná tupost. S tým IP kódom každý sa môže pomýliť ale len ty si dokonalý. Keby mi ale niekto namontoval rozvádzač IP20 tak ho pošlem kade ľahšie. Netoleroval by som živé časti prístupné prstom pre rozvádzač ovládaný laikom. Takže zadá sa ze si zas nevyvratil ani jedno moje tvrdenie, len si prekrutil to co som ja napísal a takisto hovoril som od dobrej inžinierskej praxy ale človeku ako ty to evidentne nič nehovorí. No a môžme ísť aj do rozporov s normami aj tých je tam dosť, a keď sa tu chces odbavovat tak aspoň neprekrucaj co som ja povedal, lebo sa to dá ľahko overiť. No a ôk urobme anketu dobrej inžinierskej praxe. Nech tu napíše každý profi elektrikár co dava na celý rodinný dom, jeden chránič, taky elektrikár co hen tak ťahá káble, taky elektrikár co dava na zásuvky 10A ističe, taky elektrikár co búcha výrobcov jedna radosť do jednej dbo, taky elektrikár co montuje do bytov rozvádzače s IP20 a v poslednom rade taky elektrikár co by na toto dal revíziu, lebo podľa teba z mojich tvrdení si to len sprostosti. Na teba už ja ani reagovať nebudem nestojí mi to za to. Len prekrucat a vymýšľať si nezmysly, ktoré neboli vôbec napísané alebo ze by som niekde konkrétne vyčítal rozpor s normou.
Odpovedať
@yuri66 ale ten tvoj slovník sem nepatrí chod do kameňolomu a tam môžeš nadávať až sa bude kameň lámať , ale tu na nikoho nevyskakuj padneš na hubu, prečítaj si pravidlá prispievania do fora
Odpovedať
Článok sa načítava...
@duzu nejde len o slovník ale aj o prekrucanie. Tento človek sa naučil pár poučiek z legrandu a hotovo ale dobrá inžinierska prax mu nič nehovorí.
Odpovedať
Profilova fotka
@neutrino Mna nezaujama co dava elektrikar, musis sa drzat vyhlasky, respektive to co doporucuje norma a to si zapamataj, nic som nevytrhol len poukazujem na tvoje body ktore nemaju ziadnu oporu vo vyhlaske ak vobec tusis co to je. Uz som ti pisal ze jedno skolenie a zapojenie troch zasuvok z teba odbornika nikdy neurobi
Odpovedať
@yuri66 tak mi povedz keď si taky odborník co hovorí vyhláška o zasuvkach a chranicoch alebo selektivite. Ja ti poviem... Veľké nič, lebo o tom hovoria normy. Ja už aj pochybujem ze vieš vôbec čítať už x krát som tu napísal o dobrej inžinierskej praxy a to je niečo co šikovný elektrikár ovláda tiež (okrem noriem). Dat jeden chránič na celý dom je proste nezmysel a šetrenie na nesprávnom mieste. Samozrejme sú tam aj rozpory s normou ako napríklad zámena farby vodičov a iné. Šikovný elektrikár nepoužíva len normy ako jediné voditko ale aj dobru inžiniersku prax. Bolo by fajn prestať urážať elektrikárske zručnosti. Ja proste hovorím ze ten rozvádzač vyzerá zle a žiadny revizak nedokáže urobiť svedomitu revíziu (evidentne aj s kusovou skúškou). Výsledok revízie toho rozvádzača v tomto stave je : nespĺňa požiadavky stn platných v čase výstavby. Samozrejme porušuje STN EN 61439-3 a takisto ani základné požiadavky podla STN EN 61439-1 napr. článok 6.1 a dalej, nebol overovany podľa STN 35 7110 ďalej značenie vodičov, vodič nesmie byť zamenitelne podla STN EN 60445, na rozvádzači som nevidel výrobný štítok s CE takže zrejme nemá vyhlásenie o zhode ktoré je povinné podľa nariadenia vlády číslo 404/2007Z.z. a smernice 2001/95/ES. A to som ešte ten rozvádzač nevidel z blízka nevidel som dokumentáciu a stavím sa ze by som našiel ďalších x rozporov, ale ty na to kľudne môžeš vydať revíziu. Hore uvádzam co nespĺňa bud to vyvrat ale poprosím odkazom na normu a nie tvojimi dojmami ako by to mohlo byt. Ak to vyvrátiť nevieš tak chod študovať normy.
Odpovedať
@yuri66 "" Mna nezaujama co dava elektrikar,"" Pokiaľ je to elektrikár tak by Ťa to malo zaujímať,/lebo asi niečo vie a robí to tak ako sa má/ pokiaľ nie /kvázi elektrikár/ tak je to bezpredmetné čo píšeš. ;-) Mýlim sa??
Odpovedať
Profilova fotka
@neutrino Si to nevies najst ? 1. Voľné otvori musia byť zaslepene, rozvádzač musí byť chránený proti pristúpi a bežne ma zavretý IP40 Staci IP20 2. Len jeden prúdový chanic na celý dom? staci 1 3. Ako je isteny prívod do domu? B25? Ak áno tak nie je dodržaná selektivita. Vonku B32A 4. Vodiče vo vnútri je vidiet že idú kade tade Vodice v takej malej skrinke ani inac nemozu ist 5. Kombinuje výrobcov hore dole to co nemali na sklade od jedného? 🙂 Tuto kravinu uz radsej nikam nepis, ziadna norma neprikazuje pouzivat material iba od jedneho vyrobcu 6. 10A ističe na zásuvky? Zvláštna prax, či tam do zasuviek neťahal potom CYKY-J 3x1,5 Zasuvky sa istia podla zataze spotrebica a prevedania zasuvky, nie podla toho ako hňupa napadne
Odpovedať
Profilova fotka
@technik007 Elektrikar sa ma drzat projektu, vsetky zmeny, odchylky, nezrovnalosti ma konzultovat s projektantom.
Odpovedať
Ten rozvádzač je katastrofa :-( :-( ak to niekto zaplatil tak nech pýta peniaze naspäť, ak neplatil tak to asi zodpovedá. Ale ako toto mohol niekto zrevidovať ? Kde je štítok ? Kusová skúška ? Protokol ? Vyhlásenie o zhode ? Fakt to niekedy posielať na TI nech si začnú robiť poriadky lebo toto je vážne zlé čo sa tu už deje .... No a k tej debate vyššie, niekedy je mlčať zlato ;-) :-D
Odpovedať
@yuri66 ach jaj zas a znova vieš pochopiť co je rozdiel dobrá inžinierska prax a rozdiel s normou? To co uvadzas hore boli otázky a poznámky. Rozdiely voči norme boli spísané aj s číslami noriem nižšie. Koniec s tebou to nemá zmysel. Stále si ideš svoje a reagujes na základe pocitov a nie na základe faktov. Ty nie si elektrikár ty si chceš len ventilovat svoje ego. Ja mam viac ako len jedno školení a par zasuviek, ale s človekom ktorý nevie ani čítať sa o tom nemá zmysel. Máj sa krasne
Odpovedať
@peter_83 @yuri66 ti to rad vysvetli 🙂 dúfam ze som ňou skončil už má to nebaví. Ja som mu dal referencie na normy a potom spomínam dobrú inžinierske prax ale on si ide svoje 🙂
Odpovedať
@yuri66 - posledna odpoved na tvoje priblble komentare, nemam zaujem sa bavit s clovekom ako si ty... Ja si za svojimi tvrdeniami stojim a rozlisuujem co je inzinierska prax a co su poziadavky normy. Posledny raz sa budem unuvat s odpovedou (a rozlisuj dobra inzinierska prax a rozpor s normou, pri rozporoch s normou som dal aj konkretny odkaz na normu - prispevok vyssie, a kedze normy sa nesmu citovat vzhladom na autorsky zakon tak si ich nastuduj): Si to nevies najst ? 1. Voľné otvori musia byť zaslepene, rozvádzač musí byť chránený proti pristúpi a bežne ma zavretý IP40 Staci IP20 Keby mi niekto namontoval do bytu rozvadzac s IP20 tak ho rovno vyhodim. Vsak to je 12,5mm (dotyk zivych casti mozny prstom) 2. Len jeden prúdový chanic na celý dom? staci 1 Hovorim nieco ine? Len hovorim ze je to setrenie na nespravnom mieste ak by niekto dal 1 chranic v celom dome. 3. Ako je isteny prívod do domu? B25? Ak áno tak nie je dodržaná selektivita. Vonku B32A Bol si pri hodinach??? Videl si fotku hodin (zaplombovany istic)? Dotycny nikde nedal fotku hodin kde by bol rozvadzac B/32A/3. Vies co znamena znamienko "?". To je otaznik a znamena ze sa pytam ako je isteny privod do domu lebo nemam doma vestiacu gulu. 4. Vodiče vo vnútri je vidiet že idú kade tade Vodice v takej malej skrinke ani inac nemozu ist Sorry ale hen tak moze tahat vodice v rozvadzaci??? To fakt? Videl si niekedy pekny bytovy rozvadzac? Asi nie... 5. Kombinuje výrobcov hore dole to co nemali na sklade od jedného? 🙂 Tuto kravinu uz radsej nikam nepis, ziadna norma neprikazuje pouzivat material iba od jedneho vyrobcu Samozrejme norma neprikazuje ale co tak vypocet oteplenia podla normy STN 35 7110, pochybujem ze tento vypocet niekto robil. Pri pouziti jedneho materialu napr SCHRACK, resp. EATON je tento vypocet vygenerovany priamo SW. 6. 10A ističe na zásuvky? Zvláštna prax, či tam do zasuviek neťahal potom CYKY-J 3x1,5 Zasuvky sa istia podla zataze spotrebica a prevedania zasuvky, nie podla toho ako hňupa napadn Hovorim nieco ine? Este som napisal (v prispevku vyssie) ze je to v poriadku len samozrejme tam nemozu ist tak vykonne spotrebice lebo to bude vyhadzovat istic. Prajem Ti aby si bol oblubeny viac ako tu na modrej streche so svojimi mnohorocnymi skusenostiami 🙂.
Odpovedať
Oddelené rozvodné obvody sa musia zriadiť pre časti inštalácie, ktoré musia byť samostatne ovládané tak, aby tieto obvody neboli ovplyvňované poruchami v iných obvodoch.
Odpovedať
Profilova fotka
@truly zdravím pokiaľ Vám dal niekto na túto elektroinštaláciu kladnú revíznu správu, odporúčam sa obrátiť na nejakého iného odborného revízneho technika alebo TI, nech Vám to riadne skontroluje, lebo to, čo ste popisovali v príspevkoch nie je v súlade s normami a môže byť nebezpečné.
Odpovedať
@merak ja aby som sa zastal revizaka, tak nejakú úpravu mi tam robil elektrikár pretože jeden čas bol s niečím problém ale to už nepamätám preto sú tma tie cudesne prepoje. Dam sa na to určite niekomu pozrieť
Odpovedať
@lukino55555 Cize kde je chyba?
Odpovedať
@peter_83 Môžeš mi tie veci vysvetlit po jednom nech viem co hľadať, riešiť? Mylsim ten štítok, protokol, atd... Kusov a skúška, vyhlásenie o zhode vdaka
Odpovedať
@truly ako som aj ja písal hore vyššie v argumentacnej spleti tak je to v podstate súčasť sprievodnej technickej dokumentácie k elektrickému zariadeniu. Podľa nariadenia vlády 404/2007Z.z. a európskej smernice 2001/95/ES každý výrobok uvádzaný na trh v európskej únii (to je aj rozvádzač) musí deklarovať že je bezpečný (vyhlásenie o zhode) no a ďalej podľa noriem sú rozvádzače typovo skúšane (sériová výroba) a kusovo skúšane (na mieste budúcej prevádzky). Tým sa preskúša ci spĺňa požiadavky noriem podľa toho kde ma byt umiestnený a pre koho je určený. takže spĺňa požiadavky podľa STN EN 61439-1 všeobecne požiadavky a požiadavky podľa STN EN 61439-3 co sú rozvádzače ovládané laikmi. Takisto ďalšie normy (stupne ochrany krytom, označovanie atď - nejdem sem uvádzať čísla noriem podľa mňa je to zbytočné) , kde sa overujú vzdušné vzdialenosti, dielektricke vlastnosti atď. Následne keď výrobca vydá tieto doklady tak podľa zákona 264/1999Z.z. nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú vadnym výrobkom. Samozrejme dôležitá nie je len zhoda s normami ale aj s projektom.
Odpovedať
@neutrino no ale to ma byt niekde priložené ci nalepené alebo ako?
Odpovedať
@truly dokumentácia je priložená a zvykne sa napr. do rozvádzača nalepiť jednopolova schéma, ostatne papiere si založite niekde pre budúcnosť. Výrobný štítok musí byť nalepeny aby bolo jasné identifikované základné parametre tzn. normu (STN EN 61439-3), sústavu, napätie, rok výroby a ID a samozrejme musí byť meno výrobcu. Keď si dáte do googlu výrobný štítok rozvádzača nájdete x prikladov. No a na zavretých dvierkach musia byť vyznačené aj výstražné nálepky (HLAVNÝ VYPÍNAČ, ELEKTRICKÉ ZARIADENIE atď). Toto všetko sú ale defacto formality, dôležitejšia je bezpečnosť a funkčnosť ktorá sa kontroluje meraním, skúšaním a prehliadkou. Keď je to všetko v poriadku nie je problém vydať všetky hore uvedené dokumenty.
Odpovedať