Dobrý deň, je v poriadku ak mi pripevnili na nerezový komín bleskozvod. Komín podľa pôvodného projektu mal byť nižšie a nemalo na ňom nič byť. V súčasnosti je komín najvyšší bod.
nerezový komín je samotný ako bleskozvod takže uzemniť ho musíš tak či tak,kto ho neuzemní môže čakať nečakanú návštevu do krbu, ak je komín vyšší aspoň má vyšší ťah
@rob81 A čo sa stane, keď udrie bleska a samozrejme to zvedie komín až do kotla? Tohoto sa bojím. Nejake odizolovanie komína od bleskozvodu pri blesku asi nemá význam.
najideálnejšie by bolo spravyť oddialený bleskozvod .,... buď tam dať zachytávaciu tyč (ak sa dá) alebo použiť izolované tyče a urobiť anténku výššiu ako je komín všetko záleží od strechy..a komína
@dfs to čo ti spravili je podla dnes už neplatnej normy STN 34 1390. Táto norma platila do 1.2.2009. Podla novej normy STN EN 62305-3 platnej od 1.11.2006 musíš mať pri komíne izolovaný (oddialený) bleskozvod. Ten nesmie byť vodivo spojený s bleskozvodom. Spojením bleskozvodu s nerezovým komínom máš pre bleskový prúd vytvorenú vodivú cestu do vnútra objektu.
Takže daj si to prerobiť na oddialený bleskozvod a ako píše catscan, komín pripoj na EPS
Sú to plastové tyče asi meter dlhé a upevňujú sa vodorovne o komín. Na koniec týchto tyčí sa upevní zachytávacia tyč. Pohladám link na to a dám ti to sem
No ked je pripojení zvod bleskozvodu na nerezový komín tak to nie je poriadku !! Bleskový prúd je okolo 100 KA polovica prúdu bude tiecť do komín !!! treba tam oddelený bleskozvod ale treba vypočítať potrebnú vzdialenosť a dole kde je kotol alebo krb treba nerezový komín uzemniť zapojiť do ekvipotencialnu svorkovnicu .
@elektrikardano@volt@atiess@catscan@tomi66677 nechcem už do toho kecať...pravdaže by mal byť oddialený ale...
Čo spravíme so 100kami domov, ktoré majú klobúk pripojený?
Keď je to tak nebezpečné, tak prečo niekto pri zmene normy neupozornil ľudí aby si to dali prerobiť?
Je to dosť podstatná zmena STN.
Len mi nehovorte, že každý je povinný si dať urobiť pravidelné prehliadky...to vieme, že to tak nefunguje a ani nebude.
@madyyyyy Klobúk a vodivý komín, ktorý končí v interiéri, sú dve rozdielne veci. Ak je to starý dom so starou elektroinštaláciou, tak je nutné pripojiť komín na jestvujúci bleskozvod. Ak sa použije oddialený, je nutné prerobiť aj vnútornú elektroinštaláciu, čo je finančne náročnejšie, ale v každom prípade bezpečnejšie. Hlavná uzem.svorkovnica má mať do 5 ohm a staré bleskozvody do 15 ohm a to je rapídny rozdiel. Laik síce nepochopí, ale odborník vie o čom hovorím. Ja mám napríklad zemný odpor uzemnenia lepší, ako je impedancia siete z SSE...
pripajam sa k tym co su proti... treba odpojit komin od bleskozvodu... pripojit ho len na EPS... spravit iny jimac.. napriklad umiestnit niekde na streche vzdialene od tohto komina inu tyc ktora bude vyssia.. ak je rovna strecha tak na podstavci alebo ak je sedlova tak na stit.. treba najst riesenie.. kominy standarne trcia do metra nad stit strechy lebo norma im tusim kaze 60CM takze by to nemal byt problem vyriesit jimacou tycou JP15 ktora ma 1,5metra alebo aj dvojmetrovu ak bude treba ale nie na komin...
Ako piše tomi66677
Nova norma nedovoľuje spojit komín priamo so sústavou.
Oddialený belskozvod.
Pokial je to samozrejme robene po novom napr.Novostavba
Ak je stara sustava tak to ostava po starom
Aby všetky vodivé neživé časti boli na jednom potenciály čo je zem.NApr.
Kúrenie .voda plyn bleskozvod toto všetko je spolu pospájane a zvedené do zeme.
Aj cez kolík zásuvky takto vlastne pripojíš spotrebič na zem.
Vllado
Volt
Máte pravdu : ak dôjde k zásahu bleskom, tak prúd potečie smerom von z objektu (ca 50% prevezme miestna uzemňovací systém. SPD1-2 Kombinovaný v tomto prípade prerozdelí bleskový prúd tak, že na prívodnom vodiči potečie tá druhá polovica (to je približné rozdelenie podľa ČSN EN 62305) rozdelená medzi 4 vodiče pri TNS a 5 vodičov pri TNS s tým, že napäťovo nebude medzi vodičmi vyšší rozdiel, než 1500 V tj. Up.
Smerom dovnútra inštalácia objektu nepotečie bleskový prúd, nemá prečo, ale úroveň napätia na SPD kombinovaný spájajúcich vodičoch bude rovnaká s max. Rozdielom 1,5 kV. Netreba špekulovať treba to komín oddeliť exituje oddeľovací podpera od DEHN . Ale treba to vypočítať bezpečnú vzdialenosť, ked potrebujete vzorec pošlem to.
Týto diskusia ukázala, prečo je dôležité zavolať si overeného odborníka na montáž. V tomto prípade sa môže pri poriadnej búrke schovať do kotolne, oprieť sa o kotol a zapáliť si cigaretku. Keď švihne blesk do sústavy, pravdepodobne poslednú.
Takúto motáž predpokladám vykonával montér, ktorý montoval komín, alebo kotol...
@tomi66677
zdravim, mam na streche nerezovy komin schiedel permeter, ktory je pripojeny na krbove kachle.
je v podstate posadeny rovno nad kachle (podobne ako na tomto obrazku):
http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie...
dom je uz skolaudovany a az teraz sa doraba bleskozvod. uvazujem o pripojeni oddialeho bleskozvodu nad strechou. problemom vsak je ze v interieri je uz v podstate vsetko hotove a nie je ako pripojit komin na ekvipotencionalnu svorku.
existuje nejaké rozumné riešenie? dá sa to napojiť prípadne na pôjde?
@otec87 osobne by som ho asi radsej nepripojil ako pripojit k bleskozvodu a kryl by som ho inym jimacom...
co sa tyka komina tak ten sa da pripojit v podstate kdekolvek kde je mozne dostat zemnenie...