Vlhnutie steny od pohlady

Dobrý deň, obraciam sa na Vás ako úplný laik s problémom vlhkej steny. Máme 3 ročnú novostavbu RD. Posledné dni boli čo sa týka dažďu intenzívne. Dnes sa mi začali odlupovať podlahové lišty pod ktorými som našiel vlhkú stenu. Zároveň som na fasáde asi vo výške 30 cm našiel tiež vlhkosť. Viď foto. Viete ma nasmerovať, čo to môže spôsobovať a koho volať na takýto problém? Napadlo ma, či to nemôže byť tým, že presakovali odvodňovacie žlaby ktoré sú pod fasádou zvedené do vsakovačky. Tá sa asi naplnila a voda nemala kam stekať. Tak vytiekla kade tade pod fasádu. Je to možné?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od meldo123:

Dobrý deň, obraciam sa na Vás ako úplný laik s p…
@meldo123 RD je zdeny? A z ceho? Jaka je konstrukce? Mate foto ze stavby? Je dum jeste v zaruce?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od raziel628:

@meldo123 RD je zdeny? A z ceho? Jaka je konstruk…
@raziel628 dom je z tehly. Fotky zo stavby mám. Záruka neviem či ešte je, musel by som pozrieť koľko je záruka na stavbu. Ak dva roky tak nie, ak tri tak ešte áno.
Odpovedať
Možno pomôžu fotky zo stavby.
Odpovedať
Profilova fotka
@meldo123 obhliadka, stavebny inzinier s kontaktnym vlhkomerom. Nevyzera to ako problem odvodnovacich zlabov, pretoze by vlhkost v stene stupala smerom k zapchatemu zvodu, vy to mate plus minus v rovnakej hladine. Vyzera to skor ako zemna vlhkost, ktora vyvzlinala, ale to sa tazko urcuje. Dolezite je, ako mate urobenu hydroizolaciu, co na fotkach velmi vidno nie je (hlavne tam nie je pohlad na stenu, ktora je problematicka). Ste radovka, chodte sa popytat alebo popozerat po susedoch, ci nemaju rovnaky problem. Listy docasne demontujte a pozicajte si na 2-3 tyzdne priemyselny odvlhcovac, inak budete v zime bojovat s plesnou...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od meldo123:

@raziel628 dom je z tehly. Fotky zo stavby mám. Z…
@meldo123 byt vama tak bych to dohledal jak je zaruka a ikdyz by to bylo po zaruce tak bych firmu kontaktoval (jsou svetle vyjimky ktere se i tak tomu postavi celem). Navic nevim jaka je pravni uprava ale v CR maji skryte vady mnohem delsi dobu. Jinak to muze byt blbost za par euro(praskla trubka) ale taky chyba v konstrukci za tisice. Bohuzel jak psal @mgx z fotek neni moc videt jak je hydroizolace realizovana.
Odpovedať
Našiel som ešte takúto fotku. To je nivelačka. Na to išla podlaha. Ale z toho to asi nevyčítame že? Pod nivelačkou bol betón nič iné.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od meldo123:

Našiel som ešte takúto fotku. To je nivelačka. Na…
@meldo123 mne to príde že tá voda išla zvrchu, pretože sú fľaky aj vyššie (modrou) a potom je jedna línia. To mi príde ako keby tam bola zakladacia lišta (žltou) do ktorej stekala voda a už sa rozlievala v jednej línii. To potom presiaklo do omietky a teda aj dovnútra. Je v tom mieste zvod?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marsdm:

@meldo123 mne to príde že tá voda išla zvrchu, pr…
@marsdm neviem či tam je zvod. Nemám to bohuzial nafotené. Ale dáva to takto aj mne zmysel. Koho by som mal osloviť aby mi tento problém pomohol vyriešiť. Vôbec nemám predstavu že čo hľadať. Myslím firmu na vyriešenie, lebo toto sám asi nedám :)
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od meldo123:

@marsdm neviem či tam je zvod. Nemám to bohuzial …
@meldo123 dá sa pozrieť do projektu alebo na strechu. Na tej fotke hrubej stavby nie je vidieť žiadne zvody ani to že ktorá strana asi zateká. Ak to nie je zvod, môže to byť nejaká chyba hore na fasáde (ak tam je okno, strecha..). V prvom rade zistiť kde je problém - možno osloviť stavebného dozora alebo tú firmu čo to stavala. Alebo teda iný dozor/ stavbyvedúci/ súdny znalec alebo niekto kto spraví obhliadku a vie cca čo pozrieť a čo by to mohlo byť. On už potom priamo povie ako sa to dá riešiť alebo možno niekoho odporučí aj. Možno to bude ten plný vsak a že voda sa držala vo zvode a teda niečo s tým navrhnú upraviť aby to stíhalo aj takéto dažde alebo teda nejaký poistný prepad niekde na pozemok spraviť. Keby boli vonkajšie zvody, tak sa tam dáva lapač strešných splavenín a tam predpokladám že by voda vyvierala von. Tu neviem ako je to napojené, že či priamo na potrubie v zemi a teda to je nevýhoda v tomto.
Odpovedať
Profilova fotka
@meldo123 kde je zvod zistis jednoducho, opries rebrik o strechu a kuknes kde ide dole ryna v stene. Druha moznost je "detektor" napr. Hilti PS 50.
Odpovedať
Vďaka všetkým za názory. Po diskusii so susedmi, ktorí majú rovnaký problém, a stavbyvedúcim sme dospeli k názoru, že to s najväčšou pravdepodobnosťou budú tie upchaté rýny. Príde sa na to ešte pozrieť a vyšetriť nejaký odborník, podám pre budúce generácie hlásenie :)
Odpovedať