@daralbajda CD profily išli ešte ďalej od peny. Kde pena zasahovala do úrovne SDK dosky, tak sa zarezala.
Mne stým štítom nemohli robiť, lebo krokvy sú 20 cm a pena má 24 cm. Teda krokvy sú utopené v pene, aj na krokvách je pena.
V obývačke, kde je vysoký strop tam trebalo rezať viac, lebo plán bol dať 30 cm peny, ale dopriali tam o niečo viac, takže tam to viac zasahovalo do CD profilov.
@chrobak7 je to fotene z povaly. My nemame podkrovie, ale dreveny pochodzny strop. Striekalo sa zospodu na dosky. A obchodny zastupca mi povedal, ze nam zaizoluju aj pomurnicu z povaly ale nejak sa nestalo. Pridavam este fotku samotnej izolacie.
@chrobak7 myslim, ze ostatne miesta su spravene dobre. Teda okrem uz spominanych miest pozdlz pomurnice.
Ale dnes sa ozval ich obchodny zastupca a priznal, ze je to zle. Prislubil dodatocne opravenie.
Aplikator bude musiet vybehnut na povalu a zastriekat to z tadial. A bude to super :-)
@yetd TAk super, že to dorobia. Inak pre nich pár m2 peny hore - dole nie je nič. Aplikátori radšej dajú o pár cm viac, než aby sa klient sťažoval, že je slabá vrstva peny. SA čudujem, že už pri aplikácii tam nestrekli trochu peny. Takto sa ešte raz prevezú aj komplet so zariadením.
A máš prípojku na 380 V? (Asi áno, keď ti to už robili).
No uz teraz ked viem co a ako, tak si myslim, ze mali ist najskor na poval, nastriekat okolo pomurnice, aby si to tam pekne uzavreli a potom striekat zospodu.
Ale za tie peniaze, by clovek cakal, ze taketo veci budu samozrejmost.
Jasne ze mame 380v, bez toho by to neslo :-)
@michalli Ja som to nerobil, robila mi to firma. Nebol som pri tom, ale čo som si všimol, tak používali obojstrannú lepiacu pásku. Takže dedukujem, že pásku prilepili na CD profily a na to potom lepili tú fóliu. Takže ak sa aj v mieste skrutkovania prepichla fólia, nič sa nedialo, lebo pod tým bola lepiaca páska.
@lukasenkox Cislo na Kuceru ti zistim ale to je obchodak s ktorym som sa na mieste medzi styroma ocami ja dohodla.A inac maju aj stranku a je to ceska firma a vola sa chytra pena.
Izolaciu nam realizoval p. Schwarz... museli sme vela orezavat resp skrabat aby sa nam zmestila dvojita konstrukcia na sdk ... ale nie je to az tak hrozna robota ako sa na zaciatku zdalo
Ahoj, aj my rozmýšľame nad penovou striekanou izoláciou - je to aj názov firmy. Máme klasický krov, izoláciu nám nacenili v hrúbke 30 m3 a cena za m3 je 67,- € bez DPH. Ale že predtým si máme s nejakou fóliou po obvode domu zakryť diery medzi krokvami, na okná dať fólie a z trámov pustiť dole drôty na sadrokartón. Nevieme posúdiť či je to drahé a aj to, že si máme všetko pripraviť my sami, chápeme tie drôty, ale všetko ostatné by si nemala zabezpečiť firma? Ďakujem Vám za info.
petka456 aku hrubku nastreku ste davali? Tiez rozmyslame nad zateplenim obytneho podkrovia pur penou. Jednu z vyhod v porovnani s mineralnou vlnou sme videli v mensej hrubke pre dosiahnutie rovnakeho efektu (co by nam dost pomohlo kvoli vyske stropu v podkrovnej kupelni), ale pani z chytrej peny mi povedala, ze hrubka peny a vlny pre dosiahnutie rovnakeho efektu je rovnaka, cize ak sme planovali dat 40 cm vlny, nech dame aj 40 cm peny, co ma prekvapilo.
@petka456 aku hrubku nastreku ste davali? Tiez rozmyslame nad zateplenim obytneho podkrovia pur penou. Jednu z vyhod v porovnani s mineralnou vlnou sme videli v mensej hrubke pre dosiahnutie rovnakeho efektu (co by nam dost pomohlo kvoli vyske stropu v podkrovnej kupelni), ale pani z chytrej peny mi povedala, ze hrubka peny a vlny pre dosiahnutie rovnakeho efektu je rovnaka, cize ak sme planovali dat 40 cm vlny, nech dame aj 40 cm peny, co ma prekvapilo.
@malaurecia fiiiha, sa cudujem, ze pani z chytrej peny mala "gule" povedat pravdu... a necudujem sa, ze si prekvapena, ked si doteraz pocuvala tie klasicke odrby co sa riesia okolo peny.
@gashtaan ved toto. Ako vyhodu pur peny v porovnani s vlnou uviedla nemennost v priebehu casu. Co nevravim, ze je malo, ak je to pravda, ale co ak je aj to len rovnaky reklamny tah ako mensia hrubka? A nam islo kvoli vyske stropu prave o hrubku izolacie, tak neviem, ci sa oplati do toho ist vzhľadom na naklady.
@malaurecia 40 cm je zbytočne veľa. Ja mám na povale 24 cm a nad otvoreným stropom obývačky v streche 30 cm peny a nezdá sa mi, že by to bolo málo.
Možno cieľom tej pani bolo nahovoriť ťa na hrubšiu vrstvu izolácie, teda aj na vyššiu cenu realizácie.
Kľudne dajte 30 cm, nebue tam zima.
@gashtaan Kúriť bude musieť, aj keby dala 50 cm peny. Ak je raz niekto zásadne proti niečomu, vždy bude mať negatívny postoj a komenty.
@malaurecia Ak ti ide o hrúbku izolácie kvôli výške stropu, a aj tých 10 cm ti pomôže, stojím si za tým, že pri 30 cm nebudeš musieť kúriť na plné gule, ako to tu naznačuje gashtan. Pri realizácii ti aj tak dajú o 1-2 cm viac, než je tých zmluvných 30 cm. Aplikátor dá zvyčajne viac, než aby tam bolo menej, než je v zmluve a klient sa sťažoval.
Ak ti ide o náklady na izoláciu, tak neuvažuj o pene. Tá bude vždy drahšia, ako min. vlna, to je pravda.
@chrobak7 ked ti striekali sikminu, na co ti to striekali? Mas plny zaklop? Aku mas krytinu ak sa smiem opytat? Neviem sa rozhodnut co pouzijem na zateplenie stropu, no pena resp. iny fukany/striekany material sa mi pozdava kvoli vyplneniu aj tazko pristupnych a malych skar...tiez budem mat pol domu priznanu sikminu s klasickym krovom a pol domu vaznik a uvazujem dat priamo na vaznik zospodu osb, tym padom bude dobry podklad na uchyt konstrukcie sadrosa a ostatnych veci zospodu a zvrchu by sa na to jednoducho nastriekala izolacia..no co so sikminou? Treba plny zaklop? Treba pod penu parozabranu?
@chrobak7 ach, ide o to kolko kurit samozrejme, nie ze vobec. Ja nemam negativny postoj k pene ako takej, podla mna je to dobra vec... ale vytacaju ma tie odrby okolo toho, ze im prechadzaju take drze klamstva a ludia im to este aj zeru aj s navijakom. Teta z chytrej peny povie pravdu a uz je to podla teba preto, ze chce viac zarobit - kto ma teda tendencne komentare? Pravda je, ze teta praveze nezarobi - lebo s realnymi faktami si clovek raz dva zrata, ze sa to neoplati.