viete mi niekto poradit, prave nam zacali robit kontrukciu na sadrokarton a mame vlhku sklennu vatu, kde tu su miesta z ktorych kvapka, je to tym,ze je v stavbe vlhko,len co s tym, mame sa o tri mesiace stahovat, cize cakat na vysusenie a vonkejasie oteplenie nemozme. zatial je iba folia a vata, parozabrana nie. poradi mi niekto?
zdaravim ludkovia,chcem sa spyta čo može zato že som zateplil strechu s vatou,ale je nova strecha folia všetko komplet a mam tu vatu zhora mokru,ale nemam to zateplene až do štita len po vrchu krokiev,je to starši dom v ktrom sa dole kuri a hore ešte nie,može to byt neake zražanie ? =-)
@mimaaaa20 Dobrý deň. Paropriepustná fólia slúži ako poistná hydroizolácia = "keby niečo". Vy tam však už máte tú lepenku. Pokiaľ vám nezateká čiže vaša poistná HI je v poriadku, tak dajte medzi krokvy vlnu, bez paropriepustnej fólie. Odporúčam dať asi o 2 cm tenšiu, než je výška krokiev, aby nad vlnou bola odvetrávacia medzera. Čiže ak má krokva napr. 18 cm vlna bude mať hr. 16 cm. Potom dajte ďalšiu vrstvu 16 cm ešte pod krokvy, potom príde parozábrana (poriadne prelepiť!) a SDK.
Poprosim o radu minulý rok som zateplil medzi krokvami 18 cm vatou .strechu mám z falcovaneho hliníkového plechu pod ním mám plné debnenie,kontralate a samolepiacu 3 vrstvu parozabranu.po pol roku po zime som začal dávať druhú vrstvu a prišiel som na to že medzi parozabranoua vatou sa nachádza voda .poraďte mi prosím čo ďalej či to mám zadebnit alebo ako postupovať ďakujem
@bandy44 pri tej skladbe nad izoláciou mi to vychádza na poistnú membránu, ktorá je zdola paropriepustná. ak si dal namiesto nej parozábranu, vlhkosť sa nemá ako dostať do vetranej škáry a kondenzuje z vnútornej strany na parozábrane. chcelo by to foto alebo rez.