Zateplujem rodinný dom so sedlovou strechou a medzi klieštinami je 10cm medzera, kde by som dal odrezky z 10cm hrubej mineralnej vlny. Smer toku tepla by ale bol iný ako pri normálnom použití. Keďže má vlna vrstvy, nie som si istý, či to má rovnakú lambdu aj v smere vrstiev. Má niekto nejaký dokument, či meranie, čo potvrdzuje taketo použitie? Alebo zlé skúsenosti s takýmto spôsobom? Konkrétny typ mineralnej vlny je Nobasil MPE s lambdou 0,035W/m2K.
Ďakujem
@mesarosanton preto sa kladu mega hrubky 40-50cm na strop aby sa to vykompenzovalo a potom sa iny cuduju preco.. ale v principe to s tou vlhkosou nie je taka katastrofa