Ahojte
chcem sa opytat ci mozu byt prelozene 2 vrstvy izolacnej vlny 2x 20cm prelozene cez seba , alebo kazda vrstva musi mat svoj rost resp. konstrukciu. Ide o zateplenie stropu v celkovej hrubke 40 cm. dakujem. Alebo je to mozne len v pripade pouzitia doskovej nejakej izolacie?
dakujem
@richard71 zalezi od toho, co bude nad a pod nou... Lebo ak chces hore pochodznu povalu tak potrebujes rost na naslapnu vrstvu a spodnu vlnu musis uchytavat drôtom alebo nitou, aby nevypadla, cize potrebujes 2 rosty. Ale ak nie je pochodzna, staci urobit spodny rost a hore to volne rozrolujes.
@richard71 nie, teraz sme to dokoncili, a tiez to tak mame, aj projektant na povedal, ze to mozeme urobit, aj strechari, ktori nam zateplovali strop. A teraz ked to vidim, nemyslim, ze by to stlacilo, lebo zase take tazke to nie je ;-)
@richard71 lebo my sme davali 3 vrstvy a to,co si videl je sikmina. ale medzi vrchnou 20-tkou a spodnou 20-tkou v rovnom strope nie je nit. A co sa tyka sikminy, tam je zlozenie 16-20-10 a kazda vrstva je znitovana, aby sa nezosmikla. A ty zateplusejes sikminu,ci rovny strop?
@richard71 no tak urob iba rost na spodnu vrstvu 20-tku, zospodu predrotujes a navrchu krizom rozrolujes a hotovo. Nezabudni na zateplenie pomurnice a venca zvnutra aj zvonku - aj nad podbitim strechy :-)