Voľba izolácie pod základovú dosku

Dobrý deň. Mám len jednu otázku v projekte mám navrhnutý STYRODUR 4000 CS : Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 500 kPa, Chcem sa spýtať či by bolo možné odkloniť sa navrhovaného STYRODURU 4000 a namiesto neho použiť ISOVER EPS NEOFLOOR 200: Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: ≥ 200 kPa. Potrebujem zistiť či aj ISOVER EPS NEOFLOOR 200 dokaže bez problémov zvládnuť ťarchu betónovej dosky o hrúbke 200 mm? Za každú odpoveď vopred ďakujem.
Odpovedať
Profilova fotka
@lucas15 toto sú otázky na projektanta....ten najlepšie vie váhu tvojho domu..a nie len váhu základovej dosky..... Možno ešte nech ti prerátal penové sklo....
Odpovedať
@lucas15 tiež si myslím, že nejaká rada tu z MS ti s týmto nepomoze. Statika si si isto ako profesistu k projektu zaplatil, tak nech ti to preráta a vyjadrí sa ti k tomu on.
Odpovedať
Je to len čiste z ekonomických dôvodov alebo nejaký iný?
Odpovedať
@lucas15 Nehrozi pod doskou voda/vlhkost? Ak hej, tak ta soklova doska casom degraduje. Naozaj uvazujete nad doskou bez zakladovych pasov? Ma vas projektant naprojektovanych aspon par takychto domov? Trval by som na navsteve ich uzivatelov, lebo pocitacove vypocty su jedna vec a realna skusenost je nieco ine.
Odpovedať
kriste pane, to su rady... ked ludia nemate sajn, radsej sem nic nepiste!!! @lucas15 Pod zakladovu dosku nesmie ist EPS, len XPS. Preto ten Styrodur, lebo je nenasiakavy a ma uzavretu bunkovu strukturu!!! Zakladove pasy nedavaj, je to prezitok a zle sa to izoluje. Sam mam dom zalozeny na doske 300mm hrubej. Idealne na izolovanie a rozlozenie vahy murov.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?