Ahojte, všetci, obraciam sa na Vás s prosbou o radu, na koho sa obrátiť - odborník - ohľadom prevetrávaných podláh. Googlim na nete a moc mi toho teda nevyhodilo. Máme totiž starý RD, ktorý nám vlhne - stavba z 65. roku, žiadna hydroizolácia, dávali sme robiť injektáž, avšak urobená neodborne a neplní svoj účel. Ja som sa nadchla pre prevetrávané polahy - stropy máme vysoké, takže môžeme ísť kľudne do výšky, bez nutnosti kopať. Moja polovička však tomu nedôveruje a je naklonená klasickým metódám - podrezávanie (obávam sa statiky domu - základy minimálne + strecha je vlastne len položená, nedrží steny riadne, nie je tam klasický veniec). Potrebovala by som niekoho, kto by vedel všetko, čo som si prečítala, mužovi potvrdiť, prípadne zodpovedať otázky, navrhnúť proces tak, aby sme sa vyhli akýmkoľvek chybám. Budem moc rada za všetky informácie. Prajem všetko dobré! Lenka
@lovemybaby netusim uplne , ze co su akoze prevetravane podlahy, ale ak je to nieco na sposob starych podlah - paluboviek, tak s tym skusenost mam. Robili sme 3 stare domy dva aj 100 rocne, kde chyba vodorovna izolacia, zaklady su sypane a podlahy tam tych 100 rokov boli klasika hrady a na nich palubovka.. My sme to spravili tak, ze sme vsetko vybrali, aj tu hlinu, v ktorej to povodne bolo, navozili strk do pozadovanej vysky, aby sa zmestila este izolacia, na strk dali Ipu (dokonca v jednom dome ani tu) - len tak sme ju polozili, na nu sli hrady a polystyren a dali palubovku, na krajoch s dilatacnou medzerou cca 1-2 cm.. Vsetky podlahy su uplne ok..byva sa v tych domoch uz 5-15 rokov. V jedno z tych domov mame cast miestnosti zakrytych OSB - ckou, na nej je lino a sme to po asi 3 rokoch rozobrali, aby sme mrkli pod tu palubku, ze ako sa to sprava a je to uplne ok, ziadna vlhkost, alebo zapach a pod.. Pritom v tom dome sme sa dost bali, lebo je celkovo vlhky, musime v zime pouzivat odvlhcovac vzduchu.
@pistikus v tej cene to uz daju aj podrezat a urobia znova podlahy ...
a hlavne je to celkom problem zohnat, lebo sa to asi neujalo uplne asi ako by bol predpokladat
pouziva sa to hlavne v “historickych” budovach
- klasické podrezávanie nijako statiku nenaruší, ak ten človek vie čo robí, vždy sa podreže tak jeden meter vsunie sa tam hydroizolacia utesni sa to a ide sa dalej
- @akvi
palubovka neznamená automaticky prevetrávanú podlahu nie je to to isté a míňa sa to účinku
- hydroizolácia, pokiaľ nie je spojená od jednej strany budovy po druhú nemá požadovaný účinok, snad je spojená aspon vo vnutri miestnosti
- aj tak takto len vlhkost vyustuje do miestnosti a do stien
- ak sa nepodrezávajú steny, alebo iným spôsobom neizolujú, vlhkosť z prevetravanej podlahy treba odviesť mimo budovy
- položiť ipu bez nejakej ochrannej vrstvy aby sa neprederavila rovno na štrk ??
-je tiež dôležité poznať príčinu vlhnutia múrov, nie vždy je príčinou spodná voda od ktorej chráni vodorovná izolácia aj ked je to najčastejšie ( videl som 100 ročny dom bez hydroizolacie a nebol vobec vlhky , spodna voda kdesi v hlbke 15 m )
- sú ľudia ktorý sa sanácii budov venujú, prídu , zistia príčinu a navrhnú riešenie, ale čo stoji taka konzultacia to neviem
Nieje pricinou vlnutia zvonku teren vyssie ako izolacia dost casty problem.
Co tak v jednej miestnosti rozobrat kus podlahy a zistit ci su mury izolovane od zakladu a to iste spravit zvonku. Ja som to totiz tak mal a vlhli rohy. Odkopanie domu na kritickom mieste a natavenie ipy na izolaciu pod murmy( nastastie tam bola) pomohla.
Zvnutra som vytrhal palubku a hranoly vyvozil prec skvaru... cez okno beton na celu plochu. Natavil ipu k izolacii pod murmi ( stastie c 2) dal izolaciu poter a dom ako novy .. ziadna vlhkost. Za mesiac sme traja / dvaja spravili 100m2 a mam pokoj.