v projekte som mal aj ja prekrytie 2 oká, aj dozor mi tak odporúčal, statik odporúčal na 3 oka, nakoniec my vyšlo prekrytie na 3 oká a nezostal mi ziaden odpad. viazal som obyčajným viazacím drôtom.
Nezvarajte kari siete. Roxory maju v mieste pevneho zvaru inu roztaznost ako beton. Nie je pravidlom, zue to praskne, ale neda sa to vylucit. Najlepsie je viazat to viazasim dratom. Ani prekrytie na 2 oka nie je zle.
Projekty sú poväčšine predimenzované - statik to má tak prepočítané. Keď sa nastane zrútenie, v prvom rade hľadajú chybu u statika. Ale bežne sa kari siete prekrývajú 2 - 3 oká, podľa priemeru. Najlepšie a najrýchlejšie je spájať viazacím drôtom. Zvar mení vlastnosti materiálu... pri menšom prekrytí sa spoje ešte prekrývajú roxormi.