Zdarek kde presne v zaklade ma byt pasovina bleskozvodu...na dne zakladovej skary...beton ju zaleju..ciastocny kontakt so zeminou ostane teba ...alebo 25 cm nad spodkom zakl.škary......plno zaliata-koldokola beton... Ide mi o to ze mam uz ulozenu pasovinu komplet na dne škary no potrebujem na 3-5 METROCH cca prehlbiť zaklad a teda kedze je neforemna ostane na tejto dlžke vo vzduchu ( zaleje ju komplet beton) pretoze ostsne je polozena na dne....na nete bol nazor ze zaliata komplet pasovina...ak blesk dotrhat zaklad....ak by nebolo tolko hodin tak obvolam elektrikarov ( revizak.projektant atd) ...prosim o nazory dik
@jamk1 mozno u nich v zinkovni vydrzal v suchu polozeny tolke roky,no ten dnesny nevydrzi ani polovicu toho casu a ked je vo vlhkej zemy,tak po 10 rokoch ho nenajdes. Videl som! Rozpadnuty na sracku. Zhnije zhrdzavy. Preto sa zalieva do beton a nesmie byt v dotyku so zemou. V takom pripade musi byt zaizolovany asfaltom,alebo nejakou podobnou izolaciou. V betone vydrzi mozno tolko,kolko si pisal.... ked som rozbijal mozno 50 rocny zaklad tak v nom boli droty skoro jak nove... kvoli niecomu sa to do toho betonu zalieva umyselne a nekladie sa len tak do zeme ;-)
@megdesign explodovali by vzdy len botasky,lebo brania priamemu kontaktu tela so zemou a preto zhoria ;-) to iste by sa stalo keby ti oblecenemu prilozia defibrilator ako vo filmoch byva :-D v komediach ked opre zehlicky chodiacemu cloveku a ten odleti. Nic take by sa v skutocnosti nestalo, ale by mu zhorelo to oblecenie a pekne by ho dopalilo
@pipulkoo Nemas pravdu, lebo aj gabionove kose, v ktorych je kamenivo aj napriklad v opornych muroch popri dialniciach su z pozinkovanych drotov. Tiez si tam nikto nezoberie na zodpovrdnost, ze by nevydrzali spominanych 60-80 rokov a padli by niekomu za par rokov na hlavu. A ak samotna zinkovna vyraba a montuje bleskozvodove systemy z pozinkovaneho materialu, tak tiez vedia ze preco. :-D
@pipulkoo ja len tak poznamka - nie je zem ako zem, su velke rozdiely v agresivnosti pody na ocel, treba na to mysliet pred vyhlaseniami, ze uz ani ten zinok nie je co byval - mozno len porovnavas neporovnatelne podmienky.
@jamk1 napriklad presne hentie kose mame na dvore. Sused robil v hidrostave a spravil z toho plot medzi nami. A to co je polozene na zemy,je hrdzave jak pes
Z tochto smogu a kyslich dazdov sa neni comu cudovat ze secko hned hrdzavie. A este aj setrenie materialom. Vsetko zelezo ide z ciny,lebo nase treba vyvazat za velke penaze do zahranicia....
Treba to nahradit plastom. Uz 30 rokov mame dobu plastovu :-D za chvilu budu aj bleskozvody plastove :-D dobre ich zjonizuju a bude :-D
@majkoj ked v strome exploduje voda, tak preco sa zakladova doska vodotesne izoluje od murov? zeby zaklady obsahovali vodu (vzlinavost)? a ked ta voda exploduje v strome, nemoze sa stat, ze expoduje aj ta voda v betone? alebo je v tom nejaky rozdiel. teraz nerypem, pytam sa normalne.
@martin153 je v tom rozdiel a dokonca velky, staci si predstavit prierez kmena stromu a prierez celkovej hmoty zakladovych pasov, je v tom rozdiel minimalne 100 nasobny.
@stowasser ked mne nedaju spavat taketo obrazky.
ked si vezmem, ze ta golfova zastavka je bleskozvod tak ta energia sa uvolni do stran. viem, ze pri bleskozvode bude pasovina pokracovat okolo domu, nie ako na obrazku, ze zastavka konci v zemi, no ci si ta energia nenajde lahsiu cestu cez ten mokry beton, alebo ci tu pasovinu troska nevyrovna, nenapne v tom betone, kedze pasovina nepokracuje rovno, co by znamenalo jeho popraskanie.
chapem, ze niesu ziadne zdokumentovane pripady, zeby zaklady popraskali. ale asi nik este nezacal kopat do zakladov, ked mu udrel blesk do domu. mozno treba aspon 100 bleskov aby sa trebalo nad tym zamyslat, mozno jeden. som laik (bebil) do elektriny a snazim sa to len pochopit.
mozno je to tak, ze ked sa namera odpor bleskozvodu, zemny odpor 10 ohmov a aj ked udrie 100 mil voltov, tak je to ako keby mi dalo dvojrocne decko facku, cize sa nic strasne, ale keby je odpor 200 ohmov tak to ako keby si ma podal tyson. vie mi to niekto nejak takto vysvetlit. (moj priklad je mozno totalna blbost)
Neporovnávaj drevo a betón. Sú to rozdielne materiály a inak reagujú na prechod prúdu pod vysokým napätím. Večer v posteli dumaj nad iným :-D .
Ja som minulý rok cez búrku dostal ranu v sprche cez prúd vody. Prečo? Budova mala bleskozvod. Jednoducho blesk je nevyspitateľný.
@martin153 Z blesku su debili aj vedci ktori sa tomu venuju cely zivot. Kazdu chvilu sa nieco zisti a vynajde a potom sa menia zabezpecenia. Asi zistili ze pasovina pod zakladom je najlepsie a najrychlejsie zvedenie blesku do zeme a tym ochranenie stavby. Podla mna je bezpecnejsie nemat bleskozvod. Ked som sa hociktoreho skolitela elektrikarskej vyhlasky spytal,ci je bezpecnejsia stavba s bleskozvodom,alebo bez neho,tak kazdy sa len usmeje a povie sak si ho nedaj,len asi ti nepoistia dom. Ale co je lepsie,ci pasovina pod zaklad,alebo natlct tyce,alebo nedat bleskozvod,som sa stale nedozvedel. Teoria je stale len teoria.milion domov mohlo blesk prezit a akurat ten tvoj moze roztrhnut. A ked ta zaujimaju taketo veci,predplat si casopis zazracna planeta ;-) super casopis a dozvies sa tam aj najnovsie zistenia o bleskoch
@pipulkoo bolo by zaujimave vediet pomer zhorenych domov po zasahu bleskom s bleskozvodom a bez neho :). Ja som zatial videl zhorene len tie bez neho :)
@martin153 pises ze si laik, ale neustale argumentujes :) . Tak si ho proste do zakladov nedaj a mas po problemoch :)
@majkoj a co je nato zle mat otazky ohladom toho comu nerozumiem?!?
nepatrim k ludom, co len tak po dvoch odpovediach jednoducho prikivnu.
proste ani ty nevies, ci na 100% alebo 90% ten blesk nenarobi sarapatu v zakladoch....zarucit sa to neda.
a aj ked som laik, myslim ze moje agumenty niesu typu...dostal si defekt, lebo mas zelene auto...chapes, co myslim.
@martin153 vy podla vsetkeho hladate niekoho, kto vas utvrdi vo vasich domnienkach.
Je uplne jedno, ci je v zakladoch pasovina rovno, alebo zahnuta, vo vlhkom betone bude mat vsetko rovnaky potencial, takze co sa tyka zakladov, tam nehrozi ziadne poskodenie, resp. aby ste boli spokojny, tak radsej poviem, ze je tam najmensia sanca, ze by sa nieco mohlo poskodit, skor si treba vsimat pri bleskozvodoch ine veci, ako su radiusy zahnutia zvodov, vzdialenosti medzi zvodmi, protikorozna ochrana pasoviny, riesenie kominov, anten, zabradli, prepetovej ochrany atd.
Pridavat nejake vygooglovane fotky je zbytocne.
@stowasser nemusis mi vykat :-)
a nehladam nikoho, kto ma utvrdi v mojich domienkach vo veciach ktorym nerozumiem. hladam jasne odpovede a ohladom blesku a jeho zvodu do zakladov som tu ziadne zatial nedostal (pripominam jasne odpovede), tak preto sa dalej pytam a pytam.
ked tak citam, pises, ze si treba vsimat okrem ineho radiusy zahnutia zvodov. to ako zo strechy na stenu?
a ak ano, preco je to dolezite? naco je dobry ten radius zvodov? predpokladam, aby ho pri udere blesku nenarovnalo, keby bol zvod ohnuty do praveho uhla a co radius ohnutia zvodu na pasovinu v zaklade. (ako som sam videl, na fotkach v googli :-), tak 99-100% spojov zvodu na pasovinu je v pravom uhle, nijaky radius) ale mozno tym, ze je to v zemi uz je to jedno.
cize jednoducha otazka, nie utvrdenie v mojej domienke, ked je dolezity radius zvodu nad zemou, je dolezity aj pod nou? ked nie, tak ok, ked vsak ano, preco sa napaja zvod na pasovinu (v zemi, v zaklade) v pravom uhle. verim, ze nik iny to nerobil inac.
@martin153 spravne vedenie bleskozvodu je dolezite preto, lebo pri nespravnom radiuse hrozi, ze blesk zvoli najkratsiu trasu a preskoci na blizky objekt/predmet. Tato hrozba vznika najma z banalneho dovodu - ak je vedeny bleskozvod vo fasade a namiesto parcentovej gumenej zarazky sa urobi radius na bleskozvode kvoli zamedzeniu vnikania vody do chranicky..
Pozrite si tuto diskusiu aj s prikladmi, ako sa da nespravnou montazou znefunkcnit novy bleskozvod.
http://www.modrastrecha.sk/forum/fasa...
PS Moc nadtym filozofujete, dajte si urobit na to projekt, dajte si to namontovat aj s reviziou a hned sa aj opytajte, ci su ochotni prebrat za montaz a tym aj ochranu aj financnu zodpovednost :)
@jamk1 Nechcem Ti kazit iluzie,ale bleskozvody montujem uz asi 16 rokov a kedze tebou spominane prvy z Hronskeho Benadiku su cenovo najdostupnejsie, tak ich vo firme aj v najvacsej miere pouzivame, dokonca ich mam aj na mojom vlastnom dome (zial!,budem ich menit). Teraz trochu z praxe: ked to clovek kupi v obchode,vyzera to ozaj pekne,leskne sa to ako prsten. Po cca 5tich rokoch zacnu korodovat skrutky a matice,po dalsich troch uz bude slusne "chytena" aj cela svorka, hovorim stale o povrchovej hrdzi. Raz sme robili obvodovy zemnic okolo jestvujucej stavby,po roku sa majitelovi zachcelo stavat bazen,muselo sa to odkopat a prerobit. Skoda,ze som tu pasovinu 1 rok zakopanu nevyfotil.Vyzerala akoby tam bola uz 20 rokov, po zinku ani stopa. Nuz ale ked je pre vacsinu cena prvorada, stava sa to beznou realitou.
@stowasser este raz, nevykaj mi. kludne tykaj.
mam radsej slovo rozmysalt, premyslat, nez fylozofovat.
hadam najdem taku firmu, ktora mi to zaruci.
pekny den.
@majkoj mna zrovna tento pomer nezaujima,lebo urcite ten bleskozvod tomu pomoze. Skor ma trapi to,ze mozno bez bleskozvodu bude dom bezpecnejsi ako s nim. Lebo nechcem aby moj dom blesky pritahoval. Skor by ma zaujimal pomer uderov bleskov medzi domami s bleskozvodom a bez neho. Ktorych domov bude viac zasiahnutych bleskom. A hlavne dnes,ked ma kazda budova bleskozvod,dokonca aj rodinne domy,co niekedy nebolo, a ja by som ako jediny dom medzi nimi nemal bleskozvod,ci by som nebol na tom lepsie a bezpecnejsie,ako tie ostatne okolo mna s bleskozvodom. Rozumies? Ze by som sa na ukor susedov vyhol bleskom ;-)
škoda tu diskutovať o spôsobe vyhotovenia uzemnenia - uzemňovača bleskozvodu.
Ako vyhotoviť uzemnenie je presne popísané v technickej norme STN EN 62305.
Elektrická revízia bleskozvodu sa bude vykonávať podľa tejto normy. Takže vyhotovenie bleskozvodu musí byť vyhotovené v zhode s touto normou.
Pre záujemcov o podrobné info o bleskoch stačí navštíviť stránky výrobcov prepäťových ochrán.