Ahojte Strechaci,
Potreboval by som poradit aky izolaciu a nater mam pouzit pod obvodove mury , cital som si tu na fore , ale nenasiel som presne co som hladal.
Moje otazky:
1. Aky nater-penetrak znacku pouzit ? napr. Den braven ale aky typ presne ?
2. Pasy lepit s presahom a potom zahnut ? Co mi robili zak. dosku mi hovoril ze staci bez presahu a ked tak boky co bude sokel natriet tekutou lepenkou, co nato hovorite ? Celkom sa mi to pozdava..dovod je ze ipa sa moze pri lepeni roztrhnut a nema to zmysel potom…
3. Aky druh pasov pouzit a cim sa lisia - Hydrobit,Glasbit,Fatrafoll,ICopal, ?
4. Staci presah na nadpajanie 7-10 cm ze ?
Dakujem za vyjadrenia
Marek
@484marek
1. penetračný náter najlepšie od rovnakého výrobcu ako izolačné pásy - niekoľko vrstiev penetračného náteru už samo o sebe predstavuje veľmi dobrý izolačný náter, najlepšie sa mi pracovalo s icopal siplast primer
2. podľa toho v akej výške bude budúci terén, resp. aký izolačný materiál bude na bočnej ploche základovej dosky, samozrejme treba vedieť proti čomu izolujete (tlaková voda, vzlínajúca vlhkosť a pod.)
3. ak asfaltové pásy tak určite modifikované, napr. spomínaný icopal nie je zlá voľba, pod múry je vhodné použiť 2 vrstvy, nie je to však podmienka
4. min. presah je 10 cm, presnejšie je to uvedené v tech. listoch