Hydroizolácia obvodových múrov v suteréne

Ahoj, premýšľam ako urobiť horizontálnu hydroizoláciu pod obvodové múry, zhotovené z DT, v suteréne, nakoľko cez ne prechádza vertikálna železná výstuž. Výstuž plánujem "napichať" do betónu pri realizácii základov, nakoľko ju mám dosť nahusto. Čo by ste doporučili? Fotka je ilustračná
Odpovedať
Jednoducho, daj hydroizolaciu pod platnu, nie na platnu. Skladba suterenu zdola hore: zemina, piesok ( na zrovnanie), na to rozrolovat hydroizolaciu a zvarit ju na presahoch, na to folia, xps, ked tak uz rovno natahat hada na podlahove vykurovanie, salung a vyliat to betonom. Takto to robi jeden sikovny projektant, no stale je vela ludi ktori to takto nespravia aj napriek tomu, ze to je lacnejsie, jednoduhsie a tiez odpada poter, ak si daju robosi zalezat na platni a vyleju ju do roviny.
Odpovedať
@youcom ahoj, čo máš v projekte? Stavia firma alebo sam?
Odpovedať
@stefanby ahoj staviam sám a v projekte k SP mám asfaltové pásy, v realizačnom projekte statiky mám kryštalickú izoláciu. Neviem čo tam dať. Asfaltové pásy asi neprichádzajú do úvahy, keďže každých 20cm by som ich musel deliť. Napadla ma ešte taká vec, že ich narežem z vnútornej stany a aby vonkajšok ostal neporušený a tam kde bol narezaný ho poriadne nahrejem a zatiahnem špachtľou. Síce to bude zdĺhavé, ale asi tomu dôverujem viac ako kryštalickej hydoizolácii.
Odpovedať
@kemino v suteréne mám plánovanú garáž a sklad, neviem či sa oplatí dávať xps, keď tam nie je plánované vykurovanie. Suterén bude vo svahu takže nepredpokladám, že teplota pod platnou klesne pod 10stupňov. Stále to nerieši moju otázku čo s s prestupom železa, ako vyriešit hydroizoláciu v mieste prestupu výstuže. Výstuž je osadená už v základe.
Odpovedať
Postavíš steny z DT, zvnútra natiahneš izoláciu, pristavíš "stenu" napr. z 7,5-10 cm Ytongu. Áno, trochu sa priestor zmenší, ale príde mi to celkom jednoduché...
Odpovedať
@youcom ahoj, tiez staviam sám s manželkou. Idem podľa projektu (teda snažím sa) a mám v projekte základové pásy, na nich 2 rady DT na tom roznasaciu platňu, 2 vrstvy asfaltovych pasov, tie su prikryte druhou platňou z ktorej idu 4 roxory 10 v kazdom dt. Dali sa vlozit ucka do betonu, ale ja som to vrtal a daval chem. Kotvu. Spolu asi 300 dier. Určite to nieje najlacnejšie riešenie, ale pride mi totalne blbuvzdorne. Kuk môj album asi od polovice je to vidieť, foto ide v slede po sebe https://www.modrastrecha.sk/blog/stef...
Odpovedať
@stefanby ano prichádza to do úvahy ale predsa je to požehnane vŕtania a vŕtať to musím na 35cm, preto mi prišlo vhodnejšie to napichať už rovno pri zalievaní základov. Ale asi by to bolo najrozumnejšie ako píšeš.
Odpovedať
@youcom nechápem prečo na 35cm? to prejdeš cez hydro-
Odpovedať
Profilova fotka
začnite armovať až nad izoláciou, neporušujte ju prepichovaním
Odpovedať
@jan45 Súhlasím, keď si spraví "účka alebo Lka" z roxorov a pozapichuje to do čerstvého betónu, nemusí riešiť ani vŕtanie
Odpovedať
Takto to je od statika, môj preklep 35cm je len v základe, na 75cm cez dosku treba vŕtať.
Odpovedať
@youcom toto nenavrtas, bud zaliat do pasov a dat hydro ako v projekte alebo oslov projektanta ci sa neda inak. Môja dokum. v prilohe
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@youcom oslovte statika, ale takáto výztuž patrí len do náročných konštrukcií. Podľa kót je to hlboko v zemi, šírka pásu je neskutočná, takže pýtať sa na detaily riešenia bez súvislostí nie je fér. Ale pretože tam nemáte riešenú izoláciu za stenou, je izolácia pod stenou zbytočná, na čo je v škáre kryštalická izolácia, keď okolo nej tečie voda? A ak budete izolovať zvnútra, tak spojíte zvislú a vodorovnú izoláciu tam.
Odpovedať
@youcom este s vystuzou zakreslenou...
Odpovedať