pri takom násype a u nás používanom spôsobe zhotovenia podkladového betónu by lacnejšie vyšlo urobiť strop. A zostala by izolačná vrstva vzduchu. Použitím 300kg ubíjadla zhutníte max.10cm aj to len tak, že keby ste podlahu po desiatich rokoch otvorili, bude tam 5cm medzera.
@jan45 dakujem za reakciu... v skutocnosti to u nas dopadlo takto... 5 radov dt sa vyplnalo naraz a to bez zhutnovania po vrstvach:( sut niekde velke betonove platne a cele tehly a potom zemina nanasalo to jcb.
NEBOL SOM DOMA... CHCEL SOM TO VRSTVIT PO 30 CM.
co stym urobit? Teraz to zalievam vodou... a nakoniec by som to chcel udupat vybraxnou doskou 600 kg
Poradte prosim co by bolo najlepsie riesenie...
My mame 3 rady DT, chlap s 2t UNC si spravil najazd a chodil hore dole, potom pridal vrstvu a znova. Samozrejme mimo kanalizacnych rozvodov :) to som zhutnoval vybracnou platnou. Potom som mal stastie ze boli riadne zlejvaky tak to riadne zalialo. Nakoniec vyrovnavacia vrstva strku tiez ubita platnou.
@cowboy1986 Ja som dával medzi základové pásy okolo 20cm makadamu 32-64 frakcie, Poriadne zalial zhutnil 250kg vibračnou doskou. Na to išlo okolo 5 cm makadamu 0-4. To som tiaž poriadne polial a zhutnil. Zostala taká vrstva tvrdá ako betón.
@cowboy1986 potom by som moc nechodil blízko DT aby ti nepopraskali..Ja som zhutnoval po 10 cm 450 kg žabu. zarovno bagrom,nasypal zhutnil druhu stranu naszpal zhutnil atd..