Uvažujem o použití gumoasfaltovej hydroizolácie na izoláciu stien pivnice z vonkajšej strany.. Máte s nou niekto skúsenosti. Následne budem dávať styrodur a nopovú foliu.
Ak chcete lepiť na asfaltovú izoláciu styrodur, hľadajte produkt bez obsahu rozpúšťadiel, na trhu ich je dosť, je nutné ale dbať na riešenie detailov, styk vodorovnej a zvislej konštrukcie, prestupy technológií,...
miešate tri izolačné produkty. Prečo tepelne izolujete pivnicu? Gumoasfalt je izolácia proti vode, ale náterom vonkajšej steny nič nezaizolujete, takže je zbytočný, styrodur dobre urobený je izolácia tepelná ale aj proti vode, nopová fólia je ochrana styroduru, ale pokladám ju za zbytočnú, nie pre jej kvalitu, ale preto, že málokto ju ukončí lištou a tým ju znehodnotí. Takže najskôr, čo očakávate od izolácie pivnice?
@jan45 akou lištou myslíte ukončiť nopovú foliu? My sme ju dali tiež na styrodur ale bez lišty, tak ma zaujíma ako to ešte poopraviť, kým je to možné. Ďakujem za radu.
@nanika11 zrejme mal na mysli takéto niečo ako je na foto ak sa nemýlim
Kompletní specifikace
Ukončovací lišta GUTTABETA N (STAR) - ČERNÁ
Slouží pro začištění a k pevnému uchycení nopové fólie Guttabeta N a STAR.
Zabraňuje pronikání nečistot pod fólii.
šířka : 50 mm
tloušťka : 10 mm
délka : 2,0 m
@my4 jan45 ma pravdu uplne vo vsetkom a gumoasfaltom izolovat zvisle steny pivnice proti vode nema ziadny vyznam lebo to izolovat proti vode nebude :-)
pridavam sa k teme, lebo toto by aj mna zaujimalo .. mame taku mini pivnicku ( pod schodami o velkosti asi 2x2 m ) a tiez potrebujeme nejako zaizolovat..a rozmyslala som nad uplne rovnakym postupom..
@jan45 preco izolaciu proti zemnej vlhkosti nemozem vyriesit gumoasfaltom ( prip. klasickou lepsou HI ) ? alebo to je myslene len tak, ze sa ma zaizolovat nie vonkajsia, ale vnutorna stena ? ak izolujem vnutornu, co na nu potom dalej ? z vonku len xps na "holu stenu" pripevnit a obalit nopovkou so zakoncovacou listou ?
dakujem
vnútorná izolácia sa dá dosiahnuť materiálmi napr. sika, je to súčasne povrchová úprava. o izolácii zvonku sa neviem vyjadriť, pretože nechápem účel. Väčšinou pivnica nie je tepelný zdroj, ak nemá premŕzať tak ano, priložiť a na ochranu pri zasýpaní stači aj goetextília. Ale ak má styrodur plniť aj hydroizolačnú funkciu, musí sa lepiť v spojoch.
@jan45 chceme izolovat zaklady domu, najprv asfaltova izolacia - ipa, na to chceme dat eps 150s (zvysil nam) nebude to spolu reagovat? ako to na seba napojit? vdaka
@juraj351@jan45 nema ta folia mat funkciu aj odvetravania? ked sa to uzavrie listou asi sa nic vetrat nebude.. ci? a, ako to uzavriet na spojoch? vdaka
@yaninca myslíte zvislú izoláciu? ak to nie je súčasťou vane, nemá žiadny účinok, EPS sa prilepí lepidlom, lepenky, ktoré sú napúšťané dechtom rozkladajú PS, asfaltové asi nie, pretože sa robia už spojené s PS ako dielce. Nopová fólia nemá izolačný účinok, slúži ako ochrana zvislej izolácie proti prerazeniu pri zásype, dakedy sa robila obmurovka.Odvetranie cez lištu účinkuje určite dlhšie, ako keď sa nechá zaplniť pieskom a lístím.
No, mňa by len zaujímal rozdiel medzi dechtom, asfaltom (a smolou a bitumenom).... Keď jedno rozpúšťa PS a druhé nie. Doteraz som bol v tom, že je to zhruba to isté
@jan45 ja si myslim ze zvisla izolacia bud ipa ale lepsie nater gumoasfaltom alebo bitumenom zabrani vzlinaniu vlhkosti cez sokel do muriva a vonkajsej omietky, alebo sa mylim?
Súhlasím s jan45, že izoláciu pivnice proti vode dosiahnete iba vytvorením dokonale zaizolovanej vane, absolútne nesúhlasím s izoláciou z vnútornej strany a rovnako nemôžem súhlasiť s izolovaním proti vode Styrodurom. Absolútny nezmysel. Izolácia proti vode z pozitívnej strany tlaku vody je vždy účinnejšia a čo sa týka realizácie detailov aj jednoduchšia.