Akú hrúbku sieťoviny do platne

Zdravím Vás chcem sa spýtať ze ak mi projektant so statikom naprojektovali do základovej platne osmičku sietovinu 150 na 150 oká myslíte ze by sa dala nahradit resp postacovala by aj sestka? Viem ze statik to vie velakrat velmi rad predimenzovat na niektorych miestach ale.neviem ako je to s platnou ci ma niekto skusenost s tym ze dal menej a nesposobilo mu to ziadne problemy...jednalo by sa o poschodvy dom o rozmere 11,5 na 13,5
Odpovedať
To mas na kseft dom? Ked uz pri platni xces uletiet od projektu...
Odpovedať
Keby to bol taky mali bungalov, tak by som to podla podlozia mozno riskol, ale poschodovy dom skor nie ako ano.
Odpovedať
Nešetri na miestach ktore nedokazes v buducnosti vymenit.
Odpovedať
@milan_toman nie svoj 😄 nechcem do toho ist len sa pýtam ze co by sa stalo ak by som to urobil 😄
Odpovedať
@kraken147 prvorade u rodinneho domu su základy,ked to odflakneš tak v buducnosti sa ti to može vypomstit a možu ti praskat steny od usadzovania sa stavby. Dobre ti vyššie napisali že nešetri tam kde to nevieš v buducnosti lahko vymenit opraviť.
Odpovedať
Kari sieť ide asi do podkladového betónu a nie do základov. Neviem prečo by to malo ovplyvniť stavbu. Aj 6mm 100x100 by bola v pohode. Pri bratrancovom dome sa dávala 5mm 150x150mm a je to trojposchodiak. Sa treba opýtať statika prečo to tam dal. Ja keď som chcel dáku zmenu lebo som vedel zohnať inú hrúbku tak som mu volal.
Odpovedať
@jumt neriesim zakladove pasy teraz ..pytam sa cisto na platnu na ktorú už sa muruje 😄 tam ste mysleli tu 5ku?
Odpovedať
@kraken147 šak daj čo uznas za vhodné, a potom za pár rokov nám povieš či to bolo dobre. 😄
Odpovedať
@kraken147 A čo keby si nedal žiadne kari siete? Potom daj vedieť ako dopadol experiment. 🙂
Odpovedať
@jozik123 @ruren odpovede za milión 😉 iba som sa normálne spýtal ci to niekto robil tak nic viac nic menej 🙂 ale co sa cudujem vzdy sa najde niekto kto si sem príde iba kopnúť a nepridá žiadny k veci komentár 🙂 nemám v pláne robiť žiadne experimenty iba som sa spýtal či to niekto už tak robil keďže vieme že statici vedia predimenzovaváylť tak ma zaujímalo či aj v tomto smere
Odpovedať
@kraken147 kazdy dom je iny, kazde podlozie je ine. Pýtaš sa otazku na ktorú nieje realna odpoved. Ked neveris statikovy tak ho vymen.
Odpovedať
Na blbu otazku blba odppved
Odpovedať
Článok sa načítava...
@milan_toman presne som vexel ze toto niekto napise 😄
Odpovedať
@andrejito_zemanito nejde o to ci mu verim alebo nie 🙂 proste som len chcel vediet ci to niekto urobil inak a aky mal vysledok 😄 neviem preco za tym kazdy hlada same.minusy ....je to forum kde sa kazdy deli o svoje poznatky a skusenosti ....preto som len tak zo zaujimavosti nadhodil tuto otazku 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@kraken147 ahoj ja som staval bungalov 9x12,5m v projekte bola kari 8x150 a dal som 6x150, osobne mi este dom nespadol na hlavu ale ako bolo povedane kazda stavba je ina..
Odpovedať
@kraken147 @ruren Mne statik nenavrhol žiadnu vodorovnú výstuž do podkladového betónu. Len prostý betón v hrúbke 150mm na pôvodnom únosnom teréne, urovnaný zhutneným cca. 50mm štrkopieskom fr.0-16mm. Všetko záleží od návrhu domu a podložia. Moja platňa má rozmer 16x5,5m. Pokiaľ máš dôveru vo svojom projektantovi a statikovi, tak sa drž projektu.
Odpovedať
@kraken147 ja som to urobil inak, v projekte bola 6tka dal som 8cku. Ale to boli este stare ceny za zelezo. 😀
Odpovedať
Profilova fotka
Na ťahanie ťažkého prívesu mám mám štvorkolku D 2,8l. Myslíte že by stačil Duster dvojkolka 1,0 benzín. Ja by som radšej ameriku 4x4 6,2l TD !! Na Wragleri som už jeden motor uvaril a to neťahám ani povelených 3,5T. Fakt je ten dom na kšeft ?
Odpovedať
@kraken147 muzete zkusit se podivat na kompozitni vyztuze prodavaj se v rolich takze usetrite neco na prekryvu, lip se s tim dela a cenove to vyjde obcas i levneji… (zvlast kdyz clovek zapocita ze nedela tolik prekryvu, pracnost, dopravu na misto atd…). Ale i tak to chce konzultovat se statikem (do desky asi v pohode, u stropu uz to nemusi vyjit)
Odpovedať
Profilova fotka
@kosto13 coze duster... aj za maluchom potiahnes......... abo zos trabantom... Ale mas pravdu... a nemusi byt ani turbo ani diesel..... hlavne ze V8.... ine ani nemam na sklade.... 🙂
Odpovedať
@kraken147 ale ja som to nemyslel v zlom, takže neprišiel som si sem kopnúť, ale vybral si si architekta resp. Statika ktorému asi veríš že ti to správy dobre. Keď ti nevyhol takéto železo do zakladovej dosky, tak asi mal na to svoj dôvod. Prečo si sa na to najskôr nespýtal jeho? Ako ti tu môže niekto rozumné odpovedať, keď nepozná vstupné parametre ako je napr. Únosnosť podložia a jeho zloženie, zaťaženie konštrukcie a podobne. To že to statik predimenzuje je ten lepší prípad, horšie by bolo kebyže to poddimenzuje. Musíš mať predsa aj nejakú rezervu, tomu sa hovorí faktor bezpečnosti. Už ti tu predsa napísali fundovanu odpoveď, že na veciach ktoré už potom neprerobis sa šetriť neoplatí. Obklad alebo krivo osadené zárubne opravis, ale základovu dosku veľmi ťažko a veľmi draho. Spýtaj sa na to projektanta a daj vedieť.
Odpovedať
Profilova fotka
. dalsi stavbar, co predlozil geologicky prieskum projektantovi, aby sa vedel statik o co opriet.. dalsi co ma peciatkovy stavebny dozor, dalsi co bude secko managovat vo svojej rezii.., sak objednam zivnostnikov..., dalsi co bude hladat na svoju otazku tu spravnu odpoved na forach.....
Odpovedať
@kraken147 Tebe sa ani neoplatí odpovedať.Čudujem sa že sa tu niekto vôbec unúva.
Odpovedať
Profilova fotka
@kraken147 pýtate sa na podkaldný betón, tam výztuž neplní statickú funkciu ak je pod ňou zhutnený násyp stačí 200x200x4. V minulosti sa nedávalo ani to.
Odpovedať