Ahojte,
akurat nam dal nas architekt vypocty od statika co sa tyka hornej deky - zelezo fi 10 a fi 12 plus kopu dalsich vypoctov a neviem co.
Nikde tam ale nevidime ake zelezo mame pouit do zakladov (architekt vravi ze netreba),
do DT-cok (vertikalne spojenie samotnych DT-cok) - citali sme ze sa dava 6mm
medzi spodnou dekou a DT-ckami (budu 4-5 sarov) - - citali sme ze sa dava 6mm
a ze by bolo dobre dat aj roxori o hrubke fi 10 aj do spodnej deky aj kde tam budu kari siete 8mm.
Viete povedat rozmery ocele aku pouzit?
...pozerali sme si fotoalbumi niektorych ludi tu na fore a vsimli sme si ze :
do zakladov sa dava zelezo 2x nejaka hrubka roxoru na spodok
a so zakladov do DT-cok roxori len vertikalne - zvysle a to na kazde druhe DT-cko.
Staci to tak?
Myslim ze pre istotu je asi zbytocne.Ak ma statik vypracovane posudenie a je tam navrhnuty prosty beton tak to nema s istotou nic spolocne.A anoo moze sa dat aj 6mm pruty .aj hrubsie.Ale je to asi teda ozaj len...pre istotu....
Statik posudzuje celu stavbu nie len zaklady.....
@ivan_m - no kebyze sa v tych cislach vyzname ... co sa tyka zakladov tak navrhol sirku 500mm obvodove, 600mm vnutorne, hlbku az 1200mm pri unosnosti pody 0,15MPa ... ale pan statik na pozemku nebol... tlen vypocty mu vysli co sa tyka zatazenia zakladov a posudenia muriva na 0,13MPa....
6ka-rox.-ale nie hladky.nemusis sa nicoho bat.mam staticko-montazne prvky za sebou so statnymi skuskami.uplne v pohode,ale musia byt na kazdy siar nad sebou.