Dobrý deň, idem si po radu či sa s tým už niekto stretol.
Ide o to že mám zavlahu Hunter už druhý rok je napojená na čerpadlo zo studne, všetko krásne išlo len keďže mam jednu vetvu na kvapkovu tak mi vadilo ze sa spúšťa stále čerpadlo, tak som minule kúpil tlakovú nádobu na studňu 50 litrovu no a keď ju napojim do systému tak mi 2 vetvy prestanú ísť. Nevládze mi otvoriť elektro ventily iba bzucia ale neotvorí ich. Pritom kvapkova ide normálne a v predu co mam jednu vetvu tiež ide ok. Tak som zistil príčinu, teda myslel som si to. Ide o to že tie 2 vetvy mam na dlhší kábel ktorý ide na cievky 24v. Môže mať tak cca 50.metrov, ta kvapkova ma menej lebo bol tam vyvedený jeden káblik. Druhý sa mi cez tu prechodku nepodaril pretlačiť pretože to bolo robene ešte pred dlažbou. Ale všade píšu že kábel od jednotky môže byť do 300 metrov, toto je ani nie 50 metrov. Ak dám nádobu preč a nechám to iba na priamo kde to spina riadiaca jednotka PC-59 tak ide všetko normálne. Ešte jedna vec, ak vypnem studňu a napojim tam mestskú vodu tak to tiež nejde iba to vrci tým mi vychádza len jediné že to nemá silu otvoriť. Už som skúšal všetko možné a neviem ako na to. Ak sa tu niekto nájde kto mal podobný problém tak sem s tým 🙂
@spearhead456 Celú schému - od čerpadla v studni, rozvod k elektroventilom, kde je tlaková nádoba, kde sa rozdeľujú vetvy, kde je napojená tá kvapková závlaha. Kde je tlakový spínač, kde je spätný ventil a pod.
Potom kde je riadiaca jednotka, ktoré ventily ovláda. Ako otvára ventily? Všetky naraz? Alebo máš nejaký program, ktorý otvorí najprv 1. okruh, potom druhý a potom kvapkovú?
Meral som, napätie bolo 25v na kábli. Ono zapojené je to určite dobre keďže ono to normálne ide keď nieje systém pod tlakom, samozrejme uz som skúšal všetky varianty. Nechal som len jeden ventil ostatné som odpojil aj od rj aj od káblov v šachte. Stále len vrčanie. Ale ak som ich nápojil ns ten kratší tak to išlo, dokonca aj všetky 3 vetvy išli na tom kratšom. Skúšal som aj meniť polaritu, teda ze káblik ktorý ide na - som dal na + aj opačne ale tam je to jedno
@chrobak7 uf tak toto si momentálne nedám ale každá vetva je samostatná. ako píšem 2 vetvy nejdu a tretia je kvapkova ktorá ide ak prehodím na ten kradsi kábel tak to ide. Robí to aj pri mestskej vode
@spearhead456 podľa mňa si zbytočne zaplietol elektriku do hydrauliky.
Problém je podľa mňa v tom, že čerpadlo má svoj záverný tlak - TJ. Max výtlak napr 60m = 6bar.
Ak si do systému vložil zasobnikovu nádobu predpokladám s upraveným spínaním a vypínaním tlaku, zišiel si na nižší. A to je problém. Ak ti ide čerpadlo na priamo, v systéme ti drží max jeho tlak.
Ak dáš do systému zasobníkovu nádobu, zachovaj vypínací tlak na max.hodnote čerpadla v záverom tlaku.
Chápeš ?
@spearhead456 Tak tam pusti priamo na ventil /mimo prívodu/24v AC z nejakého zdroja /ak si na to trúfaš/ keď nie tak zavolaj niekoho čo má okolo toho nejaké poznatky a budeš vedieť či je na vine ventil alebo "dlhý kábel"..Postupne odskúšaj všetky vetvy /pri vypnutom Hunteri/ a budeš vedieť na čom si.. 🙂
@miroslavmiba praveze nie pretože tam mam stále pripojenu riadiacu jednotku s mamometrom ktorá kontroluje a riadi tlak, problém je ten, že ak je tam tlaková nádoba tak ta voda je tlačená tým tlakom v nádobe do systému, myslím tým komplet vodu ktorú mám napojenu na studňu. Bez nádoby funguje riadiaca jednotka tak, že niečo natlaci a vypne takže tlak tam prakticky neni, možno pol baru neviem nemám to odmerane no a keď sa pustí voda tak ta riadiaca jednotka detekuje prietok a až potom pusti čerpadlo a tam je ten moment kedy sa stihnú otvoriť tie ventily( a tento moment som chcel tou nádobou odstrániť lebo keď vonku otočím kohútik na tocke tak voda chvíľu len pozvoľna tečie az pokým sa nespustí čerpadlo a potom ide veľký prúd) a tak isto mi ich neotvorí ani keď prehodím na ten záhradný okruh mestskú vodu tiež mi tam natlaci tlak a nevie ich otvoriť. Prikladám foto pre predstavu tej riadiacej jednotky
@miroslavmiba áno chcem tam skúsiť dat kábel od rj až po ventily normálne cez zámkovu to je na pár metrov ale viem že to fungovať bude. Len inak ako ten kábel je, že ide poza domu, neviem dat to by som musel rozbiť komplet dlažby. Podľa mňa nieje reálnych tých akože 300m čo píšu v návode lebo už 50 má problém. Ešte môže byť problém v samotnej RJ že nedokáže dodať taky prúd ale to si veľmi nemyslím lebo bud to ide alebo nie a to som skúšal už všetky kanály ktoré na RJ sú a všade to isté.
Ešte napíšem toľko že som skúšal tlakovú nádobu vypustiť až na 0.7 baru a manometer pri zaoinani som nastavil na 0.9 a vypínanie na 1.8
( nižšie uz sa nedal nastaviť)
Tak som dostal tlak v nádrži niečo okolo 1.6 baru ale aj ta nič ale je pravda že už menej hlasno bzucali tie cievky, možno by to už okolo 1.2-1.3 baru išlo ale tak dole sa už neviem dostať to by musela byť ta nádoba komplet vyfucana
@spearhead456 to máš veľmi malý tlak. Tlakovú nádobu nafúkaj vzduchom na 2.5 bar
Zapínanie čerpadla daj na 3.0 a vypínanie na 4.0
Takto ti to bude tlačiť aj 100metrov a bez problémov. ( samozrejme ak ti to čerpadlo taký tlak dá) ale podľa tej fotky tam je 4.0
Určite som neni jediný čo má tento problém, tak aspoň pre ostatných je to také ponaučenie 👆že ak budú chcieť ťahať dlhšie káble k ventilom tak treba si to potom skúsiť pustiť aj pod tlakom či to zvládne otvárať 😎
@spearhead456 ani nečítate čo vám píšu?
Miroslavmiba vám píše že problém nie je v kabeláži keď to išlo bez tlakovej a ja sa pripájam. Ako prvé čo vidím je 3/4" filter a 3/4" tčko pred riadiacou jednotkou, pričom ostatné je 1" a 32mm na fotke, to vám dosť znižuje tlak aj prietok. Prosím foto ostatných spojov a hlavne napojenia tlakovej nádoby.
Iba hadam... nie su tie elektroventily stavane na urcity tlak a pri vysokom nedokazu prekonat tlak vody??
Mam tiez hunter vsetko ale riadiacu mam iba cisto elektronicku s casovacom nepripojenu k vode.
Cerpadlo sigma s tlakovou nadobou a vsetko fici ako ma..
Kukni tie ventily... moje pootocenim pustia vodu kedy chcem
@spearhead456 veď si písal že s čerpadlom na priamo to funguje a keď si zapojil zásob.nadrž vznikol problém.
El.zapojenie solenoidov zostalo nezmenené. Nie? Keď je na konci obvodu 24V či je dĺžka 1m alebo 100m nevidím v tom problém.
Ale hlavne ze si prišiel ma problém sám.
Taktiež sa treba pohrať s vypínacím a zapínacím tlakom, aby čerpadlo nevypínalo a nezapínalo často, nech vám nevyhorí čerpadlo. Vypínací by mal byť 3-8 a zapínací cca 2,2-6. My máme na firme zapínací 5,5 a vypínací 7 barov.
Ale ak vynechám celú studňu a prepojim to na priamo na mestskú/obecnú vodu tak problém je ten istý, na základe toho viem že napojenie je dobre a praveze ten tlak robí problém