Pustil som sa do mensieho "arduino" projektu, s ktorym si logujem cinnost cerpadla, vdaka comu som si vsimol, ze pri zavlazovani mi cerpadlo dost cykluje (vid. graf priebehu prietoku). Kazdych cca 18 sekund cerpadlo zastavi, tlak klesne z 3 na cca 2 bar, po sekunde sa znova spusti a potom drzi tlak 3 bar dalsich 18 sekund a zase zastavi, a takto stale dokola. Vsimol som si, ze vo frekvencnom menici sa daju menit rozne parametre, ale som z toho jelen... neviete ci je to mozne nastavenim upravit aby sa toto nedialo?
Odsledoval som, ze par sekund bezi, potom zasvieti MINIMUM FLOW ledka a po cca 15 sekundach sa vypne. Co koreluje s default nastavenim:
Min flow stop delay: 15[s]
Min flow restart delay: 1[s]
V systeme mam pouzitu aj 8l expanzku. Chapem to spravne, na zaciatku cyklu natlakuje expanzku, potom zavlaha ide z nej, cize cerpadlo zaregistruje minimalny prietok a ked sa expanzka vycerpa, cerpadlo sa zase zapne?
@gashtaan áno dobre to chápeš, máš malú nádrž a silné čerpadlo,preto ti to robí.Nemyslim si že to nastavením vyriešiš.Skor výmenou nádrže za aspoň 80 Lit.
Presne 80L expanzku mám ja v systéme bez frekvenčného meniča... len s tlakovým spínačom čerpadla.
EDIT: viem, že ti to nepomôže, len teda frekv. menič asi chápeme ako alternatívu k expanzke. @gashtaan
Este upresnim, ze prietoky zavlazovacich vetiev vychadzaju na 12-18l/min, to sa mi nezda, ze by mohol menic vyhodnotit ako min. prietok.
To "ak to chapem spravne" beriem spat, je to blbost... ako vidno na grafe, pocas celeho cyklu je prietok priblizne rovnaky
@gashtaan tvoja teoria nie je spravna..pri natlakovanej nadobe a pustenej zavlahe ide voda priamo z cerpadla do systemu,nie z nadoby..iba ak by cerpadlo bolo pustene pod mensim tlakom ako je tlak v nadobe..dolezite bude asi kde mas umiestneny tlakovy snimac..
@gashtaan podla fotky pozerám, že tlakový snímač máš aspoň podľa môjho názoru v zlej polohe. Resp. aj ja keď som kupoval zostavu s frekvenčným meničom mi bolo povedané že tlakový snímač sa má namontovať v kolmej polohe a na predĺženie minimálne 10cm, aby sa nestalo že sa doň dostane nečistota, kal...
Nemáš poškodený snímač?
Ja mám 1,2kW čerpadlo 3- fázové a ke´d pustím len kvapkovú závlahu pri spotrebe 2,5l/min mi to pekne ureguluje.
@gashtaan
Mám rovnaký systém,určite sa to má chovať inak.Tvoj opisovaný problém mi vzniká pri malom prietoku,tlak klesá pomaly,menič nedokáže ísť na také minimum,práve preto tam má tú expanzku,prii normálnom prietoku menič drží nastavený tlak bez kolíísania.Takto menič funguje pri defaultnom nastavení z výroby,nič netreba na ňom meniť,ja som skúšal plno iných nastavení,ale žiadnu veľkú zmenu som nezaznamenal,treba skúsiť vykonať samoregulačný test,skontrolovať filtre,či nie sú zanesené,skontrolovať tlak v expanzke.Čo sa týka tvojho zapojenia,nevidím tam zásadný problém,len nechápem,prečo máš jeden filter pred expanzkou a druhý za ňou..
@kajo1 druhy filter za expanzkou mam len na vetve do domu kvoli piesku.
Spustil som ten samoregulacny test, zlepsilo sa to, ale dokonale to nie je. Na jednej vetve ide cerpadlo konstatne, ale na inej s mensim prietokom cyklovalo v podivnych intervaloch - 1:15, 1:10, 0:23
Problem bude zrejme v tom prietokomeri a filtri, kedze to robi medzi cerpadlom a tlakomerom tlakovu stratu. Je to trochu hlavolam ako to pozapajat, kedze snimac prietoku potrebujem pred expanzkou, tlakomer co najblizsie k expanzke, ale zaroven medzi snimacom a cerpadlom nemoze byt ten snimac prietoku, co robi tlakovu stratu :\
@gashtaan aky snimac prietoku tam mas ? Taky co meria naozaj prietok, aelbo taky co len oznamuje, ze je nizky ? A ak ten druhy, nepovie menicu ze je nizky prietok ? Aky prietok vlastne poklada za prilis maly ?
@majkoj aby sme sa pochopili, snimac prietoku tam mam len kvoli ardiunu, to nema nic s frekvecnym menicom.
Aky prietok frekvencny menic povazuje za prilis maly neviem, on si nejaky urci na zaklade toho inicializacneho testu, ale neviem zistit kolko to je - viem nastavit na frekvencnom menici len akusi korekciu -10/+10, co je len nejake pseudocislo v neznamych jednotkach.
skusim to cele urobit inak... hned za koleno od cerpadla dam spatnu klapku, potom 5 cestnu tvarovku s expanzkou, za tym snimac prietoku na arduino a filter. To T-cko co ma mam teraz vyhodim doprec. Len tu expanzku budem asi musiet otocit hore aby som to pomestil a prerobit to uchytenie.
@gashtaan podľa môjho názoru ten prietokomer nemá ako ovplyvňovať tlakový snímač. Teda ten prietokový snímač predpokladám že máš zapojený do svojho zber u dát do Arduina. Nemáš ho pripojený na frekvenčný menič že by vyhodnocoval aj tlak aj prietok.
Nepoznám ten frekvenčný menič, ale skús nastaviť menší rozdiel tlaku. Zvýš spodný tlak pre rozbeh čerpadla.
@kajo873 prietokomer urcite nema ako ovplyvnovat tlakovy snimac... skor som myslel, ze robi problem, ze vnasa spolu s filtrom nejaku tlakovu stratu medzi cerpadlo a tlakovy snimac. Vraj by sa filter mal zapajat az za expanzku, neviem ci toto nie je dovod.
na frekvencnom menici sa daju nastavit aj taketo parametre:
F1 - Nastavenie minimálneho prietoku, korekcia voči prietoku nastavenom pri samoregulácii. Rozsah regulácie – 10 .. + 10 ,krok 1 nastavenie z výroby 0
F8 - Tlaková hysterézia t.j pásmo nečinnosti – medzi parkovacím a aktivačným tlakom v systéme ,rozsah nastavenia 0,15 až 1 Bar. Jeden krok 0,05 bar nastavenie z výroby je 0,3 Baru
F9 - Tlaková rampa – riadené stúpanie a klesanie tlaku v systéme ,rozsah nastavenia je 0,1 až 2 Bar/sekunda, jeden krok je 0,1Bar/s (nastavenie z výroby je 1 Bar/s)
@gashtaan hej ten filter vnáša tlakovú stratu to je pravda. Môže sa stať že bude zanesený bude čerpadlo tlačiť ale tlakový snímač nebude mať stále požadovaný tlak, tak sa bude čerpadlo preťažovať. Ale to by skôr robilo to že by ti čerpadlo tlačilo stále a neprestávalo by tlačiť.
Parameter F1 - neviem ako by mal snímať FM prietok keď je tam len tlakový snímač. Ale predpokladám že to bude len nejaká vypočítaná hodnota.
F2 - to je to čo som spomínal hysteréza. Ja som mal od výroby 0,1. Ale keďže to mam aj na dom, tak som zvýšil až na 1. Ty píšeš že ti klesne z 3 na 2 atmosféry, to trochu nekorešponduje s tou nastavenou hodnotou 0,3. Jedine že by toľko trvalo kým sa čerpadlo rozbehne. O tom zasa vraví parameter F9. Malo by sa čerpadlo rozbiehať 1bar za sekundu.
Ja by so skúsil zmenšiť tú hysterézu. Prípadne zmenšiť rampu.
@kajo873 filter som nedavno preplachoval, ale ako pises, to s tym asi tazko nieco bude mat. To ze mi klesne o cca 1bar vidim skor na ten cas, kedy je cerpadlo vypnute a tu chvilu to potiahne ta expanzka.
Skusim ine hodnoty tych parametrov, ale aj tak mi to cele nedava zmysel. Dnes rano bezalo mikrozavlazovanie (este pred tym ako som robil ten inicializacny test) a pozri co to robilo... 7 minut islo bez prestavky, potom zacalo cyklovat. Skoro by sa zdalo, ze ten prietok 1100 (pocet pulzov hall senzora v snimaci) bol treshold, kedy uz nastava MIN FLOW, ale ked v dome splachnem WC, minutu bezi cerpadlo na prietoku 950 bez cyklovania.
@gashtaan aha, v navode k menicu sa pisalo o cidle prietoku, tak som myslel, ze sa jedna o to. Mozno to interne cidlo prietoku je na kakatku. Mne sa tiez dosahalo v cerpadle a musel som z neho vyhodit celu elektroniku a riadit si to sam...
Len tak zo zvedavosti, ake mas to cidlo prietoku ?
@majkoj tiez sa priklanam k nazoru, ze cerpadlo ako take ziadne cidlo prietoku nema a menic sa to snazi odhadnut, kedze z menica je napajane len troma zilami na 230V. Menic tiez tych dat moc nema, jedine hodnotu tlaku z tlakoveho snimaca a prikon cerpadla.
To cidlo som kupoval na aliexpresse, konkretne toto:
https://www.aliexpress.com/item/32967...