Dobrý deň,
hľadám príčinu vlhnutia novostavby.
Zač. stavby 4/21, betónový poter i sádrové omietky boli realizované 8/21, 10/21 sa dom zateplil vatou a intenzívne vetral. Od 11/21 je vykurovaný a vetraný, napriek tomu teraz - 6/22 - steny vyzerajú takto aj keď už boli suché. Pokles tlaku v podlahovom kúrení ani vo vodovodných rozvodoch nie je. Zákl. doska je samozrejme riadne zaizolovaná.
@mojmirm Netesnosť v odpadovom potrubí? Nechce sa mi veriť, že by po viac než polroku od zateplenia takto vyzerali steny, hoci by v nich bola zvyšková vlhkosť. Kedy sa to začalo prejavovať? Je to na všetkých stenách, alebo len lokálne?
@milanpl akurát to som sa chcela opýtať. U nás v blízkosti staval developer radovú zástavbu a proste poznáme to, žiaden riadny postup, všetko rýchlo rýchlo rýchlo a takto im dopadli všetky steny v domoch
@duzu napršalo iba keď sa ťahali múry a ešte nebol veniec, je to z tehly heluz ktorá ma dutinky, do nich mohlo napršať, ale už vyše roka je to zavencované
@milanpl kanalizaciu je tasná, rozkopali sme ju kvoli tomu a skúšali, drží...je to na takmer všetkých stneách, viac na priečkach ako na obvodových, prejavilo sa to najviac teraz keď bolo po výdatnejšom daždi po dlhej dobe
@dara_777 ja som síce tiež relatívne rýchlo, ale toto som napriek tomu nečakal
@palo18 v podlahovke nie je pokles tlaku, vnút. vodovodné rozvody sme odtlakovali 2 krát a nič, kanalizácia vodou aj kamerou odskúšaná a nič. áno viem, ospravedľňujem sa, skúšam všetko...
@mojmirm kedy toto vzniklo? Nemá to priamy súvis so zvýšenou vlhkosťou v ovzduší (v lete zvykne byť vyššia vlhkosť ako v zime) prípadne s tým, že sa vyplo podlahové kúrenie a teda teplota v okolí podlahy je nižšia ako rosný bod pri vlhkosti ktorú tam steny majú?
@zltalienka vzniklo to po výdatnejšom daždi, okná boli na vetračky - ano je to súvis s vonkajšou vlhkosťou, podlahové stále ide, interier je držaný na 23 stupňov
@mojmirm ak je to takmer na všetkých stenách ...? Po výdatnom daždi?
Ako vysoko je doska od terénu?
To vyzerá na vzlínajúcu vlhkosť, prípadne sfušovanú hydroizoláciu pod nosné aj vedl. priečky... aká bola robená asf? či PVC?
@dexter89@huhuhovci ak by to bola vzlínajúca vlhkosť, bolo by to na obvodových múroch (ak by bola hydroška sfušovaná), nie na priečkach.
@igorkoo toto je už lepšia otázka
@mojmirm teraz veľa dažda a vysoká vlhkosť??? bývam v oblasti kde vždy veľa pršalo najviac na SK no tento rok pršalo tak 3x aj to len veľmi málo posledne na Medarda a stále ani kvapka, v Hrone je vody tak žabe po riť , dá sa prejsť po kameňoch netreba ani most
Mojmu dobremu kamaratovi tak " zaizolovali" majstri dom, ze ipu sice rozmotali, aj nejake tie presahy tam boli, ale ich nezlepili, nenatavili! Len polozili ako koberec. Ze sa tam o to podkynali nikomu nevadilo, kamos laik to neriesil. Keby som ho na to neupozornil, myslim ze by dopadol podobne
keby slovenski remeselnici/stav. firmy vedeli kvalitne pracovat, ako vedia buchat jednotlive polozky do cenovej ponuky, mame domy top kvality a nikto by neriesil reklamacie 😞
@igorkoo@dominik_galaba
no ale keď by to bol kút, abo niekde prdnuté potrubie, to by snáď nemal rovnomerne po všetkých priečkach, ale len v mieste kde je kút... okrem toho písal , že tlak vody je OK tak neviem chlapi... mne to príde na nejak sfušovanú , nespojenú hydroizoláciu na podklade... alebo vynechanú pod murivom? tým pádom po celej ploche mu vzlína vidieť to na vertikál. priečkach ?
Neviem nie som stavbár ani projektant ani nič len tipujem... okrem toho je celkom sparné a suché leto ... jak písal @duzu deficit zrážok je enormný, je sucho aj podzemná voda je dosť hlboko... tak neviem
Znamemu zle vodari namontovali odpad z pracky, povytiahlo sa kolienko a vsetka voda koncila v EPS.
Stav na obrazku zodpoveda vela vody pod podlahou, cize ziaden kondenz.
jj moze byt sifon v sprche zle odizolovany alebo odtok pracky a naraz vypusti vela vody do zakladov a ta sa rozleje po dome. zrejme by som asi rozbil kupelnu
@stefan222 myslím že v dome ešte nebývajú, práčku a sprchový kút ešte nepoužívajú, ak ich vôbec majú v dome @jumt vodu, kanalizáciu aj podlahovku už skontroloval.
@mojmirm skontroloval si vlhkosť poteru pred pokladkou podlahy?
@dexter89 to by musel mat pod doskou gejzir aby mu to takto tlacilo.
@mojmirm a tam nemas pustenu vodu este ci preco tlkujes. Sak normalne odcitaj hodiny ci sa za 24h pohnu, bez toho aby si pustil na tockach co i len kvapku.
Ked sa nepohnu a podlahovka je teda tesna tak je to odpad.
Ako bolo povedane. Pracka, sprchac, vana, umyvacka....
Píše že to ma po dažďoch , tak to bude dažďova voda . Podľa mňa pripadá do úvahy zla izolácia a voda mu zlina alebo ešte ma napadá zvod zo strechy ak náhodou ma riešený nejako neštandardne cez dom
@huhuhovci pozri SHMU posledne napršalo najviac 8/2021 cez 150 mm tento rok od 30-50 mm/mesiac, takže zo zrážok iste nie,naviac nemá to v obvodových múroch, v LM je spodná voda len na miestach blízo Váhu všade štrkoviská takže len vo väčšej hlbke, inde vôbec a kedže tam ešte nebýva a všetko skontrolované tak voda jedine čo napršalo do dutín múrov, pod je zaizolované preto to vidieť nad podlahou