Dobrý deň, mám ku chate existujucu pripojku (ale slabu) potiahne nejakých 8 kW, avšak do novej chaty chcem indukčnu rúru, a dalšie spotrebiče, napr. chladnička, či elektrický radiator, skratka potrebujem kvôli väčšej spotrebe elektriky silnejšiu prípojku, viem že od elektrickeho rozvadzača potiahnuť môžem nový silnejší kábel ku elektromeru ktory bude na pozemku, ale aky to ma byť kábel a na akú spotrebu to mám rátať aspoň 25 kW? Príp aký istič? Ďakujem
Podstatne je: aky mate istic (v zmluve) a ak nie dostatocny, poziadajte o zmenu zmluvy svoju distribucnu spolocnost (napr. ZSDIS ak ste na zapadnom Slovensku) - zmena hlavneho istica. Treba sa zamysliet kolko potrebujete, na bezne rodinne domy bezne staci 25A, tri fazy.
Ak je istic v zmluve uz dostatocny ale realne tam mate slabsi, staci prerobit skrinu a potiahnut novy kabel. Hocijaky elektrikar, ktory bude robit tu pripojku, vam to navrhne.
@pantvaroh v prvom rade by som začal riešiť aký existujúci istič tam máte a aký maximálny istič (možno až B25/3 = 17,25kW) Vám tam distribučka povolí. Podľa toho sa nadimenzuje prívodný kábel. Ale spravidla CYKY 5(4)x10 alebo AYKY 5(4)x16 postačuje na taký malý objekt.
@foobar "Hocijaky elektrikar, ktory bude robit tu pripojku, vam to navrhne."
určite by som to nenechával na hocijakého elektrikára, ale na niekoho, kto sa do toho aspoň ako tak vyzná, lebo to potom dopadne ako u známej, že jej hocijaký elektrikár dotiahol AYKY 4x35 (trasa cca 15m a hlavný istič B25/3) od hodín do domu a potom sme to nevedeli zapojiť do rozvádzača
@foobar mne musi stacit aj 20, kedze mi zsdis 25 z projektu skrtla. Ale prave nedavno som pocul, ze vo vedlajsej ulici schvalili 25. Pritom doma mi svetla blikaju, lebo sa zrejme o tie vedenia nikto nestara a stromy do neho veselo vrastaju. Aj som sa stazoval, ale udajne pri aktualne platnej uprave s tym ani URSO nevie nic spravit.