Dobrý deň
Potrebujem poradiť s el.prípojkou 500m v zemi 220V.
ZSE mi zriadi odberné miesto. A ďalej ich to "nezaujíma". Potrebujem ťahať 500m v zemi. Plánujem káblom hliník 4x35 aby som s toho spravil 2x70mm2.
Môže to takto vôbec byť?
@kukuckaj1 prečo sa to pýtaš tu ? Veď oslov osobu ktorá má na to akreditáciu - a vie ti vypracovať projektovú dokumentáciu a pozná platnú legislatívu.
Projekty pošleš na schválenie do ZSDIS a budeš vedieť čo a ako. Podľa projektovej dokumentácie budeš realizovať aj prípojku a výkopové práce presne k najbližšiemu bodu pripojenia.
4x35 na 500m, neviem. Aký kábel musíš na vzdialenosť 500m vykopať, ti zadá projektant do projektu. Aby nedochádzalo k stratám na vedení - z trafostanice 240V a u teba doma 210V - budeš spokojný ?
Kontaktuj projektanta. Je ich strašne veľa.
GL
https://www.diportal.sk/eziadosti/#/d...
@kukuckaj1 Okrem toho, čo napísal Dominik, ešte navyše - cez aké pozemky to chceš ťahať? Máš súhlas vlastníkov pozemkov? 500 m je dosť dlhá štreka, tam bude veľa pozemkov a vlastníkov.
@kukuckaj1 ZSD ti určil prístupový bod kde umiestni EM? a odtiaľ ešte 500m? máš zistené komu patria pozemky po ktorých pôjde trasa?, musíš získať povolenie ,
kábel sa určuje podľa max prenášaného výkonu a tým úbytku napätia, podľa veľkosti prúdu, aby si mal na spotrebiči min -10% napájacie napätie t. je 230V-23=207 na 1 fázu a 400V-40V=360 V medzi 2 fázami, takže aký veľký budeš mať Hl. istič? na roz. skrini